室内消火栓设计及安装要求专题为您提供室内消火栓设计及安装要求的相关资料与视频课程,您可以下载室内消火栓设计及安装要求资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社给排水热点推荐。
室内消火栓设计及安装要求
查看详情
浏览数:1259
设置场所 1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2、 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3、 体积大于5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。 5、 建筑高度大于15m或体积大于10000m
查看详情
室外排水管网及室内消火栓安装监理质控措施
立即下载
等级:
文件 11KB
格式 doc
关键词: 监理质量管理
室外排水管网
室内消火栓安装
内容简介 3、 施工过程主要项目控制。 3.1找好坡度直接关系到排水管道的使用功能,故严禁无坡或倒坡。 3.2排水管道中虽无压,但不应渗漏,长期渗漏处可导致管基下沉,管道悬空,因此要求在施工过程中,在两检查井间管道安装完毕后,即应做灌水试验。通水试验是检验排水使用功能的手段,随着从上游不断向下游做灌水试验的同时,也检验了通水的能力。 3.3管道的坐标和标高应符合设计要求,安装允许偏差应控制在规范要求的范围内。 3.4对于排水管沟及井池的质量控制应要求满足如下规定: 3.4.1如沟基夯实和支墩大小、尺寸、距离,强度等不符合要求,待管道安装上,土回填后必然造成沉降不均
立即下载
4月1日实施,GB3445-2018室内消火栓详细解读!
查看详情
浏览数:1097
国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会发布,中华人民共和国国家标准,室内消火栓GB3445—2018代替GB3445—2005,于2018-09-17发布2019-04-01实施。 本标准的第5章、第7章和9.1.1为强制性的,其余为推荐性的。 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 与GB 3445—2005相比除编辑性修改外主要技术变化如下: 1、增加了异径三通型室内消火栓的定义(见3.6); 2、修改了阀杆力学性能的抗拉强度、减压稳压性能等要求(见5.2.3、5.13.2,2005年版的5.2.3、5.14.
查看详情
室内消火栓系统管道施工工艺
查看详情
浏览数:1454
回复数:6
1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。 2施工准备 2.1主要材料: 2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板
查看详情
室内消防及给排水管道安装施工方案
立即下载
等级:
文件 12KB
格式 pdf
室内给水施工 方案名称:室内消防及给排水管道安装施工方案 以下是部分内容 一、工程概况 二、施工准备 材料要求 1、 所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫生达标检测报告、消防准用证; 2、 阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活,关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并具有出厂合格证; 3、 消防所用材料应具有消防部门所出具的检测报告,准用证;作业要求 1、 地下管道的铺设必须在回
立即下载
“桥—建”合一结构车站及高架区间轨道交通工程设计施工总承包模式技术标265页
立即下载
等级:
文件 15MB
格式 doc
关键词: 市政施组设计
城市轨道交通
轨道交通技术标书
设计施工总承包模式
连续箱梁支架法
资料目录 第一部份 施工组织设计文字说明1 第一章 工程概况1 1.1 项目概况1 1.2 工程描述1 1.2.1 工程名称1 1.2.2 工程地点2 1.2.3 工程范围2 1.2.4 施工范围3 1.2.5 施工图设计范围3 1.3 主要工程内容3 1.3.1 XX站3 1.3.2 XX站~XX站区间4 1.3.3 XX站5 1.3.4 XX站~XX广场站区间6 1.3.5 XX广场站6 1.3.6 XX广场站~XX站区间6 1.3.7 XX站7 1.3.8 XX站~XX站区间~设计终点区间7 1.3.9 XX站8 1.4 施工环境条件8 1.4.1 气候气象8 1.4.2 交通
立即下载
水电安装质量培训58页给排水篇
立即下载
等级:
文件 10MB
格式 pdf
关键词: 水电安装质量
施工质量要求
本资料为水电安装培训-给排水篇 58页 给水排水 使用质量控制 配件安装 施工质量要求及控制措施 ........................ 水电安装培训课件 室内消火栓安装 排水管材 质量控制措施 明装PPR管
立即下载
建筑给排水零基础快速入门
立即试听
关键词: 电气施工
电气设计
规范解读
电气设备
天正电气
立即试听
《消防给水及消火栓系统技术规范》实战讲解
立即试听
学员数 155
好评率 98%
关键词: 消防水源
供水设施
给水形式
消火栓系统
施工
立即试听
常州市南大街速8酒店消防工程施工组织设计方案62页
立即下载
等级:
文件 124KB
格式 pdf
关键词: 酒店消防设计方案
酒店消防设计
以下是部分内容,全部内容请下载。 第一部分工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 速8 酒店消防工程位于常州市南大街, 主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 (二)工程特点 1、本工程为速8 酒店消防工程,对本项目的防火安全要求很高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性, 施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 二、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 第二部分施工组织机
立即下载
某市场给排水平面图
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 dwg
建筑功能:商业
高度类别:多层建筑
建筑面积:33601.83㎡
地上层数:3层
图纸深度:施工图
图纸张数:9张
给排水 设 备 一、工程概况 本工程性质为商业,建筑耐火等级为二级,建筑面积 33601.83平方米,地上共3层,建筑层高23.60m。 2.专业概况:(1)本工程区内单体排水系统按分流制(雨、污分流,废、污合流),其天面雨水及生活污水 自成系统单独排放。室内各给水点均设置排水管道(设施),由各排水管道由集汇合排至室外化粪池, 生活污水均经化粪池三级处理后接至本区室外道路污水管网,餐饮(含预留)污水汇集排至室外隔油池后, 集中处理达标后再排至市政污水管网。 (2)本工程给水由市政管网引入一条管径为DN20
立即下载
消防给水系统及消火栓系统验收的这些要求你知道吗
查看详情
浏览数:2080
1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; 5)消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录; 6)消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。 4、水源的检查验收应符合下列要求:&
查看详情
建筑安装精细化施工及常见问题图文解析PPT(138页,大量图片)
立即下载
等级:
文件 236MB
格式 ppt
关键词: 安装精细化施工
优秀安装工程
安装工程创优策划
安装工程常见问题
楼层精细化施工
一、安装工程的重要性 二、优秀安装工程的基本要求 三、安装工程的主要系统和重要部位 四、安装工程创优策划 五、建筑安装精细化施工及常见问题 (一)屋面精细化施工及常见问题 (二)楼层精细化施工及常见问题 1)管道井内安装质量控制要点 2)电气井内精细化施工及常见问题 3)楼层吊顶内精细安装及常见问题 4)等电位联结安装常见的问题 5)室内管道安装精细化施工及常见问题 6)室内消火栓安装精细化及常见问题 7)卫生器具、地漏精细安装 8)地漏精细化安装的要点&
立即下载
知名地产水电安装质量培训-给排水
立即下载
等级:
文件 10MB
格式 pdf
关键词: 给排水设备房
卫生洁具布置
室内消火栓系统
管道闭水通水
建筑给排教程
本资料为知名地产水电安装质量培训-给排水,pdf格式,58页。 内容摘要: 一、给排水专业与其他专业配合注意事项(事前控制) 1、给排水专业与建筑专业配合注意事项 1.1给排水设备房的位置,大小与给排水图纸是否一致,平面设备基础位置间距尺寸是否满足要求,层高及净空是否满足要求。 1.2卫生洁具布置是否和给排水图纸一致,避免洁具摆设与窗户位置冲突... 图片展示: 目录展示 室内消火栓系统安装 室外给水管网安装 管道闭水通水试验要求 &nb
立即下载
水暖专业施工质量控制要点
查看详情
浏览数:493
关键词: 质量验收规范
施工质量验收规范
1 室内给水系统 1.1 材料要求 1.1.1镀锌碳素钢管及管件的规格、种类应符合设计要求并应随机携带厂家的出厂合格证和管材的化验单,其物理和机械性能必须达到部分标准。 1.1.2用于生活饮用水的给水管道,如: PP-R、 PE、PB、PVC铝塑复合管及内衬为塑料层的其它管材和管件,其产品必须经过卫生检验部门检验合格,并具有检验报告和证明文件,方可使用。 1.1.3用于给水系统的阀门其规格和型号应符合设计要求丝扣联接采用铜制产品,水嘴及配件应采用节水性产品,阀门外体应规矩,开关灵活,关闭严密,外表无损坏附有检验合格证,安
查看详情
老司机总结的给排水工程量计算方法
查看详情
浏览数:966
关键词: 室内给水管网
栓类阀门安装
一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。) 注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(
查看详情
消防水系统及安装规范讲解
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 pdf
本资料为电气消防水系统及安装规范讲解 主要内容 一、系统概述 二、湿式系统 三、施工技术要求 四、安装施工程序 五、安全技术措施 六、管道防腐及标识 电气消防水系统及安装规范讲解 湿式系统 安装施工程序 消火栓系统安装 消防水维护保养方案
立即下载
图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!
查看详情
浏览数:984
关键词: 消防给水及消火栓系统
消防给水设施
第二章 消防给水及消火栓系统 4年共考29分 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型,熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。 第一节 消防给水设施 第二节 室外消火栓系统 第三节 室内消火栓系统 第四节 设计参数 第一节 消防给水设施 1、消防水池 设置要求: 2、消防水箱 3、消防水
查看详情
室内消防管道及设备安装施工方案
立即下载
等级:
文件 35KB
格式 pdf
部分内容展示 一、 工程概况 本工程为 二、 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96 三、室内消防管道及设备安装 1、施工准备 1.1 材料要求 1.1.1 消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 四、 室内消火栓系统安装质量管理 1、施工准备&nbs
立即下载