医院办公楼给排水工程专项施工方案(47页)

发表于2018-12-17     1223人浏览     1人跟帖     总热度:755  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:350.49KB
  • 等级:

医院办公楼给排水工程专项施工方案(47页)_1

                                                                    医院照片

本方案为某医院办公楼给排水工程专项施工方案   

一、综合楼设计概述

       综合办公楼地上11 层,地下1 层,高度47.10m,负一层为设备用房及战时五级医疗救护站,层高4.6m,建筑面积为3386 ㎡;首层裙房层高6m,布置了采样大厅及主入口门厅,建筑面积为3205 ㎡;2~11 层为办公、会议用房,突发事件应急指挥中心设在10 层,2~10 层层高3.6m,2、4、6、8 层建筑面积为839 ㎡; 3、5、7、9、10 层建筑面积为883 ㎡;11 层层高4.8m,建筑面积为883 ㎡;报告厅及预防医学门诊楼在一层通过构架相连; 预防医学门诊楼3 层,高度13.20m,首层设置了体检中心,层高4.2m,建筑面积为949.2 ㎡;2 层设置了医学咨询门诊,层高3.6m,建筑面积为837 ㎡;3 层设置了健康教育培训功能空间,层高4.5m,建筑面积为858 ㎡;报告厅高度11.50m,为单层平坡式设置, 座椅采用可叠收式活动座椅, 报告厅平时可兼做羽毛球, 乒乓球活动场地,层高10.05m,夹层层高4.2m,建筑面积为768 ㎡;附楼3 层,高度13.20m,在一层为餐厅、小餐厅及操作间,层高4.5m,二层为办公用房,层高3.6m,三层为员工宿舍,层高3.6m。

二、实验楼设计概述

      实验楼由动物实验楼、生物实验楼及理化实验楼共3 栋楼组成,均为5层,高度均为27.40m,1~5 层层高均为5.2m。南侧为理化实验楼,首层建筑面积为1146 ㎡, 2~4 层建筑面积均为1132 ㎡, 5 层建筑面积均为1127 ㎡。中间布置生物实验楼,首层建筑面积为1418 ㎡, 2~5 层建筑面积均为1405㎡。北侧布置动物实验楼, 1~5 层建筑面积均为1069 ㎡。实验室平面设计的特点, 均采用了大进深的双廊式布置, 平面布局灵活多变, 以适应不同安全等级的实验用房布局,有明确的洁污分区,满足二次隔离的要求。

                                                  第二章给排水安装工程施工方案

       本工程管道较多, 各种管道工艺要求高, 同时安装时不可避免会产生交叉配合等问题, 管道之间、管道与电气管线、金属槽架之间等都会有较多的交叉现象,在施工中必须认真进行管线位置的复核, 在图纸会审阶段就将可能存在的问题提出来,绘制综合管线布置图,全面保证和控制管道工程的质量。

第一节给水工程安装方案

一、支管预埋

(1)给水支管预埋在灰砂砖墙时,须按设计图纸确定起始管的位置后,与土建结构施工同时进行。埋在混凝土室的砖墙内的支管, 须待砖墙砌筑完成后用切割机开槽埋管,后抹砂浆面层。

(2)预埋管道预留口须做好防碰撞措施,安装完毕后立即作压力试验,经业主、监理等有关部门验收合格后方可进行下一步施工。

(3)预埋完成后,须及时跟踪预留管位,并处理变形、破坏的情况,保证下步工序衔接。

二、预留孔洞及预埋铁件预留孔应配合土建进行,在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定, 标好孔洞的部位;将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中应有专人校对,看管模盒、埋件,以免移位。

三、套管预埋工作

1、本项目主要包括给排水过楼板穿墙孔洞套管、电气线管、线盒等的预埋、预留工作。

2、预埋时必须密切与土建配合,详细掌握土建施工进度计划,施工前的材料准备必须充分, 预埋时需要的材料必须提前准备好, 预埋中必须保证各套管、线管、线盒位置准确,预埋后经自检预埋件固定牢固、位置准确、安装无误后,再会同甲方或监理进行隐蔽工程验收, 经检查合格后才能交付土建浇灌水泥。浇灌过程中仍须有专人对机电的预埋工作进行检查, 防止浇灌水泥过程中预埋管、盒的移位,如发生移位时必须立即采取补救措施,重新进行固定。

3、线盒预埋位置必须准确,并满足图纸要求,同时采取保护措施防止水泥灌入(填充泡沫、贴胶布) ,线盒应与模板紧贴,将线管、线盒关键位置用黑墨笔在模板上做上记号。线管应敷设在底筋上并固定牢固, 并不得穿过管井、预留口及孔洞。

4、水池套管的预埋工作必须紧密配合土建进行,模板开孔位置应准确,防水套管的制作必须满足国家有关图集(S342)的要求, 安装后经检查位置准确后,将套管钢筋焊接牢固。

四、管道试压及冲洗管道水压试验是指压力管道的气密性和强度试验, 包括生活给水管、消防管网。是对管道的接口,材质,施工质量的全面检查,也是施工竣工验收前必须履行的试验项目。它是以水为介质分段进行强度及严密性试验。

(1)水压试验应编制试验设计,其内容应包括后背及堵板设计,进水管路,排气孔,排水孔设计,加压设备,压力计的选择与安装设计,升压分级划分及观测制度,试验管段及稳定措施,排水疏导及安全措施。

(2)水压试验前管道安装已检查合格;试验管的开口应堵严,不得有渗漏水;管段上不得采用闸阀作堵板,不得含有消火栓,安全阀等附件;试验前应灌满水浸泡,浸泡时间不得低于24 小时;按水压试验设计的内容,措施,设备均全部到位,安装完毕。并注水水源充足可靠。

(3)水压试验时,逐步对管道升压,排净管内气体,在升压过程中当发现压力表指针摆动不稳且升压缓慢进应重新排气后再升压; 采用分级升压, 每升一级应检查后背、管身及接口无异常时再继续升压,水压试验中严禁后背,两侧站人, 严禁对管身, 接口敲打或修补, 遇有缺陷应作出标记, 卸压后修补。


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:350.49KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-17   |  只看该作者      

2

本方案为某医院办公楼给排水工程专项施工方案 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20