一、生活给水系统

(1).根据市政部门提供资料,本工程室内生活给水采用室外给水管网直接供水,供水压力不得低于0.25MPa.

(2).室内给水系统各图中所注标高为管中心标高,标高单位为米,其余均为毫米.

(3).室外给水管道采用球墨铸铁管,橡胶圈连接.

(4).室内消防给水管道管径>DN100,采用焊接钢管焊接;其余采用镀锌钢管,丝扣连接.

(5).室内生活用冷热水管道采用PP-R三型聚丙烯管道,热熔接口.压力等级为1.25MPa.

(6).室内生活用热水管及外露管均采用H=40mm厚超细玻璃棉管壳外用铝箔包扎保温.

二、消火栓给水灭火系统

根据<<建规>>,本工程室内消火栓用水量为10L/s,室外消火栓用水量为40L/s.

(2).管材和接口:采用内外镀锌钢管,管径小于等于DN100采用螺纹连接,套丝

扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。管径大于DN100采用法兰或

卡箍连接,镀锌钢管与法兰的连接处应二次镀锌。

(3).室内消火栓安装:按设计图纸,明装、暗装或半暗装。

(4).消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙

带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。

(5).室内消火栓按99S202安装,栓口离地面高度为1.10m。

(6).室外消火栓按安装.01S201

(7).消防水泵结合器按99S203安装,当采用SQ100-A型消防水泵结合器时,则不需阀门井。

三、图纸展示

某厂房给排水和消防全套图_1

消火栓系统图

某厂房给排水和消防全套图_2

喷淋系统图

某厂房给排水和消防全套图_3

排水系统

某厂房给排水和消防全套图_4

三层给排水平面图

某厂房给排水和消防全套图_5