工程概况:
建筑南北长1045m,东西宽地下99.5m~110.5m,地面以上宽80m。由-6.5m,-1.0m,4.20m,10.00m标高的平面及膜结构顶组成,檐口至地面高度为19.0m,钢骨架至地面高度为27.95 m,桅杆顶至地面高度为30.90 m,基地面积130699m2,总建筑面积248702m2。
设计内容:
一、给排水设计
1.1 给水系统
生活供水方式采用市政管网直供;卫生间盥洗用水、餐饮用水等采用城市自来水水质达到生活饮用水标准;冲厕和绿化浇灌等采用雨水回用水水质达到杂用水标准 。
1.2 热水系统
热水系统分散设置,主要为餐饮服务;地下二层采用容积式电热水器;地下一层及以上采用天然气或电热水器 。
1.3 排水系统
室内污废水采用合流制,设主通气立管和环形通气管;室内污水均重力自流排入地下集水井;采用潜水排污泵加压提升至室外污水管;生活污水汇总后通过排水监测井排水市政污水管网;营业性餐厅厨房的含油废水经隔油器处理后排入室外污水管 。
1.4 雨水系统
大部分雨水通过阳光谷和膜结构屋顶;下拉点等方式收集雨水,排入地下雨水沟渠,再利用排水泵提升后排至周边市政雨水管;部分两侧坡地雨水通过明沟方式收集,经排水泵提升排出。
二、消防设计
系统设置:室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器等
2.1 消火栓系统
室外消火栓水量30L/s,室外消火栓系统采用低压制,室内消火栓系统水量20L/s;系统为稳高压制,建筑横向分三个区,每个分区单独设置消防水泵房。
2.2 自动喷水灭火系统
系统设计流量36L/s,系统为稳高压制,室内采用湿式系统,中间敞开通道区域采用预作用系统
气体自动灭火系统,重要电气机房采用备压式七氟丙烷自动灭火系统,采用管网制灭火系统,各层设置磷酸铵盐干粉灭火器
三、设计特点
3.1 黄浦江取排水在世博会工程水源热泵系统上的应用
3.1.1 设计理念
1.解决在建筑上布置冷却塔对整体景观产生的不利影响
2.避免冷却塔飘水、排热、噪声等对周围环境造成的不良后果
3.充分利用黄浦江蕴藏的冷热能源
3.2 膜结构屋面雨水收集系统
方案展示:
建筑效果图
方案图
立面图
平面图
江水源和地源热泵系统