北京市通州区永乐工业开发区1#2#3#地块钢结构厂房给排水及消防安装施工方案,文件为PDF格式,共21页。

钢结构厂房给排水

建设概况

2.1.1 本工程位于北京通州区永乐店镇永乐工业开发区。本工程为“永乐店 1 期 1#,

2#,3#地块”,多栋单层钢材构厂房。

2.1.2 本工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建,广东珠江建设工程监理有限公

司负责监理。

2.1.3 ,本工程为多跨单层厂房,由 1#-(1-5)、2#-(1-5)、3#-(1-5)共 15 个厂房组

成。建筑属于单层戊类厂房,建筑高度小于 24m,体积大于 50000m3。结构形式:厂房

为单层多跨门式钢架结构,檐口高度: 12.55米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为

120000m2。 

2.2 设计概况

2.2.1 根据防火规范,设有室内、外消火栓系统及移动式灭火器。室内消火栓用水量

10L/s,充实水柱不小于 13m,火灾延续时间 2 小时。厂区设置集中的消防水池及增压泵。

室内消火栓采用临时高压给水系统。

2.2.2 本建筑所有消火栓均采用单栓带灭火器组合式消防柜,消火栓箱内配有口径

65mm 栓口一个,水龙带长 25m,水枪口径 19mm。消火栓栓口距地面 1.1 米。消火栓的

布置保证每一个防火分区同层任何一处均有 2 支水枪同时到达。

2.2.3 雨水系统的雨水经屋面雨水斗排至室内雨水悬吊管,再经室内雨水立管引至室

外散水,最终排至厂区雨水管。 。 