[分享]消防喷淋支架资料下载

发表于2019-05-20    

消防喷淋支架专题为您提供消防喷淋支架的相关资料与视频课程,您可以下载消防喷淋支架资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社给排水热点推荐

这样的消防喷淋支管支架制作安装方式是否可行 查看详情

浏览数:17326 回复数:10

消防喷淋支架资料下载-这样的消防喷淋支管支架制作安装方式是否可行
施工这边使用了螺纹吊杆支架。问题是一般消防管的支架不都是用30-40度的角铁固定、然后字啊用螺纹吊杆做支架,这么做可以么?符合规范么? 我看规范上说:在喷头之间,每段的配水管上至少装置一个固定支吊架。 那么,螺纹吊杆到底是属于固定支吊架的范围还是滑动吊架的范围啊? 都说筑龙大神多,求解啊!   
查看详情

汇总:消防喷淋系统安装易出现的25种通病! 查看详情

浏览数:1935

关键词: 消防喷淋系统 水喷雾灭火系统

消防喷淋支架资料下载-汇总:消防喷淋系统安装易出现的25种通病!
  喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治?    通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求。  产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在
查看详情

消防喷淋系统安装过程中常见的质量通病以及防治 查看详情

浏览数:1124 消防喷淋支架资料下载-消防喷淋系统安装过程中常见的质量通病以及防治

 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求。 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
查看详情

消防喷淋系统安装易出现的25种通病! 查看详情

浏览数:556

关键词: 消防喷淋系统安装 工程质量通病

消防喷淋支架资料下载-消防喷淋系统安装易出现的25种通病!
  喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治?  01通病自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 
查看详情

安装算量软件常见问题处理——消防喷淋 查看详情

浏览数:1817

关键词: 鹏业安装算量 安装算量软件哪个好

消防喷淋支架资料下载-安装算量软件常见问题处理——消防喷淋
安装算量软件问题处理——消防喷淋 1.消防喷淋中在识别的时候只识别了一个系统吗,还有很多的喷头和喷淋管没有识别到,一个个的绘制比较麻烦有没有快捷的处理方式? 答:我们按照喷淋的计算步骤进行操作,识别出的模型后发现很多区域的喷头和管道都没有识别到,手动添加的方式的确比较麻烦。遇到这种问题的时候操作步骤如下: 1.指定识别范围的时候框选空白区域:单击识别喷淋系统按钮,提示选择计算范围,这个时候不要选择区域或框选范围,框选空白的区域。 2.强制选择喷头、管道:通过第一步操作后将弹出喷淋管径设置对话框,在该对话框中将强制选择喷头、管道勾选上后单击开始识别,如下图
查看详情

[河南]某医院消防喷淋管道安装专项施工方案(创鲁班奖) 立即下载

等级:消防喷淋支架资料下载_1     文件 24KB 格式 doc

关键词: 水暖电施工方案 消防喷淋管道安装 管道支吊架安装质量要求

包含系统:喷淋资料目录 一、编制说明 3 1、工程概况 3 2、编制依据 3 二、施工准备 4 1、材料准备 4 2、施工机具准备 4 3、施工人员的准备 4 4、施工技术准备 5 5、施工的作业条件 5 三、施工工序及工艺 5 1、施工工序 5 2、施工工艺 6 四、施工质量要求 9 1、管道支吊架安装质量要求 9 2、管道安装的质量要求 9 五、安全文明施工措施 11内容简介  本稿件为[河南]某医院消防喷淋管道安装专项施工方案(创鲁班奖),工程为医院综合病房楼消防工程,地下二层、地上二十二层。消防管道安装工程包括消火栓管道系统和自动喷淋给水灭火系统,管道安装的原则为:
立即下载

市政工程机电设备系统支架安装方法 查看详情

浏览数:5170 回复数:7

关键词: 市政工程设备安装 刚性支架安装方法

消防喷淋支架资料下载-市政工程机电设备系统支架安装方法
消防系统支架安装方法 给排水系统支架安装方法 暖通系统支架安装方法 抗震支架安装方法 热力管道系统支架安装方法 综合水电风系统支架安装方法   多层水管刚性支架在钢梁下的安装  综合水风刚性支架在混凝土板底的安装   
查看详情

幼儿园地上四层给排水、消防设计图(含系统图、平面图、大样图) 立即下载

等级:消防喷淋支架资料下载_2      文件 1MB 格式 dwg

消防喷淋支架资料下载-幼儿园地上四层给排水、消防设计图(含系统图、平面图、大样图)
一、工程概况:  本建筑地上四层 二、设计内容:  生活给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、灭火器配置。 三、生活给排水系统  生活给水水源为市政给水管网,从环状市政给水管网的不同管段引入两路,在小区形成生活消防合用管网,供水压力为0.30MPa(甲方提供),水量、水压满足室外消火栓供水要求。 四、排水系统 1. 本工程最大日排水量为 15.5t/d;最大时排水量为 3.1t/h。 2. 室内生活排水采用污废合流制。污废水重力自流至室外污水管网。污废水排至附近化粪池处理后,经小区污水管网排入市政污水管网
立即下载

建筑给排水零基础快速入门 立即试听

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 电气设备 天正电气

消防喷淋支架资料下载-建筑给排水零基础快速入门 立即试听

给排水(消防)施工图审查要点及施工中的常见错误图解 查看详情

浏览数:3988

关键词: 施工图审查要点 常见错误图解

消防喷淋支架资料下载-给排水(消防)施工图审查要点及施工中的常见错误图解
作为一名专业的给排水工程师,不仅仅需要有绘图与识图能力,施工图审图也是必不可少的一项技能,而你对施工图审图又有哪些技巧方法呢?跟随小编一起来看看建筑给排水施工图审查要点都有哪些?  其实,施工图会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强。要审核好图纸.除了审图者认真看图外,还与审图者自身素质有关。 审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理。  哇,作为一名施工图审查者,需要
查看详情

[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心消防系统施工图 立即下载

等级:消防喷淋支架资料下载_3      文件 3MB 格式 zip

消防喷淋支架资料下载-[上海]业务处理三号楼及后勤服务中心消防系统施工图
一、工程概况 本建筑为高度<24米的多层建筑 二、设计范围 室内外给水排水及消防设计; 三、系统设计概况 a.给水采用变频水泵供水系统 b.排水系统室内雨、污水分流,污、废水合流(客房卫生间污、废水分流)。室外雨、污分流 c.室内消火栓和自动喷淋系统均由一号楼喷淋泵和消火栓泵引来 d.热水系统由“容积式热交换器”集中供应热水,其热媒为高温水间接加热热水供应点为客房卫生间,采用下行上回的给水方式 d.消防设计参数: 室外消防: 20L/S 室内消火栓: 15L/S 
立即下载

室内消防及给排水管道安装施工方案 立即下载

等级:消防喷淋支架资料下载_4     文件 12KB 格式 pdf

消防喷淋支架资料下载-室内消防及给排水管道安装施工方案
  室内给水施工 方案名称:室内消防及给排水管道安装施工方案 以下是部分内容 一、工程概况 二、施工准备 材料要求 1、 所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫生达标检测报告、消防准用证; 2、 阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活,关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并具有出厂合格证; 3、 消防所用材料应具有消防部门所出具的检测报告,准用证;作业要求 1、 地下管道的铺设必须在回
立即下载

消防工程人员必须掌握的127条规范 查看详情

浏览数:2031

关键词: 消防给水设备 防烟排烟系统

消防喷淋支架资料下载-消防工程人员必须掌握的127条规范
  火灾的发生是现实生活中最常见、最突出、危害最大的一种灾难,是直接关系到人民生命安全、财产安全的大问题,所以要清醒地认识到“安全就是效益”、“消防工作是其他工作的保障”,牢牢树立“安全第一”的思想,将安全生产工作放到尊重生存权、尊重人权的高度,本着对社会,对公众负责任的态度,明确责任,狠抓落实。时刻做到居安思危,警钟长鸣,防患于未然。 一、建筑物的耐火等级1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许
查看详情

消防工程中的这些计算规则,你都知道吗? 查看详情

浏览数:1279

关键词: 消防工程计算规则 消火栓干管的计算 消防泵房一般计算 消防水箱一般计算 喷淋管道的计算

消防喷淋支架资料下载-消防工程中的这些计算规则,你都知道吗?
一、消火栓系统中一般需计算以下工程量:  1、消火栓干管 2、立管 3、支管 4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定) 5、阀门消防工程一般用蝶阀 6、穿楼板套管 7、管道支架 8、消防水泵结合器 9、管道除锈刷油 10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个 (一)消火栓干管的计算 1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同) 2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上
查看详情

图文解析,消防系统分类组成与图纸识读基础知识 查看详情

浏览数:1344

关键词: 火灾报警系统 电气安装定额 自动喷水灭火系统

消防喷淋支架资料下载-图文解析,消防系统分类组成与图纸识读基础知识
想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解!   消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知
查看详情

图文解析消防系统分类组成与图纸识读基础 查看详情

浏览数:1361 消防喷淋支架资料下载-图文解析消防系统分类组成与图纸识读基础

想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,一起来看看!   消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就
查看详情

教你快速看懂消防工程图~ 查看详情

浏览数:1290 消防喷淋支架资料下载-教你快速看懂消防工程图~

 想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解!  消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知
查看详情

最新建筑消防强规,注册消防考试必备! 查看详情

浏览数:503 消防喷淋支架资料下载-最新建筑消防强规,注册消防考试必备!

一、建筑物的耐火等级  1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。    2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。  3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。   4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、关于排烟 1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。  2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施
查看详情

安装造价:图解消防设备及装置的计量计价问题! 查看详情

浏览数:648

关键词: 图解消防设备 气体灭火系统

消防喷淋支架资料下载-安装造价:图解消防设备及装置的计量计价问题!
一 消防设备及装置(一) 水灭火系统 (1) 水灭火系统包括消火栓灭火和自动喷淋灭火,包括的项目有管道安装、系统组件安装(喷头、报警装置、水流指示器)、其他组件安装(减压孔板、末端试水装置、集热板)、消火栓(室内外消火栓、水泵接合器) 气压水罐、管道支架等工程,并按安装部位(室内外)、材质、型号规格、连接方式及除锈、油漆、绝热等不同特征设置清单项目。编制工程量清单时,必须明确描述各种特征,以便计价。 (2) 特征中要求描述的安装部位: 管道是指室内、室外: 消火栓是指室内、室外、地、地下,消防水泵接合器是指地上、地下,壁挂等。要求描述的材质: 管道是指焊接钢管(镀锌不镀锌)
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点