(一).设计范围:
1.本设计范围包括机动大队的室内给水排水、室内消防等管道系统。
2.室外部分的给排水、消防等管道系统由总体统一另行设计。
(二).管道系统:
本工程设有生活给水系统、生活污废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、
自动喷水灭火系统等。
1.生活给水系统:
1).本工程生活用水接自生活泵房变频泵供水管网;入户处最低水压0.45MPa。
2).本工程最高日用水量为45.0m3/d,最大时用水量为4.7m3/h.。
3).给水方式:
本工程生活用水由生活泵房变频泵供水管网供给,入户处最低水压0.45MPa。
设支管减压阀,控制用水支管压力大于0.1MPa且小于0.2MPa,
3.生活污、废水系统:
1).本工程最高日生活污、废水量40.5m/d3
2).本工程污、废水排水采用合流制。均采用重力流排水。
4.雨水系统:
1).屋面雨水采用重力流系统,采用87型雨水斗,内排水。设计重现期采用5年。溢流系
统设计重现期取10年。屋面设置溢流口。
5.生活热水系统:
1).本工程生活饮用热水由桶装式电加热饮水机供应,由甲方自理。
2).本工程淋浴热水由容积式电加热水器供应,设计功率为2Kw。
6.消火栓给水系统:
1).本工程为办公楼和宿舍,室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量为25L/S,
火灾延续时间2h。
2).室内消火栓系统采用临时高压给水系统。在室外消防泵房内设室内消火栓泵,本大楼消火栓
系统入户最低压力为0.60MPa,在屋顶水箱间内设置18m高位消防水箱。室内设专用消3
火栓,室内消火栓给水管网系统竖向连成环状。消防泵房和本建筑同时使用。
3).消火栓泵控制:火灾时,按动任一室内消火栓处启泵按钮或消防中心、水泵房处启泵按
钮均可启动室内消火栓泵并报警。泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。消火栓泵
的运行情况应显示于消防控制中心和水泵房的控制盘上。消防结束后,手动停泵。
4).消防泵应保证在火警后30S内启动。
5).室内消火栓:
单出口消火栓箱(带卷盘灭火器组合式消防柜)(700X1800X240mm),消火栓箱内设置
DN65长25米衬胶水带一根,19水枪一支,19长25米胶带一根,%%c6水枪一支,
启泵按钮一个;灭火器箱内设置4kg磷酸铵盐干粉灭火器2只。
地下一层,1层,2层室内消火栓采用减压稳压型消火栓(SNW65-I-H),控制
栓口压力小于0.5MPa.
7.自动喷水灭火系统:
1).本单体地下室内设自动喷淋湿式灭火系统。系统用水量取27.7L/S。
2).自动喷淋给水系统采用临时高压给水系统。在室外消防泵房内设置喷淋泵;本大楼喷淋
系统入户最低压力为0.80MPa,屋顶水箱间内设置18m高位消防水箱。消防泵房和本建筑同时使用。3
3).系统控制:
a).平时管网压力由屋顶消防水箱和屋顶消防气压供水设备维持;火灾时,喷头动作,水流
指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋泵,
并向消防中心报警。
b).喷淋泵的运行情况应显示于消防控制中心和水泵房的控制盘上。消防结束后,手动停泵。
c).消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水
位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水
泵、电磁阀、电动阀等的操作。
d).消防泵应保证在火警后30S内启动。
4).本工程均采用68%%DC温级闭式喷头。
5).除注明外均采用标准型快速响应喷头。吊顶下采用下垂型或吊顶型喷头,非吊顶处采用
直立型喷头。
8.移动式灭火器:
本工程地下室按A类中危险等级配置灭火器,每个消火栓箱内均设置两具4kg装贮压式手提
磷酸铵盐干粉灭火器,另在局部区域单独设两具4kg装贮压式手提磷酸铵盐干粉灭火器.