[分享]凝结水回水器资料下载

发表于2019-03-13    

凝结水回水器专题为您提供凝结水回水器的相关资料与视频课程,您可以下载凝结水回水器资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社给排水热点推荐

凝结水回收方案 立即下载

等级:凝结水回水器资料下载_1     文件 16KB 格式 doc

内容简介 凝结水回收方案,蒸汽凝结水的回收利用是蒸汽供热系统的重要环节。原设计系统采用闭式凝结水回收器将各生产用热工区凝结水回收,通过架空管架送至锅炉房回水室,回水室设在锅炉房一层(锅炉控制室下方),一侧为配电室,回水室室内设计有电缆桥架通过,回水室配有4400X3200X2400(长X宽X高) 方形开式水箱2台,该水箱采用板厚4mm ,箱体材料:普通碳素钢,冷轧钢板制作,型号为150R-35热水循环泵2台,厂区凝结水进方形开式水箱,通过热水循环泵送至锅炉除氧器,以平衡锅炉生产用水。  
立即下载

玩转冷却水、冷凝水系统,从这里开始! 查看详情

浏览数:903 凝结水回水器资料下载-玩转冷却水、冷凝水系统,从这里开始!

一、冷却水系统的设计步骤  1.冷却水泵和冷却塔的设置  每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。冷却水塔应设置补水管(带浮球阀),溢水管和排污管。  2.冷却水系统管径的确定  一台冷水机组配置一台冷却塔和一台冷却水泵时,冷却水管路的管径可按
查看详情

这些给排水安装的问题,你注意了没有 查看详情

浏览数:1728 凝结水回水器资料下载-这些给排水安装的问题,你注意了没有

1.1管道支架及伸缩器安装1.1.1管道支架安装间距过大,管道局部“塌腰” 1.现象 管道支架安装间距过大,标高不准,接触不紧密不牢固,管道投入使用后,有局部“塌腰”现象。 2.原因分析 管道支架间距不符合规定,管道使用后,重量增加;弯曲的管道安装前未调直;支架安装前所定坡度、标高不准,安装时未纠正;支架埋设安装不平正、不牢固。  3.防治措施 (1)支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间点、终点标高,弹好线,根据管径、管道保温情况,按“墙不作架、托稳转角,中间等分,不超最大”原则,并参照表5-1,定出各支架安装点
查看详情

天津市某研发大楼空调风管设计图(含系统图、平面图、大样详图) 立即下载

等级:凝结水回水器资料下载_2     文件 5MB 格式 dwg

凝结水回水器资料下载-天津市某研发大楼空调风管设计图(含系统图、平面图、大样详图)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:科研

  • 高度类别:高层建筑

  • 地上层数:16层

  • 图纸深度:施工图

  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源

 一、工程概况 本工程为天津市某公司研发大楼项目,本项目主要有1#研发楼、2#研发楼。1#、2#研发楼分别为地上16层,建筑高度79.45m,占地面积1299平米,其主要功能为研发用房,1#、2#研发楼采用框筒结构形式。 二、设计说明 1、本工程总计算空调冷负荷为5449.6kW(1#、2#研发楼、食堂),1#、2#研发楼空调冷负荷均为262kw,面积冷指标125M/m2;总供暖热负荷4016.5kW,1#、2#研发楼供暖热负荷均为1880kw,建筑面积热指标89.6w/m2。1#研发楼一层数据中心本设计预留恒温恒湿机组电量,后期有专业厂家设计。&nbs
立即下载

[江苏]高层综合体空调通风防排烟系统设计施工图(人防设计) 立即下载

等级:凝结水回水器资料下载_3      文件 5MB 格式 rar

关键词: 综合体暖通施工图 螺杆式冷水机组 燃气热水机组 风机盘管加新风系统 全空气空调系统

凝结水回水器资料下载-[江苏]高层综合体空调通风防排烟系统设计施工图(人防设计)
  • 设计说明:有

  • 建筑功能:办公,酒店

  • 高度类别:多层建筑,高层建筑

  • 建筑面积:69209.95㎡

  • 地上层数:21层

  • 地下层数:1层

 一、工程概况: 本工程位于江苏省,是一个集酒店和会议中心为一体的建筑项目,其中,酒店及商务楼,地上二十一层,一~三层为酒店及商务楼配套用房,四~二十一层为酒店及商务楼。总建筑面积为59895.1m2,其中办公面积为25477m2,建筑高度(室外地面至屋面板):89.15m,一类建筑,甲类建筑。会议中心及配套用房,地上共三层,地上建筑面积约9315.1m2,建筑总高度(室外地面至屋面板):19.550米,二类多层建筑。地下车库总建筑面积为10422平方米,其中人防建筑面积为4375平方米,人防部分战时功能为二个甲类常6核6二等人员掩蔽部。  图纸内容主要
立即下载

暖通干货-换热站的工作原理 查看详情

浏览数:1502 凝结水回水器资料下载-暖通干货-换热站的工作原理

 1换热器:转换供热介质种类改变供热介质参数的设备。按照热交换的介质分类:汽水换热器水水换热器 按照传热方式分类:表面式换热器:冷热两种流体被金属壁隔开,通过金属壁面进行热交换的换热器,如壳管式、容积式、板式、螺旋板式、浮动盘管式等; 混合式换热器:冷热两种流体直接接触进行混合而实现热交换的换热器,如淋水式喷管式 2 循环泵 为二次循环回水提供动力的设备 3 除污器 对系统介质的杂质进行过滤器清理的设备 4 补水泵 对系统介质的损失进行补充的设备 5 疏水器 自动的排除加热器设备或蒸汽管道中的凝结水及空气等不凝结气体且不漏出
查看详情

这些暖通工程施工基础知识,肯定你能用得上! 查看详情

浏览数:1052 凝结水回水器资料下载-这些暖通工程施工基础知识,肯定你能用得上!

一、识图 识图是预算员进行测量工程量的前提,施工图主要内容有:平面布置图、图纸目录、各专业说明、平面图、系统图、详图、图籍 1、平面布置图:是表明建筑位置、建筑红线、建筑物四置、与周围建筑物关系的平面图,是工程测量防线的主要依据。 2、图纸目录:表明各专业图纸图号、图纸名称、张数的单页图,以便查找与核对清点。 3、各专业说明:一般施工图有设建筑、结构、安装说明图,涉及工程概况、设计经济技术指标、设计意图、指定做法表、建筑材料材质要求、设备选型、图标表。 4、平面图:表示每层平面水平管、立管、设备、设施、阀门、固定支架、入口位置等平面布置和管径变
查看详情

地源热泵项目施工必知 查看详情

浏览数:849 凝结水回水器资料下载-地源热泵项目施工必知

基础篇: 地源热泵是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源(如电能)实现由低品位热能向高品位热能转移。 地源热泵还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季把热量从地下土壤中转移到建筑物内部,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内部,只是冬夏两季工作的温度范围不同而已。 地源热泵空调不是所有的建筑都适合安装的,要考虑其地区、建筑概况等多方面的因素。 (1)区域:华东、华中、华北、西北、东北地区适合安装,华南、西南地区的部分城市不适合安装地源热泵。四季分明,冷热温差较大,空调使用率高的地区适合安装地源热泵。 (2)建筑概况:建筑物周边需要有一些空地用于地下埋
查看详情

空调水系统管件附件的安装,学会就可以自己动手了 查看详情

浏览数:864 凝结水回水器资料下载-空调水系统管件附件的安装,学会就可以自己动手了

  空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: (1)温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 (2)运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 (3)本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。 2、缺点: (1)对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题。 (2)选用水管材质要求高,建议采用PP-R管。&nbs
查看详情

每天两个知识点-2018.12.28 查看详情

浏览数:401

关键词: 管壳式换热器 换热站工艺设计

凝结水回水器资料下载-每天两个知识点-2018.12.28
   一 换热站工艺设计的总体要求: 1 工艺设计时应优先选用换热机组; 2 当采暖用户二次系统有不同的用热温度要求时,宜分别设置换热系统;当用热系统所需资用压头差别较大时,可考虑采用二次泵系统; 3 对于水-水换热站,当采暖系统一次回水温度高于60℃时,在合理经济的前提下,可考虑利用温度梯度对低温水系统进行预热,以充分利用一次管网输送的热能。 二换热站加热介质侧的设备设置要求: 1 根据用户要求装设热量计量装置; 2 对于加热水需要设增压泵或混水泵的水-水换热站,水泵应根据外网水力工况分析的结果来设置,
查看详情

空调水系统工程安装施工方案(可复制版) 查看详情

浏览数:2418 凝结水回水器资料下载-空调水系统工程安装施工方案(可复制版)

 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供7~12℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化,对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,
查看详情

风冷模块机组设计说明,系统图及详图 立即下载

等级:凝结水回水器资料下载_4     文件 576KB 格式 dwg

凝结水回水器资料下载-风冷模块机组设计说明,系统图及详图
一.主要设计气象参数(1)空调设计室外计算干球温度夏季32.7 %%DC冬季-12 %%DC(2)夏季空调室外计算湿球温度26.2%%DC(3)冬季空调室外计算相对湿度52%%%(4)夏季空调日平均温度28%%DC(5)冬季室外风速2.6m/s,夏季室外风速2.3m/s。 二、设计说明 (1)空调形式根据业主提供的设计条件,结合河北唐山地区的气候特点,经专家论证和实地考察,本设计采用风冷模块热泵主机作为冷源,过渡季节辅助制热空调末端采用风机盘管。 (2)系统布置 1)本建筑主要为燃气火锅、住宿,人员流动性较大,冷量要求较高,因此每平方米的冷指标考虑加大。
立即下载

[安徽]多层文化建筑空调通风排烟系统设计施工图(含机房图) 立即下载

等级:凝结水回水器资料下载_5     文件 22MB 格式 dwg

关键词: 其他结构资料 其他建筑结构资料

凝结水回水器资料下载-[安徽]多层文化建筑空调通风排烟系统设计施工图(含机房图)
设计说明:有建筑面积:51236㎡图纸深度:施工图图纸张数:120张设计时间:2015年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:市政热网空调系统:全空气系统,全水系统水系统:变流量,双管制送风方式:侧面送风,散流器送风项目位置:安徽资料目录 设计说明与施工说明 暖通图例与标注 暖通平面图 通风管平面图 暖通管道平面图 制冷机房平面图、制冷机房暖通设备基础平面图 空调供回水系统流程图 竖向通风、防排烟系统图 空调冷凝水排水立管系统流程图内容简介 一、工程概况:   1.本工程为展示馆,总建筑面积51236平方米,地上建筑面积36323平方米,地下建筑面积14913平方米,
立即下载

风机盘管漏水解决措施! 查看详情

浏览数:2581 凝结水回水器资料下载-风机盘管漏水解决措施!

 风机盘管加新风系统是目前应用比较广泛的一种空调方式,因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节而在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中普遍采用。但是,常常也会因为施工、设计上的失误而带来许多问题,其中比较常见的就是漏水问题。     风机盘管系统一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀门、过滤器和软管等异形管件,保温不容易密实,而且日常维护中经常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏,工程实践中,可采用将供回水局部管路坡向盘管一侧的方法来预防和补救。   冷凝水排水不畅多表现为风机盘管冷凝水接水盘处往外溢水,在空调系统运行使用过程中局部受力过大或支吊架失效,容易造成坡度改变或
查看详情

某剧院三层风管平面图 立即下载

等级:凝结水回水器资料下载_6     文件 454KB 格式 dwg

关键词: 其他结构资料 其他建筑结构资料

凝结水回水器资料下载-某剧院三层风管平面图
内容简介 某剧院三层风管平面图      含平面图,大样图纸。      说明:   图中风机盘管之供回水,凝结水支管均为dn20;   图中未注明的风机盘管之新风管均为d175;   风机盘管之供回水支管均设DN20铜截止阀 ,供水支管设DN20型过滤器 , 风机盘管之回水支管均设DN20电动两通阀 ,新风机组回水管设DN65的电动两通阀 ,铜截止阀,过滤器,电动阀图中从略 .设备进出水管上均设金属波纹管软接。   ……  2 3 4 
立即下载

[江苏]医院病房楼暖通动力全套施工图纸(净化手术室 供氧工程) 立即下载

等级:凝结水回水器资料下载_7     文件 6MB 格式 dwg

关键词: 建筑暖通施工图 医用气体系统

凝结水回水器资料下载-[江苏]医院病房楼暖通动力全套施工图纸(净化手术室 供氧工程)
设计说明:有建筑功能:办公, 医疗高度类别:高层建筑建筑面积:45928㎡地上层数:20层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:46张设计时间:2009设计内容:空调, 通风, 洁净, 防排烟, 冷热源, 动力, 机房, 其它冷热源:电动压缩式冷水机组, 空气源热泵空调系统:全空气系统, 空气-水系统洁净等级:百级, 千级, 万级, 十万级水系统:双管制, 四管制节点大样:冷却塔, 集分水器, 风机盘管, 空气处理机组, 管道支吊架项目位置:江苏资料目录 空调通风设计与施工说明 空调通风图例 空调通风设备表 地下层暖通平面图 制冷机房设备布置平面图 制冷机房设备基础图 暖通风管平面
立即下载

丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸 立即下载

等级:凝结水回水器资料下载_8     文件 9MB 格式 zip

凝结水回水器资料下载-丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸
一、项目概况  本工程为丝芙兰深圳壹方城项目的空调系统、消防排烟系统。 二、室内外设计计算参数 (一)室外计算参数(深圳) 1.夏季:空调干球温度33.7℃,空调湿球温度27.5℃,通风温度31.2℃,室外平均风速2.2m/s。 2.冬季:空调干球温度6℃,最冷月平均相对湿度72%%%,通风温度14.9℃,室外平均风速2.8m/s。 (二)室内设计参数  夏季 夏季 冬季 冬季 新风量   功能 温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃
立即下载

[干货]空调水系统设计要点汇总 查看详情

浏览数:3059 凝结水回水器资料下载-[干货]空调水系统设计要点汇总

 一.空调水系统流速的确定  一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。  目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600  注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所