一、 地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1. 设置原则:两个排风机房;一个送风机房。

2. 排风及送风机房面积:排风机房35 m2(两个);送风机房32 m2。

3. 排风及送风竖井面积:排风竖井1.7m2(两个);送风竖井2.7m2。

4. 排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶4.2m2。

二、 地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1. 设置原则:一个排风机房;一个送风机房。

2. 排风及送风机房面积:排风机房48m2;送风机房32 m2。

3. 排风及送风竖井面积:排风竖井3.4m2;送风竖井2.7m2。

4. 排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶4.2m2。

三、 地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1. 设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。

2. 机房面积:

1) 排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2) 新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3. 排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。

四、 地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)

五、 机械防烟

六、 全空气空调系统

(一) 带热回收装置组合式空气处理机组。

(二) 常规组合式空气处理机组。

七、 新风空调系统

(一) 吊顶或落地式新风处理机组

(二) 带热回收新风处理机组

八、 厨房通风及排油烟系统

九、 主要管井面积

(一) 住宅建筑

(二) 公共建筑

十、 主要大型设备机房面积及高度