目 录
第一章 给排水专业.................................................. 1
1.1 系统设计总述................................................... 1
1.2 室外给排水..................................................... 3
1.3 室内给排水..................................................... 7
1.4 消防系统...................................................... 21
第二章 暖通专业................................................... 24
2.1 室内外设计计算参数............................................ 24
2.2 空调冷源...................................................... 25
2.3 空调、采暖热源................................................ 27
2.4 空调、采暖水系统.............................................. 29
2.5 空调风系统.................................................... 31
2.6 通风系统...................................................... 33
2.7 设备及管材、保温.............................................. 36
2.8 自动控制系统.................................................. 37
2.9 消声及隔振.................................................... 39
第三章 电气专业................................................... 41
3.1 供配电系统.................................................... 41
3.2 低压配电...................................................... 52
3.3 照明系统...................................................... 57
3.4 防雷接地系统.................................................. 61
3.5 火灾自动报警系统.............................................. 62
3.6 电气设备选型.................................................. 63
第四章 智能化专业................................................. 65
4.1 超甲级办公智能化系统组成...................................... 65
4.2 智能化集成系统................................................ 66
4.3 信息设施系统.................................................. 67
4.4 建筑设备管理系统.............................................. 74
4.5 安全技术防范系统.............................................. 77
4.6 UPS 系统...................................................... 85
4.7 机房工程及弱电间/弱电井设置原则............................... 85
4.8 弱电设备、线槽、管材.......................................... 89
第一章 给排水专业
1.1 系统设计总述
1.1.1 水质条件:遵照中国现行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-*)最新版
标准。除特殊业态(如酒店) 和当地水质不达标外,原则上自来水不设置预处
理。
1.1.2
1.1.2 生活给水、热水定额选用详见下表:
1.1.3 建筑高度 100m 以下项目,在不占用容积率指标的前提下,优先采用高位
水箱供水方式,否则应采用“水箱+变频分区”供水方式;超高层项目给水系统,
宜釆用串联给水、高位水箱的供水方式;压力不足部分应设置增压设施。根据当
地给水市政条件,市政直接供水范围内的楼层生活用水优先考虑市政管网直接供
水。有低谷用电优惠政策的区域,高位水箱容积可适当增大。(此高位水箱内除
贮存规范规定的生活用水调节容积外,另外贮存 1 小时最大小时用水量的夜间补
水量。)
1.1.4
1.1.4 根据项目当地要求设置中水系统(项目当地没要求时宜不设)。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)