[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF

发表于2016-11-10     6932人浏览     1人跟帖     总热度:844  

筑龙币+2000

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:6.80MB
  • 等级:
工程概况:
建筑南北长1045m,东西宽地下99.5m~110.5m,地面以上宽80m。由-6.5m,-1.0m,4.20m,10.00m标高的平面及膜结构顶组成,檐口至地面高度为19.0m,钢骨架至地面高度为27.95 m,桅杆顶至地面高度为30.90 m,基地面积130699m2,总建筑面积248702m2。 
设计内容: 
 一、给排水设计 
  1.1 给水系统 
  生活供水方式采用市政管网直供;卫生间盥洗用水、餐饮用水等采用城市自来水水质达到生活饮用水标准;冲厕和绿化浇灌等采用雨水回用水水质达到杂用水标准 。
  1.2 热水系统 
  热水系统分散设置,主要为餐饮服务;地下二层采用容积式电热水器;地下一层及以上采用天然气或电热水器 。
  1.3 排水系统 
  室内污废水采用合流制,设主通气立管和环形通气管;室内污水均重力自流排入地下集水井;采用潜水排污泵加压提升至室外污水管;生活污水汇总后通过排水监测井排水市政污水管网;营业性餐厅厨房的含油废水经隔油器处理后排入室外污水管 。
  1.4 雨水系统 
  大部分雨水通过阳光谷和膜结构屋顶;下拉点等方式收集雨水,排入地下雨水沟渠,再利用排水泵提升后排至周边市政雨水管;部分两侧坡地雨水通过明沟方式收集,经排水泵提升排出。
  二、消防设计 
  系统设置:室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器等 
  2.1 消火栓系统 
  室外消火栓水量30L/s,室外消火栓系统采用低压制,室内消火栓系统水量20L/s;系统为稳高压制,建筑横向分三个区,每个分区单独设置消防水泵房。
  2.2 自动喷水灭火系统 
  系统设计流量36L/s,系统为稳高压制,室内采用湿式系统,中间敞开通道区域采用预作用系统 
  2.3 其他消防系统 
  气体自动灭火系统,重要电气机房采用备压式七氟丙烷自动灭火系统,采用管网制灭火系统,各层设置磷酸铵盐干粉灭火器 
  三、设计特点 
  3.1 黄浦江取排水在世博会工程水源热泵系统上的应用 
  3.1.1 设计理念 
  1.解决在建筑上布置冷却塔对整体景观产生的不利影响 
  2.避免冷却塔飘水、排热、噪声等对周围环境造成的不良后果 
  3.充分利用黄浦江蕴藏的冷热能源 
  3.2 膜结构屋面雨水收集系统
方案展示:
[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF-建筑效果图
建筑效果图

[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF-[上海]世博轴及地下综合体给排水设计方案
[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF-
方案图
[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF-图6
立面图

[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF-
[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF-图5
平面图

[上海]大型展览馆及地下综合体给排水设计方案PDF-
江水源和地源热泵系统

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:6.80MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-10   |  只看该作者       筑龙币+10

2

给排水设计方案,内容完整,具有参考价值

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20