PP-R管道应用于热水系统的措施: 1、在设计、施工中尽可能采用直埋暗敷布管方式。(PP-R管道系统管与管件采用热熔连接,一体化管道设计;与铝塑、PEX管道所采用的机械卡接接头相比更加牢固,可以以串联方式直埋暗敷。)PP-R管的线膨胀系数较大,但其热胀力较小,当管道直埋时填充物对管道的摩擦力大于热胀力就约束了管道的变形。管道由于温度变化而产生膨胀不会损坏墙体。因为: (1)混凝土和泥灰的压应和拉应力会防止管道的线性膨胀,该膨胀应力会被材料本身吸收。 (2)、热水管道直埋暗敷时,要防止管道壁湿度过高引起款墙体开裂;据测定最高95C热水恒定后,管外壁温度一般不超过50℃,大部分砖体、混凝土材料能抗40-50℃。 不论从经济角度还是从设计的美观、实用性来讲,暗敷是PP-R管道应用于热水系统的首先敷设方式。 2、在明敷及非直埋暗敷管道中,宜采用自由臂补偿方法解决管道的热胀变形,即给管道自由伸缩的空间的余地。一般采用L、Z、U型布置并设置适当的固定及活动来实现补偿。自由臂长度可按省标所供图示和公式计算。但必须遵循最小自由臂长度的原则,因为自由臂太短可能造成自由臂未弯曲而自由段已弯曲。 3、采用密集的夹约束管道变形 使用该方法的前提是上述方法实现,管道的自由段长度较短(一般不超过3m)。原理是化整体形为局部变形,例如:3m长管在温差60℃时,管道变形量为32mm, 若把3m长管道分割为4段,每段变形量为8mm。使用该方法要求固定管卡牢固,其对管道的约束力必须大于管道的膨胀力。 4、采用金属补偿器补偿管道变形 除了在非常重要场合一般不提倡使用金属补偿器。其一是机械连接破坏了管道的一体化,易产生渗漏点;其二是金属补偿量较小。在使用金属补偿器时必须计算补偿量是否够以及管道膨胀力是否大于补偿器的推动力,否则就失去了补偿的意义。 5、合理的使用支、吊架 除了直埋暗敷管道外,均要须用支、吊架。要按技术规程合理使用,除了按照规定的间距安装支、吊架外,必须明确活动支架即对管道的束缚力小于管子的膨胀力管道楞以自由伸缩)及固定支架(对管道的束缚力大于管道的膨胀力约束管道的伸缩)的使用原理及适汉的安装位置。一般在管道分路处(三通)、金属丝扣连接处(PP-R侧)必须安装固定支架,使管道的膨胀力不能作用于三通及丝扣,以防止管道变形将分路的管道拉脱或丝扣松动渗漏。此外,在使用金属支、吊架时必须在管道和夹持中间填软性垫片(如橡胶、塑料等到,以防损伤管道)。 |