一、工程概况
    某五层酒店生活给水系统、热水系统、排水系统、消防系统设计。
二、设计说明
  1. 生活给水系统     
        本工程的供水水源为城市自来水,据甲方提供的设计资料,由基地西侧及北侧道路上的市政给水管道分别引入一根DN200的给水管 作为本项目的生活消防水源。市政水压按0.20MPa。
  2. 热水系统          
        热水供应部位包括所有客房卫生间、厨房、所有公共卫生间洗手盆、淋浴间等。客房、厨房及部分公共卫生间采用集中热水系统并设机械循环,其余公共卫生间均采用分散热水供应系统。
  3. 排水系统    
        本项目室内外污废合流,生活污水汇集后经化粪池处理后排至市政污水管网
  4. 雨水系统   
        屋面雨水设计重现期P=10年,降雨历时5分钟,设计暴雨强度q=5.34L/s·100m2。
  5. 消防系统          
        室外消防水量30L/s,火灾延续时间2h;室内消火栓水量20L/s,火灾延续时间2h;自动喷水灭火系统按各部分危险等级最大值(车库)的喷水强度8L/min·m2   和作用面积160m2取值,设计流量为30L/s,喷水灭火1h;微型自动扫描灭火系统设计用水量10L/s,火灾延续时间1h。