一、要看电气柜的具体情况:

1)户外还是室内应用

2)电气柜的主要功用---PLC柜、变频柜,还是配电柜?主要是想了解下是否柜体内有大功率发热元件,因为大功率发热元件运行过程中就能起部分防潮作用。当然祥泰电气认为配电柜里面也就是些空开,断路器之类的,发热量不高。电气柜是否有外界通风散热孔或风扇过滤器组?是否有保温措施?

3)设备运行工况情况:是连续运行中要防潮还是在停止运行过程中要考虑防潮防凝露现象?做针对型选型。

4)电气柜设计标准要求的理想环境工况:一般电气柜理想工作温度为30-35℃;理想理想环境湿度为50%-70%RH。


二、环境情况:

1)极限温度情况

2)极限湿度情况


三、防霉、防潮措施选择

1)对于小型配电柜或者环境湿度不大的:最经济的方式是定期投放硅胶干燥剂(祥泰电气认为作用有限,一般设备应用的时候很少有去定期更换的,所以除非湿度非常小的,而为了满足甲方设计要求采用);或者采取小型加热器

2)对于中型或者环境湿度比较大的:可以选择采用中等发热功率的加热器,最好是采用带风机的加热器;要考虑加热除湿过程中的环境极限温度是否超标,所以还要配合温度或者湿度控制器来使用

3)对于大型电气柜或者环境湿度非常大的:可以选择电气柜空调制冷除湿,当然造价比较高,但能够起到恒温恒湿功能的也只有这种方式。