水压试验方案
   1. 水压试验目的
  锅炉水压试验是在锅炉承压部件安装完毕后,对承压部件的制造和安装质量的一次全面检查。
   2. 水压试验范围
  本次水压试验为锅炉本体范围的水压试验。
  从省煤器进口联箱前截止门到高温过热器出口联箱。包括省煤器、汽包、水冷壁、过热器(包括低温过热器、高温过热器、顶棚过热器)以及锅炉本体范围内的排污、疏放水、取样、放空气、锅炉加药、减温水管道等一次门以内的系统。
  其中
  1) 锅炉水位计不参加超压试验,超压时水位计解列并打开疏水阀。
  2) 安全门参加水压试验,水压时安全门压死。
  3) 水压范围内的热工测点、水位、压力取样一次门前参加水压试验。
  4) 汽包事故放水一次门前参加水压试验。
   3. 水压试验压力及压力测点布置
  水压试验压力执行锅炉厂家要求,如制造厂没有规定则执行《电力工业锅炉监察规程》。
  试验压力为1.25倍锅炉最大许用工作压力(即汽包计算压力):
  PS=1.25P(P为汽包计算压力)
  选用章程为 0~10MPa,精度为0.5级, D=200~250mm,经过国家标准计量部门校校合格的压力表2块。
  布置位置:汽包
   3.1. 考虑升压过程中监视方便,在升压泵出口管道上,锅炉零米,升压泵附近设置一块量程为 0~10MPa精度为 0.5级, D=200~250mm,经国家标准计量部门校验合格的压力表。
  