建筑审图问题专题为您提供建筑审图问题的相关资料与视频课程,您可以下载建筑审图问题资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社给排水热点推荐。
建筑给排水设计审图35个问题,你能答吗?
查看详情
浏览数:1085
1、建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见? 答:卫生间画出大样后每层平面图上可不画出卫生间内的给排水管线,但平面图上应画出立管位置并标注立管编号,否则可作为设计深度不够提出。 2、水池水箱是否必须要设通气管? 答:不一定设专用的通气管,但应有可通气的设施。 3、大型厂房小区未画出雨水收集利用设施图纸,仅文字说明,或交代在后续设计中补充,是否可行? 答:可行。但对于小区雨水收集利用设施需要设在地下室时,应预留位置和进出管管道。 4、苏建总(2008)1
查看详情
71个建筑给排水设计审图保健疑难问题汇编(详细解析)
立即下载
等级:
文件 50KB
格式 doc
关键词: 给排水培训讲义
建筑给排水系统
消防给水系统
资料目录 消防给排水49问 生活给排水14问 人防给排水及其他8问内容简介 本资料为71个建筑给排水设计审图保健疑难问题汇编(详细解析),主要包括消防给排水49问及详细解答,生活给排水14问及详细解答,人防给排水及其他8问及详细解答。问题涉及建筑给排水各个方面,汇总非常完整全面,解答透彻清晰,非常专业!
立即下载
二年来建筑专业初设、施工图审图中常见问题不完全汇总(2018.8)
立即下载
等级:
文件 44KB
格式 docx
二年来建筑专业初设、施工图审图中常见问题不完全汇总(2018.8) 目录: 一、总图设计 二、设计说明: 三、 图纸中的消防、技术规程、通则等方面: 四、人防设计 五、节能设计 六、绿建设计 总图设计 1、按照《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.2.4条规定,总图未明确建筑控制线、地下构筑物应采用虚线示意。 2、按照《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.2.5条规定完善竖向设计内容,未注明各建筑物四角标高、地下建筑顶板面标高及覆土高度等;未表明道路道
立即下载
大工总结!电气审图问题汇编
立即下载
等级:
文件 100KB
格式 doc
电气审图问题汇编 1、建筑物防雷(共8条) 2 2、接地、等电位联结、漏电保护(共3条) 3 3、火灾报警(共8条) 4 4、照明及应急照明(共15条) 5 5、住宅设计(共19条) 8 6、负荷等级及计算(共15条) 11 7、开关选择与配合(共17条) 13 8、消防设备配电控制(共10条) 15 9、电缆选择及管线敷设(共10条) 16 10、设计深度及其它问题(共15条) 17 1、建筑物防雷(共8条)1.1 变电所:1lOkV、220kV变电所的防雷类
立即下载
建筑给排水零基础快速入门
立即试听
关键词: 电气施工
电气设计
规范解读
电气设备
天正电气
立即试听
十大电气审图问题汇编
立即下载
等级:
文件 34KB
格式 zip
本资料为十大电气审图问题汇编 目录 1、建筑物防雷(共8条) 2 2、接地、等电位联结、漏电保护(共3条) 3 3、火灾报警(共8条) 4 4、照明及应急照明(共15条) 5 5、住宅设计(共19条) 8 6、负荷等级及计算(共15条) 11 7、开关选择与配合(共17条) 13 8、消防设备配电控制(共10条) 15 9、电缆选择及管线敷设(共10条) 16 10、设计深度及其它问题(共15条) 17 十大电气审图问题汇编 建筑物防雷&
立即下载
轻钢结构设计中的几个问题-审图札记之一
立即下载
等级:
文件 218KB
格式 pdf
关键词: 轻钢结构设计
屋面水平支撑系统
轻钢结构设计中的几个问题-审图札记之一摘 要 : 笔者在审图工作中感到当前轻钢结构设计中存在一些问题 , 潜藏着不安全因素 , 诸如 : 1) 钢材尺寸负偏差太大 , 钢结构设计时应采取相应对策 : 2) 单面角焊缝在沿海大风区 的大跨度门式刚架中不宜采用 : 3) 屋面水平支撑要注意自成几何不变体系 : 4) 门式刚架斜 梁坡度较陡时应注意斜梁压弯稳定问题 : 5) 下撑式檩条一般不具备抗风吸力的能力。在这 里提请同行讨论和关注。 关键词 : 负偏差 沿海大风区 单面角焊缝 几何不变体系 压弯稳定 容许长细比 钢材尺寸的允许负偏差问题 “单面角焊缝
立即下载
深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编
立即下载
浏览数:4785
回复数:43
《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》 《深圳市建筑工程设计,审图及报建常见疑难问题解析》.zip 资料简介: 《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》 深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编/深圳市勘察设计行业协会编 海天出版社, 2009 .4 为统一和规范深圳市建筑工程设计标准,提高设计及审图质量、水平和效率,促进技术发展与进步, 2007 年10 月起,深圳市勘察设计行业协会启动编撰《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》
立即下载
第三方审图经验总结——建筑精选100条
查看详情
浏览数:2121
回复数:7
经历了多个第三方审图项目,博牛对第三方审图工作做了一系列的总结。从审图的工作模式上来说,分为两个方面,第一:跨专业协同审查图纸,每个项目的设计都不一样,出现的专业之间的设计不匹配、交叉碰撞的情况也不一样;第二:本专业图纸的错漏检查,此类问题各项目大同小异。博牛从多个项目的图审报告中将共性的错漏问题分专业进行总结,与同行分享。 先奉上建筑专业易错易漏点精选100条 总图 1.围墙线、地下室轮廓线、多高层退界线未表达,或定位遗漏。 2.消防登高操作场地未注明,与建筑的间距未标注,消防车道宽度、转弯半径未标注,尽
查看详情
岩土工程勘察审图工作-2010PPT(图文丰富,共452页)
立即下载
等级:
文件 8MB
格式 ppt
本资料为岩土工程勘察审图工作-2010 PPT(图文丰富,共452页) 资料详情: 技术标准是岩土工程勘察、设计、施工时不可缺少的依据。我国的岩土工程技术标准有什么特点?在一些涉外的工程中,人们感觉到国内外的技术标准之间存在比较大的差别。国外究竟是什么情况,国外的岩土工程技术标准有什么特点?如何借鉴国外的经验进行我国岩土工程标准化的改革?这些都是大家关心的问题。 相关图文: 预固结的作用原理 饱和土的实验结果 不固结不排水剪试验 实例计算的结果&n
立即下载
建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题346页(水暖电)
立即下载
等级:
文件 19MB
格式 pdf
关键词: 电气管理资料
施工图审图意见
审查技术问答
内容简介 本资料是建设工程施工图审查技术问答及审图意见常见问题(水暖电),总共346页。 1、消防类电源的定级问题,有些工程(如大型工业厂房群或公共建筑)有定为三级负荷,因而应急照明、疏散照明等均回避选用专门应急照明配电箱措施,应如何把握此类问题,或有具体明确的条例确定负荷等级。 答:既然已定为“三级负荷”,对其供配电系统就没有什么特殊要求,但应遵照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.2.1条,再参照《工业与民用配电设计手册》表2-25使正常照明、普通动力、应急照明、应急动力分开,如果工程很小,可以合并。 设计人员考虑问题的基本原则是“安全可靠,
立即下载