[上海]大型商务办公区全套水暖电图纸

发表于2018-12-11     1640人浏览     1人跟帖     总热度:690  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:87.06MB
  • 等级:
  • 建筑功能:住宅,办公
  • 高度类别:多层建筑,高层建筑
  • 建筑面积:252000㎡
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2014
  • 地下室用途:人防,车库,设备用房
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统
  • 供水方式:市政供水
  • 消火栓用水量室外(L/S):30
  • 消火栓用水量室内(L/S):30
  • 大样节点:卫生间
  • 项目位置:上海
一、工程概况: 
1.本项目位于上海市闵行区中春路与漕宝路交界处。由6栋一类高层(1#、24#、25#、26#、27#、28#楼)、7栋二类高层(2#、3#、4#、9#、29#、30#、31#楼)、18栋多层(5#、6#、7#、8#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼)办公楼及地下机动车库(其停车数大于300辆,属 I类停车库)等组成。 
2.本项目总建筑面积约为25.7万平方米(其中地上约19.7万平方米,地下约6万平方米)。
3.本项目各单体主要功能为办公,部分单体底层设置商业。
4.本项目在9#楼地下一层设置消防控制中心(兼安保监控中心),在2#楼地上一层设置有线电视机房,在24#楼地下一层设置通讯机房。
5.本项目中除1#~8#、24#楼外,其它楼的基础结构均与地库的基础结构连通。
二、生活给水系统
(1) 市政给水水源:给水三路水源,北侧新龙路引入一根市政给水管DN200,设消防水表DN200、生活水表DN100、绿化水表DN50;东侧中春路引入一根市政给水管DN200,设消防水表DN200、生活水表DN100;南侧漕宝路引入一根市政给水管DN100,设生活水表DN100。生活三路给水管、消防两路给水管均在基地内形成环网。市政保证最低水压0.16MPa。
(2) 最高日生活用水量1044m3/d。最大时用水量115m3/h。
(3) 给水系统:给水采用分区供水。地下室及地上一层由市政给水管网直接供水,两层及以上部分采用地下水池+变频泵供水。给水系统采用“地下生活水池→变频加压水泵→上行给水总管”的供水方式。变频泵的启停根据水泵出水总管上的电接点压力表自动控制。用水点处水压大于0.2MPa时,在入户管上设支管减压阀,控制阀后压力为0.15MPa。
(4) 水泵房设置:本工程地下室设三个生活水泵房,1#水泵房服务10栋楼(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、24#),2#水泵房服务9栋楼(10#、11#、12#、13#、14#、15#、25#、26#、27#),3#水泵房服务12栋楼(16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、28#、29#、30#、31#)。每个水泵房内设不锈钢水池一座(分两格)、变频泵组数套、气压罐数座、水处理消毒机两套。3#水泵房内设不锈钢生活水池,有效容积155m3,变频泵组1组。主泵4台(3用1备),单泵参数Q=30m3/h,H=60m,N=7.5kw;辅泵1台,单泵参数为Q=8m3/h,H=60m,N=3.0kw;气压罐有效容积80L。
(5) 水表设置:按业主要求,办公楼16#、23#、28#、29#、30#、31#楼公共卫生间仅在地下室设一个总表计量,17#~22#楼一层商铺和二三层办公均设预付费水表。水表均采用干式水表。
(6) 所有变频供水的单体进水管,均在水表后安装止回阀。
三、生活热水系统:
(1) 本次设计不设集中热水系统。
(2) 一层商铺餐饮用热水拟采用燃气热水炉供应热水,用户自理。
(3) 办公楼公共卫生间洗手盆下设微型电加热设备,每组预留电量2.0kw,供应洗手用热水。
(4) 28#~31#楼每层设开水间,开水间内设全自动净化电开水器一台,功率7.5KW,电压380V,容量:50L。
四、污废水系统
(1) 市政污水接口,污水排入东边中春路市政污水管网,两路接口均为DN300。基地污水在接入市政管网前设专用排水监测井,监测达标后排入市政污水管网。
(2) 污水排放量:最高日污水量按生活用水量90%计(扣除绿化水量),为813m3/d。(3) 排水体制:室内高层建筑污、废水分流,多层建筑合流,室外雨、污水分流。
(3) 排水系统:卫生间排水设计为两管制,设污水立管和废气立管,一层卫生间单独排放。
(4) 地下车库冲洗地面排水排至隔油沉砂池,由潜水泵提升排入室外污水井。消防电梯、设备房内集水坑均设潜水泵提升排至室外雨水井。潜污泵由坑内液位自动控制,并设水位报警装置。
(5) 单体16#、18#、20#、22#、28#楼一层设有餐饮,隔油间设在室外,内设成品隔油器,餐饮废水隔油后达标排放。
(6) 地下室均为人防空间,所有单体排水均通过结构降板,在结构板上直接排出室外。
(7) 31#楼一层设有卫生服务站,室外埋地设医疗废水消毒池。
五、图纸展示

[上海]大型商务办公区全套水暖电图纸_1
给排水平面图
[上海]大型商务办公区全套水暖电图纸_2
卫生间给排水详图
[上海]大型商务办公区全套水暖电图纸_3
给排水喷淋系统原理图
[上海]大型商务办公区全套水暖电图纸_4
喷淋平面图
[上海]大型商务办公区全套水暖电图纸_5
喷淋系统原理图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:87.06MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-11   |  只看该作者      

2

[上海]大型商务办公区全套水暖电图纸

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20