筑龙首页

[方案][沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案

发表于2018-10-22     1890人浏览     3人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

匿名

 版主鹏你在手心 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:256.00KB
本方案为[沈阳]新华国际金融中心工程暖通、给排水专业施工组织设计,55页
工程概况
本工程I期总建筑面积为120000平方米,地下二层,地上三十层, 建筑物主体高度99.75M.地下一.二层为车库及设备用房。一层至五层为商场及餐饮娱乐,六层至三十层为酒店公寓。

专业系统简介
1、给水系统
(1)生活日用水量:1552M /d.(I期);空调补水量:31.1M /h.(I期)
(2)由市政管网进入地下二层生活水泵房,再经变频给水泵分别供I期商场及公寓低、中、高区的生活给水;
(3)火炬大厦高低区生活水箱给水也由I期地下二层泵房供给;
(4)I期冷却塔补水由地下二层泵房补水泵供给。
(5)公寓部分热水由每户电热水器制备。
2、排水系统
(1)生活排水量:1259M /d.(I期);
(2)地下室排水由污废水管道汇集到地下室积水坑,再经压力排水管道排到室外管网;
(3)公寓部分污废水于管道夹层汇集后排出;
(4)屋面设雨水斗汇集后排入室外雨水井;
3、中水系统
地下二层设置中水处理站,处理后的中水供车库、浇撒绿地及冲洗道路。
4、采暖系统
(1)I期公寓部分(D座、E座)采用散热器采暖,采暖系统热媒采用80/60°C,热水由地下二层换热站提供热水,经竖井内立管送至每层每户。本建筑采暖面积热指标:53.5W/m2。
(2)火炬大厦高低区供暖热水也由换热站提供。
5、空调风系统
根据区域面积不同采用一次回风空调系统和风机盘管加新风系统,夏季送冷风,冬季送热风。地下一层车库外门设置电热风幕。
6、通风系统
地下停车场采用机械送风及排风系统,平时送风及排风,冬季送热风。地下设备用房采用机械送风及排风系统,平时送风及排风,冬季送热风。
7、空调冷热源
由设在地下二层的换热站和冷冻机房提供。
[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_2
[沈阳]新华国际金融中心工程暖通、给排水专业施工组织设计
[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_3

给排水、暖通专业主要施工方法及技术措施
[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_4
给排水、暖通专业技术措施
[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_5
管道连接
[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_6
排水管道安装技术要求
[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_7
水泵安装
[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_8
给水系统管道试验
[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_9
排水系统管道灌水、通球试验



分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-22  | 只看该作者      

2

[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案

 发表于2018-10-24  | 只看该作者      筑龙币+20

3

这套方案太实用,对我有很大的帮助,多谢[沈阳]国际金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案_1

 发表于2018-10-26  | 只看该作者      筑龙币+20

4

文本为某金融中心暖通给排水专业施工组织设计方案,为Word文本,方便复制粘贴编辑,系统包括给水系统,排水系统,采暖体统,通风系统,空调风系统,水泵房及相应的施工安全措施。适合初中级工程师下载学习。