 发表于2006-05-12   |  显示全部楼层      

5

建议采用分支式配水方式。在一管多孔布水的形式上,沿各布水管采用分支方式布水为分支式配水方式。为了配水均匀一般采用对称布置。这种配水系统的特点采用较长的配水支管增加沿程阻力,以达到布水均匀的目的。还要注意:
(1)支管出水口向下距池底约200mm,位于所服务面积的中心;
(2)出水管孔最小孔径不宜<15mm,一般在15―25mm之间;
(3)出水孔处需设45o导流般使出水散布池底,出水孔正对池底。
(4)确定配水孔口负荷,既是每个出水口的服务面积。在缺少实验的情况下利用Lettinga等人根据UASB反应器的大量实践,对于处理不同性质时推荐的进水管负荷;具体可以参考《废水厌氧生物处理理论与技术》第179页。