本资料为 水暖施工常见质量问题汇总,ppt格式,67页。
常见质量问题
1.室内给水管道敷设在配电室内或装有配电室柜的地下室内。
控制要求:
(1)《给排水设计规范》(以下简称设计)第3.5.7条、3.5.8条、4.3.5条;《民用建筑设计通则》GB50352-2005(以下简称通则)第8.1.12条均规定:给排水管道不应穿越配变电房、档案室、电梯机房、通信机房、大中型计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间。如果在给水管道敷设在配电室内或装有配电室柜的地下室内,则管道漏水会影响变配电设备的安全运行,甚至引发火灾及安全事故。
(2)在图纸会审阶段,应向设计单位提出变更要求...
图片展示:
水暖施工常见质量问题汇总_1
水暖施工常见质量问题汇总
水暖施工常见质量问题汇总_2
伸缩节设置位置
水暖施工常见质量问题汇总_3
管道支架做法不符合要求
水暖施工常见质量问题汇总_4
实例
水暖施工常见质量问题汇总_5
垫片
水暖施工常见质量问题汇总_6
风管铁皮厚度不足
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-01-09  | 只看该作者      

2

水暖施工常见质量问题汇总

 发表于2019-01-10  | 只看该作者      筑龙币+20

3

文本为水暖施工常见汇总,例如:采暖热力入口装置不按照设计施工,热力小间不设排水装置;采暖立管不按照设计要求施工, 立管的材质,管件的类型,伸缩器的设置存在问题。结合大量现场图片,并指出·正确做法。适合初中级工程师下载学习。