一、设计范围:

  1.  室内外给水排水及消防设计;但底层柴油发电机房、燃油热水锅炉房的水喷雾灭火系统、屋顶虹吸雨水排水系统由设备承包商提供施工安装图(总平面图另项出图)

  2. 系统概况:本工程给水系统采用变频供水方式。排水系统室内雨、污水分流,污、废水合流。屋面雨水系统采用虹吸雨水排水系统。各处均设有室内消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和手提灭火器。但主舞台、侧台、后台设置雨淋灭火系统,舞台防火幕二侧设冷却用水幕系统。自动喷淋灭火系统根据其保护空间的高度在音乐厅和歌剧院观众厅采用快速响应早期抑制型喷淋头;在其余各处设普通闭式喷头。

二.阀门:

管径≤DN50者采用暗杆契式闸阀管径≥DN70者采用蝶阀,但消防水泵吸水管上的蝶阀应带有锁定装置室外埋地管道采用暗杆契式闸阀水泵出水管道采用消声止回阀水池进水浮球阀采用薄膜式液压水位控制阀阀门的工作压力视管道系统压力确定,一般为1.6MPa

三.检查井:

检查井及雨水口均为砖砌De≤225、H≤1.0M的连接管道采用480x480砖砌检查井;其余均采用600x600砖砌检查井污水检查井井盖为园形,雨水检查井井盖为方形检查口:排水立管检查口在底层、顶层及立管转弯处距地坪1.00m设置,其余楼层隔层设一个伸缩节:热水及热水回水管上的直线管段应每隔10m设不锈钢伸缩节,伸缩节的伸缩量按1.2mm/m计。H管:   专用透气立管每隔一层以H管和污水立管连接,连接点在卫生器具上边缘0.15M的位置排水立管和排出管:室内各类排水立管和排出管之间必须用两只45°弯头连接;立管在楼层、底层或地下室转弯处均应设置固定支座排水出户管在穿越地下室外墙处均应预埋IV型刚性防水套管,见国标S312-IV型

四、图纸展示

生活水泵房详图

双壁波纹管管道基础

歌剧院A剖立面图(外墙)

消防泵房详图

0标高消防平面图

0标高给排水平面图