一、工程概况
本工程为高层商住两用建筑给排水项目
二、设计说明
1、给水系统:
给水系统分成高区和低区,低区地下一层至地上3层,高区为4至23层,地下一层贮水池的有效容积750立方米,其中消防贮备容积612立方米,生活贮备容积138立方米,水位由水位监测仪和进水浮球阀控制,并与水泵连锁。B栋屋顶水箱有效容积为60立方米,其中消防容积18立方米,水泵启动水位88.03m,停泵水位90.46m,承担A、B、C栋住宅用水和该项目火灾初期10分钟的消防用水,并且与地下一层的B栋生活加压水泵连锁。D栋屋顶水箱有效容积为15立方米,独立向D栋住宅供水,水泵启动水位65.65m,停泵水位66.95m,并且与地下一层的D栋生活加压水泵连锁。高区生活给水分别在第14层的每根给水立管上设置减压阀,经减压后向4~14层的住宅供水。
2、室内排水系统:
该项目采用合流制排水系统,A、B、C、D四栋住宅的卫生间、厨房及公共卫生间的排水由管道收集后在三层汇总,然后经3根管道分别排至室外排水管道。地下一层的泵房、电梯井、排水沟、人防等均设置集水坑收集零星排 水,用潜水排污泵抽升后排入市政下水道。
由市政供水首先进入贮水池,在通过消火栓给水加压设备对其进行加压,同时屋顶设水箱供水。
三、图纸展示:
自动喷水系统
给水系统
消防系统
平面布置
室外给排水总平面图