冠捷项目给排水(审图+机电顾问)完成版

发表于2018-09-28     2033人浏览     1人跟帖     总热度:1197  

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:18.36MB
  • 等级:
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:43244.82㎡
  • 地上层数:7层
  • 地下层数:3层
  • 图纸深度:施工图
  • 生活供水设计:生活给水系统,中水系统
  • 生产供水设计:热水系统
  • 排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统
  • 排水体制:污废分流
  • 消火栓用水量室外(L/S):30
  • 消火栓用水量室内(L/S):30
  • 特殊系统:雨水回收

一、工程概况
本工程名称为虹桥商务区核心区(一期)07-1地块上海冠捷科技总部大厦,由嘉捷(上海)房地产开发有限公司建设。本项目基地为包括III-D20-01及III-D20-06-01地块,总用地面积为8205㎡,III-D20-01地块为商办娱乐综合用地,用地面积5060㎡,总建筑面积43244.82㎡,其中地上建筑面积为21758㎡,地下建筑面积为21159.82㎡,容积率4.3,建筑密度为66.5%,知名地产率为20%,拟建一栋集商业、办公、公寓式酒店为一体的综合楼建筑。III-D20-06-01地块为街坊公共通道及广场用地,用地面积为3145㎡,绿化率为35%,地下建筑面积为7815.09㎡。
二、生活给水:
1. 用水量计算:
本工程水源为城市自来水,供水压力约0.16MPa(需征询自来水公司)。
2.生活给水用水量计算:
1)生活给水用水量:最高日用水量209m3/d,最大小时用水量29.9m3/h,平均小时用水量20.33m3/h。
2) 主要用水项目及其用水量详表《用水量计算表》
3.供水方式:
1)地下三层~一层由市政管网直接供水;
2)二层~七层采用地下水箱—变频给水泵组分区供水方式系统。
3)生活水泵房供二~七层卫生间用水,设于地下二层,内设75吨(50%最高日用水量)不锈钢成品水箱一个,设变频给水设备一套,主泵3台,2用1备,轮流工作,给水泵组65AAB-30-60-7.5,Q=20m3/h,H=60m,N=7.5kW。
4.给水设计秒流量及水泵扬程计算:
1)给水设计秒流量计算:
经计算的Ng=100,a=2.0
L/s
2)水泵扬程:
H=H1+H2+H4 =1.05×(28.8+9.5+1.0+4.5+12)=55.80m
考虑预留给水,选用(65AAB-30-60-7.5,Q=20m3/h,H=60m,N=7.5kW)(2用1备)
三、热水给水:
1.生活热水用水量计算:
1) 生活热水用水量:最高日用水量20.67m3/d,最大小时用水量2.23m3/h,平均小时用水量1.76m3/h。
2) 主要热水用水项目及其用水量详表《热水用水量计算表》。
    2.本工程设太阳能热水系统,设计热水量为总热水量的50%,设计日用水量为10.5m3/d。太阳能集热系统采用强制循环间接加热系统,太阳能集热器类型为“热管式真空管型”,面积200㎡,集热效率65%,太阳能保证率50%。于热水机房内设一个贮热水罐,两个供热水罐(1用1备),热水出水温度为60℃,回水温度为50℃。贮热水罐采用弹性管束半容积式热水器,型号为SVW-8-26.6-1.0,F=26.6m2,D=2020mm,H=3600mm,水罐有效容积为8m3,壳程设计压力为1.0MPa;供热水罐采用弹性管束半容积式热水器,型号为SVW-2-7.2-1.0,F=7.2 m2,D=1620mm,H=2500mm, 水罐有效容积为2m3,壳程设计压力为1.0MPa。热媒循环泵型号为FLGR50-160A  Q=11m3/h  H=25m N=2.2kW,热水循环泵型号为FLGR40-100A  Q=3m3/h H=10m N=0.37kW。热水回水入贮热水罐,在热水循环泵与贮热水箱间设冷水补水管,冷水补水接自生活变频给水泵组。
3. 本工程热水由商务区热网提供95~110℃的热水作为生活热水系统辅助热媒,辅助热媒通过供热水箱间接加热。
高温热水用水量:
四、污、废水排水:
1.排水量计算:
1)生活排水量:生活污、废水最高日排水量为181.47m3/d,最大时排水量为26.91m3/h。
2)主要排水项目及其排水量详表《排水量计算表》。
2.排水管径计算:
本工程室内污、废水采用分流制,设专用通气管。
综合楼α=2.0;
表2 污水立管计算表

a.废水立管:
Ng=96.4
qg=0.12×α×Ng0.5 +1.00=0.12×2.0×96.40.5+1.20=3.36L/s
b.污水立管:
Ng=393.3
qg=0.12×α×Ng0.5 +1.50=0.12×2.0×393.30.5+1.20=6.26L/s
污、废水立管均选用DN100柔性连接铸铁管,设专用通气管,结合通气管每层连接,排水能力为8.8L/s>6.26L/s。
五、雨水系统:
1.屋面雨水排水量:
上海暴雨强度公式
755L/s.ha
暴雨重现期P选用50年,t选用5分钟,
汇水面积:F=0.365ha, ψ=1.0, qj=275.65L/s。
屋面雨水采用虹吸雨水排放系统,设3套排水系统,排出管为DN300。

图片展示:
冠捷项目给排水(审图+机电顾问)完成版_1
七层自喷平面图
冠捷项目给排水(审图+机电顾问)完成版_2
雨水系统系统图
冠捷项目给排水(审图+机电顾问)完成版_3
总图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:18.36MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-28   |  只看该作者      

2

冠捷项目给排水(审图+机电顾问)完成版

185ym

中国  | 给排水

13 关注

999+ 粉丝

226 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20