说 明 与 图 例
1. 本设计采用尺寸单位: 标高以米计, 其余均以毫米计.
2. 图中所注标高%%p0.000m相当于黄海标高 m。室内所有管道标高给水管均以管中心计。排水管以管内第计。
3. 本楼为一类高层建筑,屋面标高为12.45m。消防用水量为: 室外消火栓25L/S,室内消火栓用水15L/S,
自喷用水27L/S。 室外消火栓用水由市政自来水直供;室内消火栓用水和自喷用水均来自地下层消防
泵房及屋顶水箱。消防泵房旁的消防水池及屋顶水箱设置于主楼。
4. 根据本地区市政自来水压力可以满足本楼各层公共卫生间用水;
5. 本楼采用单出口消火栓箱内上部放1条Φ65mm, L=25m水带和1条Φ19mm, L=25m自救式
下部放3具MFA4型磷酸铵盐干粉灭火器。消火栓箱预留孔:BXHXW=780X1930X240,孔底标高:地面+0.100m。
6. 本楼自喷系统按中危险级要求设计,闭式喷头动作温度均为68C%%dC。
7. 在办公室及走廊有吊顶部位的闭式下垂型喷头,均朝下安装,行政服务中心吊顶采用格栅式喷头采用直立喷头,
喷头安装时若与灯具,探测器,风口相碰时,可跟据实际情况,在不影响保护范围的条件下允许略作调整。
8. 本设计消火栓给水管道系统在室内连成环状。
9. 消防给水管道系统上的阀门压力采用P=1.6MPa;生活给水管道系统上的阀门压力采用P=1.0MPa。给水管上的
阀门直径小于和等于50mm时,采用截止阀;阀门直径大于50mm时,采用闸阀。
......
消火栓系统原理图
屋顶给排水平面图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
中国 | 其它专业
3 关注
999+ 粉丝
499 发帖
247 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)