1、总体工程概况

     某市教育园区(一期) 工程是某市市教育投资有限公司开发、某投资建设有限公司投资兴建的集教学、办公、商业、宾馆为一体的综合性职业教育园区。本工程位于某市市东外环路东侧的马衙镇碧山村,场地形状呈梯形,占地1007 亩,原场地内丘陵叠嶂,稻田纵横,山水相依。本工程占地面积大,场内运输较多,原稻田地表清淤工作及山体灌木清表任务较重,必须组织较多的大型挖掘、清运机械进行场地平整及倒运工作。为此,项目部特地成立了机械施工队伍,统一指挥,协力完成现场的清运工作。

二、室外给水、消防管道施工

     给水管道主要采用球墨铸铁管和部分钢塑复合管,消防管全部为钢塑复合管。球墨铸铁管采用T 型滑入式橡胶圈接口。过路管采用钢管,钢管采用焊接,钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。

一、给水球墨铸铁管安装

     给水球墨铸铁管安装(胶圈接口)的工艺流程:安装准备→沟槽开挖→ 下管排管→ 挖工作坑→对口→接口→ 养护→ 砌筑井室→ 管道试压及冲洗→ 回填土等工序。

1、安装准备工作

     向工人班组进行技术、安全交底。确定下管的方法和劳动组织,准备好下管的机具和绳索,并进行安全检查。进一步检查管材、管件、附件、接口材料等规格、品种是否符合设计要求,有无缺陷、砂眼和裂纹等现象。对有缺陷的管材、管件一律不得使用。

2、沟槽开挖

     根据施工图纸所表示的管道走向、深度进行定位放线,然后进行土方开挖。施放管道、阀门井节点:先以阀门井作为起点、终点和转折点的设计坐标,计算出这些点与附近控制点或固定建筑物之间的关系;然后根据这些关系,把这些点用桩固定在地面上。为了避免出错,每个点都要进行校核。若是在敷设管道的附近没有控制点,就先用导线测量的方法,在管道附近敷设一条导线。把较远控制点坐标、高程数据,测算至导线折点上来,再根据导线点确定管道转折点,计算图上的管道、阀门井的位置,施放在地面上。(详见排水)

3、下管与排管

     在沟槽检底后,经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致,同时在各接口处掏挖工作坑,工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。

(1)选定下管方法,应根据管节长度和质量, 工程量的多少、现场施工环境等情况确定, 一般分为人工下管和机械下管两种方法。人工下管可采用溜管法和压绳下管法。

(2)按照测量人员标定三通、阀门、消火栓等部位,开始下管和排管。注意承口为逆水流方向,插口为顺水流方向。

(3)下管用绳应质地坚固,不端股、不糟朽。

(4)机械下管不应一点起吊,应采用两点起吊,吊绳应找好管子重心,平吊轻放。同时注意起吊及搬运管材、配件时,对于法兰盘面、金属管防腐层等,均应采取保护措施,以防损坏。吊装阀门等附件,不得将钢丝绳捆绑在操作轮及螺栓孔处。

4、对口、接口

     清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。上胶圈时,使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处插口对承口找正,支立三角架,挂手扳葫芦,套钢丝绳,扳动手扳葫芦,使插口装入承口。并注意撞口一定要撞到白线的位置,保证角度≯ 3度,将插口插入承口内,并调整对口间隙和环向间隙在规定范围内。

     第一节管与第二节管安装要准确,管子承口朝来水方向。安完第一节管后,用钢丝绳和手板葫芦将它锁住,以防止脱口。安装后,检查插口推入承口的位置是否符合要求,用探尺插入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确,并检查胶圈是否撞匀。

(1)稳第一根管时,管子中心必须对准坡度板(定位)中心线和管底标高,管的末端用方木挡住,防止打口时管子移动。

(2)对口前应清除管口杂物并用抹布擦净,然后连续对口,随之在承口下端挖打口工作坑,工作坑尺寸满足打口条件即可。

(3)铸铁管承插接口的对口间隙应不小于3 ㎜,最大间隙沿直线铺设时为5 ㎜,沿曲线时为10 ㎜。

插口间隙标注为10 ㎜,允许偏差为+3 ㎜,- 2 ㎜

5、管道附件安装及附属构筑物施工:

     给水管道附属构筑物包括阀门井、消火栓机水泵接合器、水表井和支墩等构筑物。井室砌筑具体参见排水施工要求和标准图集施工。各类井室的井盖应符合设计要求,有明显的文字标示。井室的底标高在地下水位以上时,基层应为素土夯实;在地下水位下时,基层为100 ㎜的混凝土底板,砌筑应采用水泥砂浆。

     设在通车道路下的各种井室必须使用重型井盖、井圈。井盖表面与路面相平,允许偏差为5 ㎜。绿化带上和不通车的地方可以采用轻型井圈、井盖,井盖的上表面应高出地坪50 ㎜,并在井口周围以0.02 的坡度向外作水泥砂浆护坡。重型混凝土井圈不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于80 ㎜厚的细石混凝土垫层。

     阀门及附件安装:各种闸、阀门均在管道分段试压合格后安装,且必须经过强度及严密性试验。直接焊接于干管上的阀门,焊接时将阀门开启,以便于散热并防止过热产生变形。采用法兰连接的阀门,连接时全部在关闭状态下安装。

     管道上阀门应有明显标志标明阀门和挡板的名称、编号、开关方向和流动方向。阀门种类规格、型号必须符合规范和设计要求。

     阀门安装前,按制造厂家标定的压力逐个做强度和严密度试验,合格后方可安装。安装时,手柄方向应根据现场情况进行安装,使其便于运行和操作。法兰连接时螺栓方向一致,螺栓应对角均匀用力拧紧,避免用力不均造成漏水。消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,拴口的位置应操作方便。

6、管道水压试验:

     打压时在管道最高点设置排气孔, 上水试压力为1MPa。打压至1MPa 后稳压10min 内压力下降不超过0.05MPa 为合格。因各管道多为分段施工、分段打压,且管径较小,所需水量不大,试验用水来自厂区临时用水,试验合格后,将水泄出后排入厂区雨水管道,通过雨水管道排出厂区。试压时先把所有敞口封堵,将水从下游缓慢注入,在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设置排气阀或排气孔,将管道内的气体排除。水泵、压力计安装在试验段下游的端部与管道轴线相垂直的支管上。注满水浸泡一定时间后,将水压升至试验压力,保持恒压10min ,期间检查接口和管身,如有渗漏,卸压后方可修补,直至试验合格为止。在打压时沿线派专人检查管口处是否有漏水现象及时处理。水压试验

(1)进行水压实验应统一指挥,明确分工,对后背、支墩、接口、排气阀等都应规定专人负责检查,并明确规定发现问题时的联络信号。

(2)管道接口完成后,用短管甲、短管乙及盲板将试压管段两端及三通处封闭,试压管段除接口外填土至管顶以上50cm 并夯实。做好后背及闸门、三通等管件加固。由低点进水,高点排气,注满水后浸泡24 小时后,在试验压力下10min 降压不大于0.05Mpa 时,为合格。

(3)水压实验应逐步升压, .每次升压以0.2Mpa 为宜,每次升压以后,稳压检查没有问题时再继续升压。

( 4)冬季进行水压时应采取防冻措施。可将管道回填土适当加高,用多层草帘将暴露的接口包严;对串水及试压临时管线缠包保温,不用水时及时放空。

(5)水压实验时,后背、支撑、管端等附近不得站人,检查应在停止升压时进行。

7、冲洗、消毒

(1)管道冲洗前应制定冲洗方案,管道冲洗时流量不应小于设计流量或不小于1.5m/s 的流速。冲洗时应连续进行,当排出口的水色透明度与入口处目测一致时即为合格。

(2)冲洗时间应安排在用水量较小、水压偏高的夜间进行。选好排放地点,确保排水线路畅通,排水管截面不得小于被冲洗管的1/2。

( 3)当钢塑管用于饮水饮料处时压力实验合格后,还应对管道进行消毒和清洗。用每升含20- 30mg 游离氯的清水灌满管道进行消毒含氯水在管道进行消毒和清洗。管道消毒后, 再用饮用水冲洗干净并经有关部门检验合格后方可投入使用。

8、沟槽回填

     回填土施工中严格遵守GB50268-97 中关于沟槽回填标准进行回填。沟槽回填前应符合以下规定:水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不得低于0.5m;水压试验合格后,应及时回填其余部分;管径大于900mm 的钢管道,应控制管顶的竖向变形。回填土符合以下规定:管底至管顶以上500mm 范围内,不得含有机物、冻土及大于50mm 的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,采用细粒土回填

(1)水压试验前,除接口处管道回填至管顶50cm 以上

(2)管道两侧回填高差不超过20cm。

某职业教育园区室外给水、消防管道施工方案(球墨铸铁管安装)_1

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:72.60KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-01-13   |  只看该作者      

2

某职业教育园区室外给水、消防管道施工方案(球墨铸铁管安装)

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20