从一楼的图中看出来壁板是一次浇筑到顶的,不知道楼主是否算过混凝土侧压力,这么高的壁板比较难浇,需要使用串简 另外,在进行模板安装时,要准备好足够强度的斜撑 二楼的图片也有问题,明显可以看出,土方已经回填,而此时变截面的流水槽还没有浇筑结束,满水试验说明已经做了,但是变截面的流水槽同样也是要做满水试验的。 提醒楼主,配水孔的位置一定要用经纬仪放线准确,否则影响出水水质。 国内目前还鲜见能够自主计算配水孔位置的,一般都是花美金请国外设计的。 |
发表于 2017-11-28 厉害,来我们技术交流群吧,我们需要您这样的人才帮我们解答一些水处理方面的难题
以下是引用泊头市建设局在2005-12-22 10:13:00的发言:给大家个规范共享一下。... 第一节 一般规定 第6.1.1条 城市污水排入水体时,其处理程度及方法应按现行的国家和地方的有关规定,以及水体的稀释和自净能力、上下游水体利用情况、污水的水质和水量、污水利用的季节性影响等条件,经技术经济比较确定。 第6.1.2条 城市污水处理厂的处理效率,一般可按表 6.1.2采用。 注:①表中SS表示悬浮固体量,BOD5表示五日生化需氧量。 ②活性污泥法根据水质、工艺流程等情况,可不采用初次沉淀。 第6.1.3条 在水质和(或)水量变化大的污水厂中,可设置调节水质和(或)水量的设施。 第6.1.4条 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,按每期的最大日最大时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算。 注: 曝气池的设计流量,应根据曝气池类型和曝气时间确定,曝气时间较长时,设计流量可酌情减小。 第6.1.5条 合流制的处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑雨水进入后的影响,一般可按下列要求采用: 一、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算; 二、初次沉淀池,一般按旱流污水量设计,按合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min; 三、第二级处理系统:一般按旱流污水量计算,必要时可考虑一定的合流水量; 四、污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥干化场的面积,一般可按旱流情况加大10%~20%计算; 五、管渠应按相应最大日最大时设计流量计算。 第6.1.6条 城市污水的设计水质,在无资料时,一般应按下列要求采用: 一、生活污水的五日生化需氧量应按每人每日20~35g计 算; 二、生活污水的悬浮固体量应按每人每日35~50g计算; 三、生活污水的设计水质,可参照同类型工业已有资料采用,其悬浮固体量和五日生化需氧量,可折合人口当量计算; 四、在合流制的情况下,进入污水处理厂的合流污水中悬浮固体量和五日生化需氧量应采用实测值。 五、生物处理构筑物进水的水温宜为10~40℃,PH值宜为 6.5~9.5,有害物质不得超过本规范附录三规定的容许浓度,营养组合比(五日生化需氧量:氮:磷)可为100 :5:1。 第6.1.7条 各处理构筑物的个(格〕数不应少于2个(格),并宜按并联系列设计。 注:当污水量较小时,其中沉砂池可考虑l个(格)备用。 第6.1.8条 处理构筑物的人口处和出口处宜采取整流措施。 第6.1.9条 城市污水厂应根据排放水体情况和水质要求考虑设置消毒设施。 |
以下是引用sarah123在2005-12-22 9:43:00的发言:哇,投资蛮大的哦,请国外设计啊!... 其他国内都可以 这此孔的位置要求非常高,我亲自放过线 |
广东 衡阳 | 园林景观
1 关注
4 粉丝
227 发帖
34 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)