工程概况:

本工程景观占地面积18000平方。

、浇灌给水:

1、用水量

a、由于甲方未提供水源位置,图中只做示意,水源具体位置由甲方指定,给水压力不小于0.3MPa。

b、根据相关规范用水指标如下:

    ——公建及服务设施场所用水:8.0升/平方米 ;

    ——道路、广场及绿化浇洒用水:2升/平方米;

    ——管网漏失和未预见用水按最高日用水量的20%计;

c、总用水量:景观面积为18000平方米,浇灌用水定额取2L/平方米·d,用水时间取8小时,则最大日用水量为39.6立方,最大时用水量为4.95立方。

2、管材

浇灌给水管材采用PPR管道,热熔连接。

3、管道管槽开挖

a.管槽开挖以直线为宜,槽底开挖宽度为DN+0.30m。遇到管道在地下连接时,适当增加接口处槽底宽度,管道槽底宽度不宜小于DN+0.50m,以方便安装对接为宜。

b.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求:

(1)埋设在车行道下时,不应小于0.80m。

(2)埋设在人行道下时,不应小于0.60m。

b. 在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。

[重庆]九里晴川示范区给排水施工图设计(CAD)-01 总平面图

 总平面图

[重庆]九里晴川示范区给排水施工图设计(CAD)-前院轴线给排水详图

前院轴线给排水详图

[重庆]九里晴川示范区给排水施工图设计(CAD)-点式水景给排水详图

点式水景给排水详图

[重庆]九里晴川示范区给排水施工图设计(CAD)-给水节点安装大样图

给水节点安装大样图

[重庆]九里晴川示范区给排水施工图设计(CAD)-假山跌水水景平面图

假山跌水水景平面图

[重庆]九里晴川示范区给排水施工图设计(CAD)-排水节点安装大样图一

排水节点安装大样图一

[重庆]九里晴川示范区给排水施工图设计(CAD)-入口水景给排水详图

入口水景给排水详图


  • 文件格式:rar
  • 文件大小:17.49MB
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-06-17   |  只看该作者      

2

【重庆】九里晴川示范区给排水施工图设计(CAD)

 发表于2020-03-18   |  只看该作者      

3

谢谢楼主

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20