筑龙首页

[施工图]办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)

发表于2018-11-29     920人浏览     2人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

匿名

 版主鹏你在手心 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:2.86MB
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:11600㎡
  • 地上层数:8层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:26张
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 消防设计:室内消火栓系统
  • 供水设备:高位水箱
  • 供水方式:市政供水
  • 排水体制:污废分流
一.工程简述
本大楼为一栋高层建筑,总高度为 40.5m,建筑总面积约 11600㎡
二.系统简述
 1.给水系统:
主、副楼一~二层均由市政管网直接供水,三层以上采用水池→水泵→屋顶水箱→用户的供水方式。为方便计量,主、副楼分设水表。
(1)基地内室外消火栓消防用水量20L/s,由两路市政管网进水,在基地内形成环网,在总体适当位置设置室外消火栓。
(2)新闻大楼室内消火栓消防用水量20L/s,采用临时高压系统,在屋顶设有 12m³的消防水箱供火灾初期使用。
泵房内设有室内消火栓消防加压泵,火灾时直接从室外消防环网抽水,环状供水至各个消火栓。每层适当位置设单出口消火栓箱,保证两股充实水柱同时到达室内任意部位。室内消火栓系统在室外适当位置设置水泵接合器。
(3)本大楼自动喷水灭火系统用水量30L/s。在地下室的集中水泵房内设有自动喷淋150L加压泵,在屋顶上设有稳压泵和     的稳压罐。平时管网压力不足时,由稳压泵和稳压罐稳压,火灾时由消防泵直接从室外消防环网抽水灭火。每层设信号阀和水流指示器,并在走道、办公室等部位设喷头。并在最不利喷头处设末端试水装置 ,要求试水接头K=80。自动喷水灭火系统在室外适当位置设置水泵接合器。
3.排水系统 :
室内污废合流,并设环状通气管及专用通气立管。
室外雨污分流 ,雨水经总体雨水管道收集后排入云山路上的市政雨水管网。
污、废水汇总后排入格栅井处理,再排入云山路上的市政污水管。
二、图纸展示
办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)_1
办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)
办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)_2
三层给排水平面图
办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)_3
机房给排水平面图
办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)_4
集水坑排水透视图
办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)_5
给排水总平面图
办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)_6
卫生间布置图

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-29  | 只看该作者      

2

办公楼建筑给排水设计施工图(带计算书)

 发表于2018-11-30  | 只看该作者      筑龙币+20

3

建筑分类:二类高层公共建筑,建筑功能:办公。给水1~2层市政直供,3层及三层以上为水泵加压,设置消火栓、喷淋、灭火器。室外给水排水总图,图纸规范齐全,还包括给排水计算书,适合初中级工程师下载学习。