筑龙首页

[方案][江苏]售楼处给排水建筑结构强弱电施工图

发表于2018-10-17     907人浏览     1人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

匿名

 版主鹏你在手心 点评

  • 等级:
  • 文件格式:zip
  • 文件大小:19.86MB
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:1973㎡
  • 地上层数:3层
  • 图纸深度:施工图
  • 地下室用途:其它
  • 排水设计:污水系统,废水系统
  • 项目位置:江苏
一、概述
    本工程为星河常州项目一期工程售楼处,建筑主体层数地上3层,建筑面积1973平米。
    本工程给排水设计标高与建筑图一致,%%p0.00相当于绝对标高32.50,标高以米计,管径以毫米计,给水管标高为管中心标高,排水管标高为
管内底标高。
二、生活给水冷水系统
  本工程最高日生活用水量为15立方/日。市政给水管网接出两根DN200管道,在基地周围环通形成环状管网,供本工程使用。市政供水压力不低
于0.25MPa。
本工程由市政管网压力直接供水。
三、饮水系统
设置自动饮水机供应开水。
四、消火栓给水系统
室内消火栓用水量为15L/s,室外消火栓用水量为20L/s,室内外消防总用水量为35L/s。
室外消防用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给;本期建筑消防供水按一次火灾考虑,消火栓给水泵房集中设置,位
于住宅地下车库内,高位消防水箱位于最高的一栋单体屋面,具体设置由总体设计统一考虑。
   建筑物内每层设置单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱,内配%%C65室内消火栓,%%C65/25m衬胶水龙带及%%C19水枪各一副,JPS0.8-19型自救式消
防卷盘一套,启泵按钮一只。
   设置SQS100型水泵接合器一座,材料详见国标99S203/11,设置位置由总体设计而定。
五、灭火器及其它灭火系统
   消火栓设置位置同处配5kg磷酸铵盐手提式灭火器两具;空调机房及配电间内均应设置手提磷酸铵盐灭火器,位置见平面图。
六、排水系统
1、室内排水为生活污、废水合流。
2、室内生活排水经过化粪池处理后接入污水管道,最后排入市政污水管。化粪池位置由总体设计而定。
3、室内排水管道坡度:De50,i=0.025;De75,i=0.015;De110,i=0.012。
   室内排出管道坡度:De50,i=0.035;De75,i=0.025;De110,i=0.02;De160,i=0.01。