发表于2005-7-21  19条回复  1437次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

henhu

是这么个问题,大家来帮我出出主意,我是外行啊
家里用一台自动自吸泵供水,打开水龙头泵自动运行供水,水龙头开到最大时此泵一直工作,开小时此泵频繁启动,而当抽水马桶用水时更是频繁启动,我想让泵不是很频繁的启动,有什么办法???(因频繁启动噪声很大,而且泵容易坏)我试着调过泵的调节装置也没有效果

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-25  | 只看该作者      

2

版主们来看看色!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-26  | 只看该作者      

3

你采用的这种供水方式是不合理的,他是根据管道内的压气来启动停止泵的,一般不适用于家庭供水。解决该问题的办法只有一个,就是在楼顶设置一个水箱,采用液位阀控制供水泵,当水箱的水快用完了才启动泵,当水箱满了水泵停止。而却不需要变频泵(也可以用就是浪费钱而已),这样水泵就不会平凡启动了。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-28  | 只看该作者      

4

非常感谢 长空无雨 的解答
有没有不用楼顶水箱的办法啊,再请教一下“膨胀水箱”的作用是什么?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-28  | 只看该作者      

5

“膨胀水箱”的作用是的作用是容纳膨胀水,在自然循环系统里,还有排气、补水充水作用;在机械循环系统中,具有定压作用。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-10  | 只看该作者      

6

可以安装给水气压罐,就不用水箱了。泵的启动也就没有这麽频繁了,不过造价就高了。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-10  | 只看该作者      

7

这里频繁启动,主要用水量较小时出现,可能是由于管道内的压力处于临界左右波动,故频繁启动,你可以在加设一U形放水敞口,不过位置一定要处于高位。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-11  | 只看该作者      

8

lijunse72 你分析的很对,U形放水敞口是怎么做的,可以给我具体说说吗?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-11  | 只看该作者      

9

你用的变频泵,管道内压力下降泵自然就会重启动.要想它不再这么频繁启动,不要采用变频泵,采用恒压泵好些,再在屋顶加个水箱(内设水位控制器.水箱大小以你家一天用水量的1.2倍为准);采用气压罐的方法不合理:其一,气压罐占地面积大,其二,造价高,其三,压力调节范围不大,泵启动仍比较频繁.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-11  | 只看该作者      

10

楼上的,我用的不是变频泵,是普通泵加气压装置(有个不大的气压罐φ250左右),因为不想再安装水箱,lijunse72 说的这种做法可行吗?具体怎么做啊?

点赞 (0)     点评(0)      举报