1、编制依据
1.1 施工图纸
符夹线淮北站房及站场改造工程施工图纸,由中铁第四勘察设计院于2016年11 月出版的图纸。
1.2 主要规程、规范
2、工程结构概况
      淮北站改造工程,位于安徽淮北市,工程包括既有淮北站站场南侧新建站房、基本站台、雨棚、地道和天桥。新建站房为线侧平式站型 ( 站房中心里程为K38+495.048) ,基本站台的旅客流线为平进平出, 中间站台的旅客流线为上进下出。站房总建筑面积为9190 平方米,站台钢结构雨棚10200 平方米。
3.1 技术准备
(1) 组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程, 熟悉图纸, 了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。
(2) 编制各工序交底,并对施工队进行技术交底
(3) 对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案-[山东]现代风格产业园企业办公楼总部规划及单体建筑设计方案文本(PPT+JPG)
5、主要施工方法
5.1 施工流程与部署
1)整体部署
      首先进行承台、基础梁及底板施工,剪力墙浇筑至底板面标高以上500mm处留设施工缝。然后进行剪力墙施工,剪力墙第一次浇筑至-0.8M 至框架梁底,然后再进行余下框架梁与顶板施工。
6、工艺质量及计量
1、主控项目
①钢筋进场时, 应按现行国家标准的规定进行抽验, 质量要符合要求。柱纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值不应小于1.25 ;钢筋屈服强度实测值与强度标准值不应大于1.3 。
②箍筋末端应做成135°弯钩,且平直长度不小于10d。
③受力钢筋的品种、级别、规格和数量要满足设计的要求。
8、安全管理、分析及成品保护
8.1 安全管理
8.1.1 危险源识别:本工程在施工过程主要存在主要危险源:触电, 高空坠落、物体打击,
火灾、脚手架坍塌。
8.1.2 危险源控制
①防触电控制措施
(1) 严格执行建设工程施工现场供用电安全规范》《施工现场临时用电安全技术规范》。
(2) 施工现场堆放材料、生活设施、脚手架、开挖沟槽等和外电线路的安全距离及防护必须严格按规范要求进行。
部分图表:
符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_1
符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_2
符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_3
符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_4
符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_5符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_6
符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_7符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_8
符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_9
符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案_10

 

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:1.74MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2019-02-17 11:29:51

 发表于2019-02-17   |  只看该作者      

2

符夹线淮北站房及站场改造工程消防水池及泵房施工方案

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20