[硕士]广州市二次供水消毒技术改造水质分析研究

发表于2014-03-07     1641人浏览     1人跟帖     总热度:121  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:2.92MB
  • 等级:

内容简介

摘要:二次供水的水质问题引起业界的密切关注。本论文的目的是研究二次供水的水质变化规律以及二次消毒对水质的影响变化,为二次供水设施技术改造提供科学依据。
   本论文系统的分析了广州市二次供水系统的设施现状、水质问题、水质污染原因及二次供水设施技术改造的措施;以微电解消毒器作为消毒设备,依据《生活饮用水卫生标准》和《二次供水设施卫生规范》选取有代表性的水质指标对消毒前后的二次供水进行分析比较,通过静态实验获得二次供水的水质变化规律及微电解消毒技术对二次供水的消毒效果。
   根据静态实验的结果,当环境温度为28℃时,对消毒前的二次供水,细菌总数在16小时后呈现明显的上升趋势,余氯值变为0.03mg/L,停留时间超过16小时,水质恶化加剧;因此,当环境温度为28℃时,二次供水的最大安全停留时间约16小时,0.03mg/L的余氯可作为采取二次消毒的参考依据。对消毒后的二次供水,停留时间超过22小时后细菌总数才呈现较明显的上升趋势。
   静态实验的结果可用于研究水质指标的相关性,揭示指标之间的关联性。利用细菌总数与余氯的负指数相关关系,可以根据余氯值估算细菌总数的可能值;利用耗氧量与浑浊度的正相关关系,可以根据浑浊度粗略判断耗氧量的变化。根据指标间的定量关系,可以选择快速测定的指标估算耗时较长的指标,在二次供水的水质恶化之前及时采取应对措施保障供水安全。
   由微电解消毒后二次供水的静态实验可知,细菌总数的增长比(Y)随时间(x)的变化呈现先下降后上升趋势,拟合后可得Y一0.0248扩- 0.3078x + 1.2448。以广州市某职业学院作为微电解消毒技术的实际应用研究点,监测结果及静态实验表明微电解消毒器消毒效果好,并且具有持续消毒能力。由拟合曲线y = 0.0248x2- 0.3078x + 1.2448估算的不同停留时间的细菌总数可能值与实验结果相吻合。
   根据静态实验的结果,对消毒前后二次供水的水质分析研究,获得二次供水的水质变化规律及采取二次消毒的依据。可以认为微电解消毒技术作为广州市二次供水二次消毒技术具有广阔的应用前景。
   本稿件编制于2010年。
[硕士]广州市二次供水消毒技术改造水质分析研究_1

[硕士]广州市二次供水消毒技术改造水质分析研究

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:2.92MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-03-07   |  只看该作者      

2

本稿件为硕士学位论文,值得参考。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20