[分享]管道支吊架间距计算资料下载

发表于2018-08-02    

管道支吊架间距计算专题为您提供管道支吊架间距计算的相关资料与视频课程,您可以下载管道支吊架间距计算资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社给排水热点推荐

大型管道支吊架计算选型及安装施工,看看大企业是怎么做的? 查看详情

浏览数:4623 管道支吊架间距计算资料下载-大型管道支吊架计算选型及安装施工,看看大企业是怎么做的?

1重点、难点分析难点: 1、管道系统复杂,支架形式多样,选型难以把握,支架易变形产生隐患; 措施: 1、采用优质钢材制作; 2、进行满载荷计算,对支架进行受力分析; 3、选取经济可靠的支架;    难点: 2、管道管径大,受力集中;支架数量庞大,安全隐患点多; 措施: 1、对焊工进行技术交底,选用技术过硬焊工进行专职制作;确保焊接质量和效率; 2、对焊缝进行防腐处理,必要时进行探伤检查;    2支吊架的选型1、计算管道重量&
查看详情

[BIM案例]BIM在抗震支吊架领域的技术应用 立即下载

等级:管道支吊架间距计算资料下载_1     文件 1MB 格式 pdf

管道支吊架间距计算资料下载-[BIM案例]BIM在抗震支吊架领域的技术应用
BIM技术在抗震支吊架斜撑和锚栓安装的运用 1.1斜撑安装空间预测   抗震支吊架的斜撑按其支撑形式可分为刚性支撑与柔性支撑两种。刚性支撑斜撑材料一般选择C型槽钢、镀锌钢管,因其同时能抵抗拉力与压力,从而一般以单边撑的形式存在;柔性支撑斜撑材料一般是钢索,只能抗拉力,所以必须以两边对称的形式存在。抗震斜撑按其作用功能划分,又可分为侧向支撑与纵向支撑,侧向支撑是用以抵御侧向水平地震力作用,纵向支撑是用以抵御纵向水平地震力作用。例如,管道同一点位,既安装侧向支撑又安装纵向支撑,其作用原理是在管道质心水平面上形成互成90°的4个方向上的支撑,水平地震力从任意方向作用,管道均受到保
立即下载

抗震支吊架的应用 查看详情

浏览数:2463

关键词: 结构抗震设计 抗震设防烈度

管道支吊架间距计算资料下载-抗震支吊架的应用
现代建筑的机电系统中各种机电线路的数量十分巨大、规格型号非常复杂、使用功能也各有不同。机电系统在日常的工作时,机电管道在重力满负荷运转时是否有足够的强度将管道固定在结构上是整个机电系统能否正常运转的关键;当突发地震时,机电系统管道在设防烈度的地震作用下能否保证不损坏,以及有些生命线系统能否保证正常运转,也是关乎到保障人们生命财产的重要因素。   机电抗震支撑系统是牢固连接于已做抗震设计的建筑结构体的管路、槽系统及设备,以地震力为主要荷载的支撑系统,原有一般意义的支吊架系统是以重力为主要荷载的支撑系统,这两种支撑系统的设置并不重复而是相辅相成的。台湾成功大学建筑研究
查看详情

BIM应用案例分享-管线综合支吊架实施做法 查看详情

浏览数:6008 管道支吊架间距计算资料下载-BIM应用案例分享-管线综合支吊架实施做法

本工程机电专业包含30余个系统,管廊管线多达36支,参建单位多、操作水平良莠不齐。若所有参建单位各自为政、只考虑各自负责专业管线施工,缺乏统一协调管理,必然导致现场凌乱无章,将严重影响施工质量。  有无综合支架效果对比   无综合支架VS有综合支架  为此,项目部运用BIM技术对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架方案,并承担本工程综合支架施工。  (一) 管线综合排布  运用BIM技术辅助进行管线综合排布。  示例1:此处共有管线36支,层叠密集,综合
查看详情

综合管廊支撑系统应用及管廊未来趋势! 查看详情

浏览数:1225 管道支吊架间距计算资料下载-综合管廊支撑系统应用及管廊未来趋势!

综合管廊概况 城市综合管廊又称共同沟,它是在城市地下建造的市政公用隧道空间,将电力、通信、供水等市政公用管线,根据规划的要求集中敷设在一个构筑物内,实施统一规划、设计、施工和管理。彻底改变以往各个管道各自建设、各自管理的零乱局面。管线需要维修时不用开挖道路,维修人员和工程车只需要从检修通道进入地下管廊就可施工,既不影响路面交通,又能减少反复开挖导致的浪费,同时还有利于节约集约用地,减少路面井盖设施,降低管线维护成本,延长管线使用寿命。 综合管廊抗震支架应用 1.供水、消防、排水和热水管道支架  采用重型装配式管道成品C型槽钢支吊架:由横向和纵向
查看详情

室外消防管道专项施工方案 立即下载

等级:管道支吊架间距计算资料下载_2     文件 27KB 格式 pdf

管道支吊架间距计算资料下载-室外消防管道专项施工方案
以下是部分内容展示 室外消防管道施工方案 1、沟槽开挖和回填: 1.1 、沟槽开挖 A、本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大, 将开挖的管沟土石方就地堆放。沟底宽度满足以下要求:   管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B= D1+2(b1+ b2+ b3) 其中B--- 管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1--- 管道结构的外缘宽度(mm) b1--- 管道一侧的工作面宽度(mm) b2--- 管道一侧的支
立即下载

这些给排水安装的问题,你注意了没有 查看详情

浏览数:1728 管道支吊架间距计算资料下载-这些给排水安装的问题,你注意了没有

1.1管道支架及伸缩器安装1.1.1管道支架安装间距过大,管道局部“塌腰” 1.现象 管道支架安装间距过大,标高不准,接触不紧密不牢固,管道投入使用后,有局部“塌腰”现象。 2.原因分析 管道支架间距不符合规定,管道使用后,重量增加;弯曲的管道安装前未调直;支架安装前所定坡度、标高不准,安装时未纠正;支架埋设安装不平正、不牢固。  3.防治措施 (1)支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间点、终点标高,弹好线,根据管径、管道保温情况,按“墙不作架、托稳转角,中间等分,不超最大”原则,并参照表5-1,定出各支架安装点
查看详情

三维图册!预留预埋及管道安装施工质量标准化做法! 查看详情

浏览数:2861 管道支吊架间距计算资料下载-三维图册!预留预埋及管道安装施工质量标准化做法!

 1. 预留管道洞口及管道套管做法 1、施工工艺: 绘制洞口图→洞口定位→技术复核→洞口成型→套管安装 2、操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图:   2. 防水套管预埋 1、施工工艺:制作套管→定位固定→技术复核→安装成型 2、操作要点:依据设计,采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求
查看详情

预留预埋及管道安装施工质量标准化图册! 查看详情

浏览数:2122 管道支吊架间距计算资料下载-预留预埋及管道安装施工质量标准化图册!

1. 预留管道洞口及管道套管做法 1、施工工艺: 绘制洞口图→洞口定位→技术复核→洞口成型→套管安装 2、操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图:  2. 防水套管预埋 1、施工工艺:制作套管→定位固定→技术复核→安装成型 2、操作要点:依据设计,采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据
查看详情

土建、安装工程施工质量标准化图册,有心的都收藏了! 查看详情

浏览数:1100

关键词: 施工质量标准化图册 工程质量管理

管道支吊架间距计算资料下载-土建、安装工程施工质量标准化图册,有心的都收藏了!
中建八局施工质量标准化图册,第一部分土建内容包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程、防水工程;第二部分安装内容包括给排水及水暖工程、建筑电气工程;第三部分为样板展示,三维做法照片丰富。  第一部分 土建 1钢筋直螺纹连接一、操作要点 1、 钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料。2、加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。3、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检 10%,当合格率小于 95%时,应加倍抽检,复检中合格率
查看详情

中建八局施工质量标准化图册(土建、安装、样板),超级实用!! 查看详情

浏览数:1153 管道支吊架间距计算资料下载-中建八局施工质量标准化图册(土建、安装、样板),超级实用!!

 来源:一代宗工 第一部分 土建 1钢筋直螺纹连接 一、操作要点1、 钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料。2、加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。3、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检 10%,当合格率小于 95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于 95%时,应对全部丝头进行逐个检验。合格者方可使用。 4、加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺纹量规检查,已检验合格的丝头,应戴上保护帽加以保护。标准型接头的丝头
查看详情

中建八局施工质量标准化图册(土建、安装、样板)!! 查看详情

浏览数:1361 管道支吊架间距计算资料下载-中建八局施工质量标准化图册(土建、安装、样板)!!

  第一部分 土建 1钢筋直螺纹连接一、操作要点1、 钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料。标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于 1/2 连接套筒
查看详情

中建八局土建、安装工程施工质量标准化图册,建议收藏! 查看详情

浏览数:1960 回复数:6

管道支吊架间距计算资料下载-中建八局土建、安装工程施工质量标准化图册,建议收藏!
 中建八局施工质量标准化图册,第一部分土建内容包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程、防水工程;第二部分安装内容包括给排水及水暖工程、建筑电气工程;第三部分为样板展示,三维做法照片丰富。  第一部分 土建 1钢筋直螺纹连接 一、操作要点 1、 钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料。2、加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。 3、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检 10%,当合格率小于
查看详情

中建八局施工质量标准化图册(土建、安装、样板) 查看详情

浏览数:957 管道支吊架间距计算资料下载-中建八局施工质量标准化图册(土建、安装、样板)

第一部分 土建1、钢筋直螺纹连接 一、操作要点 1、 钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料。标准型接头的丝头有效螺纹长度
查看详情

常熟万达地下车库冷却水管道坍塌事故 查看详情

浏览数:1803 管道支吊架间距计算资料下载-常熟万达地下车库冷却水管道坍塌事故

常熟知名地产地下车库冷却水管道坍塌事故,项目经理、施工员建议追究刑事责任! 事故情况及直接原因2018年5月6日,常熟市珠海路知名地产广场商场负一层地下停车场空调冷却水管道发生坍塌,砸中一辆正在驶入停车场的汽车和位于管道下方的“传奇赛道”洗车店,导致汽车内2名乘客和洗车店1名员工死亡。 事发后常熟知名地产广场被有关部门勒令停业三个月进行整顿。近日常熟市应急管理局公布了该起事故的调查报告,报告中指出该起事故系膨胀螺栓选用和安装错误导致3号支吊架强度不足造成的。   直接原因 膨胀螺栓选用和安装错误导致3 号支吊架强度不足,致使空调冷却水
查看详情

常熟万达地下车库冷却水管道坍塌事故调查报告 查看详情

浏览数:2852 管道支吊架间距计算资料下载-常熟万达地下车库冷却水管道坍塌事故调查报告

 直接原因 膨胀螺栓选用和安装错误导致3 号支吊架强度不足,致使空调冷却水管道坍塌,砸中一辆正在驶入停车场的汽车和位于管道下方的“传奇赛道”洗车店,导致汽车内2名乘客和洗车店1名员工共3人死亡。  间接原因 1.江苏启安建设工程有限公司提供了支吊架膨胀螺栓计算书,但计算书上无企业相关人员签字,未经监理单位审核同意,未报施工总包单位,未经设计单位审定;计算书认为支吊架应采用直径为12mm 的膨胀螺栓,事故管段实际采用直径为10.8mm的膨胀螺栓(根据《通风与空调工程施工规范》规定,当管径大于300mm 时,应采用直径为20mm的膨胀螺栓,冷却管道