目 录

第一章 给排水专业.................................................. 1

1.1 系统设计总述................................................... 1

1.2 室外给排水..................................................... 3

1.3 室内给排水..................................................... 7

1.4 消防系统...................................................... 21

第二章 暖通专业................................................... 24

2.1 室内外设计计算参数............................................ 24

2.2 空调冷源...................................................... 25

2.3 空调、采暖热源................................................ 27

2.4 空调、采暖水系统.............................................. 29

2.5 空调风系统.................................................... 31

2.6 通风系统...................................................... 33

2.7 设备及管材、保温.............................................. 36

2.8 自动控制系统.................................................. 37

2.9 消声及隔振.................................................... 39

第三章 电气专业................................................... 41

3.1 供配电系统.................................................... 41

3.2 低压配电...................................................... 52

3.3 照明系统...................................................... 57

3.4 防雷接地系统.................................................. 61

3.5 火灾自动报警系统.............................................. 62

3.6 电气设备选型.................................................. 63

第四章 智能化专业................................................. 65

4.1 超甲级办公智能化系统组成...................................... 65

4.2 智能化集成系统................................................ 66

4.3 信息设施系统.................................................. 67

4.4 建筑设备管理系统.............................................. 74

4.5 安全技术防范系统.............................................. 77

4.6 UPS 系统...................................................... 85

4.7 机房工程及弱电间/弱电井设置原则............................... 85

4.8 弱电设备、线槽、管材.......................................... 89


第一章 给排水专业

1.1 系统设计总述

1.1.1 水质条件:遵照中国现行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-*)最新版

标准。除特殊业态(如酒店) 和当地水质不达标外,原则上自来水不设置预处

理。

1.1.2

1.1.2 生活给水、热水定额选用详见下表:

[恒大集团]超甲级办公建筑机电设计标准2016_1

1.1.3 建筑高度 100m 以下项目,在不占用容积率指标的前提下,优先采用高位

水箱供水方式,否则应采用“水箱+变频分区”供水方式;超高层项目给水系统,

宜釆用串联给水、高位水箱的供水方式;压力不足部分应设置增压设施。根据当

地给水市政条件,市政直接供水范围内的楼层生活用水优先考虑市政管网直接供

水。有低谷用电优惠政策的区域,高位水箱容积可适当增大。(此高位水箱内除

贮存规范规定的生活用水调节容积外,另外贮存 1 小时最大小时用水量的夜间补

水量。)

1.1.4

1.1.4 根据项目当地要求设置中水系统(项目当地没要求时宜不设)。

[恒大集团]超甲级办公建筑机电设计标准2016_2