《建规》中8.5.8设计适用于厨房,网架则需要按照《喷规》7.1.10走,一层以上就不需要设置喷淋了, |
网架上做上喷的话,短立管是否会很长,而且,屋面有坡度的话还得垂直屋面,这个画施工图是不是还得搞个喷头与屋面的详图就如喷规的98页图16,可能坡度没有图例的那么大 |
看面积是否达到建筑规范规定如单层建筑超过1500平方或是总建筑面积超过3000平米应安装自动喷水灭火系统二层图书馆应者滤气体灭火系统 |
发表于 2014-02-24 这位网友你好!!
8.5.1.4条中单层1500,总建筑面积3000,不含本建筑涉及的场所吧,我认为应该可以不做。还有这个图书馆应该特指那些独立建筑,这种内藏小型的阅览室的综合建筑,应该没有严格到要做气体灭火系统这种
这位网友你好!! 8.5.1.4条中单层1500,总建筑面积3000,不含本建筑涉及的场所吧,我认为应该可以不做。还有这个图书馆应该特指那些独立建筑,这种内藏小型的阅览室的综合建筑,应该没有严格到要做气体灭火系统这种程度。有图书这个功能,也只是满足中小学设计规范上的要求,没法而设置的,以前都内置在综合楼里,从没做工气体灭火设施。 |
个人认为图书馆那一层应该设置气体灭火系统,图书室,档案室,机房,一般都是设置气体灭火。 你可以根据《建筑设计防火规范》8.5.1.4和8.5.1.7条,看看你的这个建筑的面积和藏书量,是否能套用这个规范。 |