[分享]污水提升泵设备施工图资料下载

发表于2018-07-25    

污水提升泵设备施工图专题为您提供污水提升泵设备施工图的相关资料与视频课程,您可以下载污水提升泵设备施工图资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社给排水热点推荐

某电厂生活污水、雨水提升泵房施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_1     文件 737KB 格式 dwg

污水提升泵设备施工图资料下载-某电厂生活污水、雨水提升泵房施工图
内容简介 本图包含有某电厂生活污水、雨水提升泵房,泵房施工全套图包括设备表、材料表、生活污水及雨水排水泵房管道平面布置、生活污水及雨水排水泵房管道剖面、雨水大泵外形及安装、生活污水提升泵。     某电厂生活污水、雨水提升泵房施工图  
立即下载

[广西]污水提升泵站长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_2     文件 51KB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 长螺旋钻孔灌注桩

污水提升泵设备施工图资料下载-[广西]污水提升泵站长螺旋钻孔灌注桩基础施工方案
桩数:200根桩径:500以下mm单桩承载力不小于:800KN桩基设计等级:甲级桩基类型:长螺旋钻孔压灌桩 桩基检测方法:静载试验桩基图纸:无桩基施工方案编制时间:2011年资料目录 1、工程概况和设计要求 1 1.1、工程概况 1 1.2、编写依据 1 1.3施工条件 2 2、工程施工布署 3 2.1 施工前准备工作 3 2.2 主要设备机具 3 2.3 施工进度计划 4 2.4材料计划 4 2.5施工组织机构 4 3、设计工程量及工艺流程 5 3.1 设计工程量 5 3.2工艺流程 5 4、 工艺要求 6 5、施工方法 7 6、工程施工管理措施 9 6.1、质量保证措施 9 6.
立即下载

污水提升设备选择与排水管道水力计算 查看详情

浏览数:728 污水提升泵设备施工图资料下载-污水提升设备选择与排水管道水力计算

  一、提升设备选择原则   1.污水排水泵宜选择潜水排污泵,生活污水排水泵宜选择无阻塞潜污泵。   2.防空地下室平时需使用的排水泵宜采用自动控制,仅战时使用的排水泵可采用手动控制方式。   3.污水泵宜以集水池为单元,设有备用泵,采用自动控制时应设计成相互自动切换启闭。当有两台及两台以上排水泵时,可不设置备用排水泵,此时排水泵设计成在最低水位时停泵,当到某水位时启动第一台泵排水,再因污水流入量大于启动泵排水量,水位继续升高时启动第二台排水泵,直到排水泵流量满足最终污水流入量。   4.防空地下室暂时电源无保证时,还应另设有人工操作的手摇泵作为紧急排水
查看详情

某医院污水处理施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_3     文件 6MB 格式 dwg

污水提升泵设备施工图资料下载-某医院污水处理施工图
设计说明:有类型:污水处理厂处理技术:格栅筛网,沉淀,混凝,消毒,活性污泥发工艺流程选介:其他设计阶段:施工图设计图纸张数:10张以下内容简介 (二)、设计范围:    1.门急诊楼、医技楼、病房楼和后勤楼以及远期发展用房等建筑医疗、生活污水一并接入污水处理站,经混凝、沉淀、消毒一级强化处理后,接入市政污水管网。本工程最后一个污水检查井至城市污水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计施工。    2.混凝剂、消毒剂管道系统由专业公司设计;屋面雨水为外排水,由建筑专业设计。      (三)、设计水量:最高日排水量为 480m3,处理设备按三班制运行 ,设计水量为 20m3/h。污水经
立即下载

安装小型污水提升器、污水提升泵需要注意什么? 查看详情

浏览数:1345 污水提升泵设备施工图资料下载-安装小型污水提升器、污水提升泵需要注意什么?

小型的污水提升器、污水提升泵的使用更日益广泛,对于那些初次接触污水提升装置的水电安装师傅却还是很茫然,不清楚如何安装以及注意事情,这里泽德给大家介绍下小型号污水提升设备的安装注意事项:  小型号污水提升设备排出水管管径最好配32mm的,最小不能低于25mm;改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此设备无法满足; 如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器; 污水提升器电源建议配欧标的插座,因为两头欧标插座带接
查看详情

V型活性炭滤池全套施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_4     文件 10MB 格式 dwg

关键词: 活性炭反冲洗进水管 水处理工艺流程

污水提升泵设备施工图资料下载-V型活性炭滤池全套施工图
一、设计范围 本设计范围为水厂活性炭滤池构筑物的水处理工艺过程、以及活性炭滤池的反冲洗气洗和反冲洗水洗的装置的布置。 二、工艺概况 1本图尺寸单位:高程以米计,其余均以毫米计,采用1956年黄海高程系。 2活性炭处理单元共设计四个活性炭滤池,每个活性炭滤池分成两格,其中有两个滤池的平面面积为5626㎡,长X宽为 97mX58m,另两个滤池的平面面积分别为5141㎡和5432㎡,长X宽分别为97mX53m和97mX56m,池体的深均为4.8 m。池体分为地上地下两部分,地上部分高度为3.4m,地下高度为1.4 m. 3活性炭滤池的进水来
立即下载

[河南]万达广场给排水施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_5     文件 144MB 格式 zip

关键词: 给排水施工图 生活热水系统

污水提升泵设备施工图资料下载-[河南]万达广场给排水施工图
  • 建筑功能:商业

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:102000㎡

  • 地上层数:4层

  • 地下层数:1层

  • 图纸深度:施工图

一、工程概况 1、鹤壁知名地产广场位于河南省鹤壁市,淇滨区闽江路南侧、华夏南路东侧。用地面积5.48万平米,本地块为商业服务设施用地。购物中心地上四层,地下一层;地上功能为商业购物中心、地上超市、商铺、宝贝王、大玩家、健身、影院等;购物中心地下功能为设备用房等。 2、商业综合体总建筑面积:102000㎡,地上建筑面积:95000.00㎡,地下建筑面积:7000.00㎡。 二、设计范围: 1、本设计范围包括生活给水系统、冷却水补水系统、生活热水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、窗玻璃防护冷却系统、大空间自动跟踪定位射流灭火系统
立即下载

建筑给排水设计项目案例解析 立即试听

学员数 494 好评率 98%

关键词: 天正建筑给排水 建筑给排水设计 给水设计排水系统图 消防水系统设计 建筑给排水设计教程

污水提升泵设备施工图资料下载-建筑给排水设计项目案例解析 立即试听

建筑给排水零基础快速入门 立即试听

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 电气设备 天正电气

污水提升泵设备施工图资料下载-建筑给排水零基础快速入门 立即试听

嘉裕·崇州羊马会所水电施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_6      文件 7MB 格式 zip

污水提升泵设备施工图资料下载-嘉裕·崇州羊马会所水电施工图
一、工程概况 本项目为嘉裕·崇州羊马项目湿地公园东部P-6区商业项目,位于成都市崇州羊马镇光华大道与羊江路,羊马河交界处。 本商业建筑地下一层,地上两层,建筑高度:16.15米,建筑面积:10662.82m2,体积:约51000m3,其中负一层为设备机房和厨房,地上一、二层为餐饮及娱乐用房。地下室由公共厨房、消防水泵房、柴油机房、高低压配电房等功能空间组成。本子项±0.00标高的绝对标高为523.450 米。 二、设计范围 本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统和小型给排水构筑
立即下载

江苏商业住宅项目给排水施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_7     文件 1MB 格式 dwg

污水提升泵设备施工图资料下载-江苏商业住宅项目给排水施工图
  • 建筑功能:住宅,商业

  • 高度类别:超高层建筑

  • 建筑面积:90546.9㎡

  • 地上层数:32层

  • 图纸深度:施工图

  • 图纸张数:13张

一、设计说明 本工程为:江苏商业住宅项目,用地面积19063m² ,建筑面积90546.9m² 。32层,建筑总高度98.90m。 本工程最不利着火建筑为地下汽车库,机动车数量为624辆,为一类汽车库。 本工程给排水设计范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统、消火栓系统、 自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。 二、设计范围 本次给排水设计说明范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统。 三、系统设计 (一)生活给水系统 1.本工程水源:为城市自来水,
立即下载

江苏住宅小区给排水消防施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_8     文件 36MB 格式 zip

污水提升泵设备施工图资料下载-江苏住宅小区给排水消防施工图
  • 建筑功能:住宅

  • 高度类别:多层建筑,高层建筑

  • 图纸深度:施工图

  • 设计时间:2013

  • 地下室用途:车库

  • 生活供水设计:生活给水系统

一、设计范围 1.本设计范围包括本单体室内给水排水及消防设计。 2.室外部分的给排水、消防等管道系统由总体统一另行设计。 二、系统设计 本单体设有生活给水系统、生活热水系统、生活污废水系统、雨水系统、移动式灭火器系统等。 1.生活给水系统 1)水源:基地用水取自市政自来水管网,夏日高峰用水时市政给水压力不小于0.25MPa。 2)本单体最高日用水量为8.75 m^U3^U/d,最大时用水量为0.82m^U3^U/h,设计秒流量为1.79L/S。 3)泵房设置:基地统一设置独立生活水泵房,选用叠压供水设备进行二次加压
立即下载

山东超高层公寓酒店给排水施工图​ 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_9      文件 19MB 格式 zip

关键词: 生活给水系统 生活热水系统 消火栓给水系统 自动气体灭火系统

污水提升泵设备施工图资料下载-山东超高层公寓酒店给排水施工图​
  • 建筑功能:酒店

  • 高度类别:超高层建筑

  • 地上层数:53层

  • 地下层数:3层

  • 图纸深度:施工图

  • 设计时间:2013

一、设计范围 1.本单体室内给水、排水及消防设计。 2.室外给、排水、消防等管道系统由总体统一另行设计。 二、系统设计 本单体设:生活给水系统、直饮水系统、生活热水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、移动式灭火器系统、自动气体灭火系统等。 1.生活给水系统 1)水源:基地用水取自市政自来水管网(最低水压:0.25MPa)。 2)本单体最高日用水量为:1727m3d,最大时用水量为:82.8m3/h,加压部分最大时流量为67.9m3/h。 3)泵房设置:A区生活供水共设三个转输泵房,分别
立即下载

[江苏]大型文化广场双层地下室给排水消防全套施工图240张图(二) 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_10     文件 64MB 格式 rar

关键词: 文化广场给排水施工图 双层地下室施工图 给排水施工图

污水提升泵设备施工图资料下载-[江苏]大型文化广场双层地下室给排水消防全套施工图240张图(二)
  • 建筑功能:办公,其他

  • 高度类别:高层建筑

  • 地上层数:10层

  • 地下层数:2层

  • 图纸深度:施工图

  • 设计时间:2015

 工程概况及设计范围: 本工程为江苏省某文化广场建筑,包括5#6#7#8#9#10#六栋办公楼建筑,和2层地下室建筑。地下室地下2层,局部有夹层,建筑面积约52835m。夹层主要功能为办公、信息机房及非机动车库;地下一层主要功能为办公、库房及食堂;地下二层主要功能为库房及设备用房。地面为六栋10层高度小于50米的办公塔楼,自西向东分别为4#楼、3#楼、2#楼和1#楼。本建筑塔楼范围内地下室顶板无覆土。 设计范围: 1、设计内容为建筑用地红线范围内的室内生活及消防给排水设计,其中包括室内生活给水系统,室内污废水排水系统、雨水系统、室内消火栓系统、自动喷水
立即下载

陕西医院门诊综合楼给排水施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_11      文件 16MB 格式 dwg

污水提升泵设备施工图资料下载-陕西医院门诊综合楼给排水施工图
  • 建筑功能:医疗

  • 高度类别:高层建筑

  • 地上层数:9层

  • 地下层数:1层

  • 图纸深度:施工图

  • 图纸张数:31张

一. 设计范围: 1. 本设计范围包括中医院门诊住院综合楼的室内给水工程、热水工程、排水工程、雨水工程 及消防工程的施工图设计。 2. 本设计给水管道做到出外墙1.5米处,排水管道做到第一个检查井处。 3.气体灭火系统由专业公司配合进行二次深化设计、设备安装及调试。 4.消防炮灭火系统由专业公司配合进行二次深化设计、设备安装及调试。 二. 系统说明: (一). 生活给水系统: 1.水源:市政自来水,管网供水压力0.3MPa。 2.生活用水量:本工程最高日生活用水量为1071.3m™/d,最大小时用水量11
立即下载

[上海]某别墅给排水施工图(含平面图、系统图及卫生间详图) 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_12      文件 9MB 格式 zip

污水提升泵设备施工图资料下载-[上海]某别墅给排水施工图(含平面图、系统图及卫生间详图)
一、概述 本工程建筑为二层独栋别墅。本工程给排水设计标高与建筑图一致,底层地坪为± 0.000,绝对标高参见结构施工图,室内外高差0.300;标高以米计,管径以毫米计,给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高。 二、给水系统 由市政压力管网直接供水,每户水表一只,水表处供水压力0.16MPa。 三、热水系统 住宅每户考虑采用燃气热水器提供热水,热水管由住户自理。 四、排水系统 1、室内生活排水为生活污、废水合流。 2、卫生间设伸顶通气排水立管,底层单独排出。部分卫生间采用同层排水系统。地下室卫生器具和地漏的排
立即下载

[上海]城投自用办公楼施工图给排水设计系统图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_13      文件 8MB 格式 zip

污水提升泵设备施工图资料下载-[上海]城投自用办公楼施工图给排水设计系统图
一、工程概况 建筑面积21814平方米,建筑基底面积为3294 m2。建筑耐火等级为一级,本工程为附建式地下车库,根据上海市民防办的要求战时按甲类防空地下室设计,防护等级为核6 级常6级,二个二等人员掩蔽体,民防总建筑面积为3585.51平方米。 二.设计范围: 室内外给水排水设计;凡是需要二次装修设计的部位,喷头布置需与其他设备的布置综合考虑协调凡是需要二次装修设计的卫生间仅布置给水排水立管,详图由装饰阶段设计。人防部分由人方院设计 三.工程系统概况: a、水源本工程水源为城市市政给水。本建筑按有关规范规定引入二路DN200进水管,每根进水管
立即下载

[广东]深圳某高层建筑给排水施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_14     文件 12MB 格式 zip

污水提升泵设备施工图资料下载-[广东]深圳某高层建筑给排水施工图
  • 建筑功能:科研

  • 高度类别:超高层建筑

  • 建筑面积:188000㎡

  • 地上层数:27层

  • 地下层数:2层

  • 图纸深度:施工图

 一、工程概况 本项目位于深圳市宝安区,西临城市干道创业二路,北临留仙二路,东临新圳河,南临留仙一路。总用地面积2.4万平方米,总建筑面积18.8万平方米。本项目有5栋楼及两层地下室组,其中1栋为约117米27层超高层产业研发楼、2~4栋为约92米21层高层产业研发楼(裙房为产业配套等其他功能)、包括产业研发用房,宿舍,商业,物业管理用房,配套公共服务设施;5栋为约97米31层高层配套宿舍楼。项目地势相对平坦,西侧及北侧道路设置有市政管线。本项目生活及冷却塔补水共用水池及水泵房、消防水池及泵房和雨水收集泵房均设于地下二层,117米超高层产业研发楼设屋顶消防水箱。 
立即下载

[赤峰]知名地产广场20层五星级酒店给排水热水中水消防系统施工图 立即下载

等级:污水提升泵设备施工图资料下载_15     文件 33MB 格式 rar

关键词: 五星级酒店给排水施工图 消防喷淋系统

污水提升泵设备施工图资料下载-[赤峰]知名地产广场20层五星级酒店给排水热水中水消防系统施工图
  • 建筑功能:酒店

  • 高度类别:高层建筑

  • 地上层数:20层

  • 地下层数:2层

  • 图纸深度:施工图

  • 地下室用途:商业,设备用房

 一、工程概况及设计范围本项目为五星级酒店项目,项目位于赤峰知名地产广场,建筑总面积46959.33m2,建筑高度97.60m。地下两层为后勤用房和设备用房,地上20层,包括大厅、餐厅、宴会厅和会议室,四层为游泳池、美容美发及办公等,五层至二十层为客房,四层至五层之间为设备转换层。设计范围包括给水排水及消防设计。  二、系统设计1、给水系统1)按知名地产公司要求,酒店生活用水硬度不大于100度,洗衣房用水硬度不大于50度。酒店-2层洗衣房用水、热交换站定压补水、制冷机房定压补水需要软化(由空调专业自行处理),所用全自动钠离子交换器,-2层 生活水泵房内设置软水装置
立即下载

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20