一. 设计范围:
1. 本设计范围包括中医院门诊住院综合楼的室内给水工程、热水工程、排水工程、雨水工程
及消防工程的施工图设计
2. 本设计给水管道做到出外墙1.5米处,排水管道做到第一个检查井处。
3.气体灭火系统由专业公司配合进行二次深化设计、设备安装及调试。
4.消防炮灭火系统由专业公司配合进行二次深化设计、设备安装及调试。
二. 系统说明:
(一). 生活给水系统:
1.水源:市政自来水,管网供水压力0.3MPa。
2.生活用水量:本工程最高日生活用水量为1071.3m™/d,最大小时用水量116.1 m™/h。
3.室外给水系统:根据甲方提供的资料,从老城街引入一根DN200的给水管,市政给水压力0.3MPa。
4.室内生活给水系统分区
4.1.生活给水系统竖向共分二个区:
低区:地下一层至三层,由市政供水提供;
高区:四层至机房层,由设在地下一层给水机房内的生活水箱及生活给水变频调速泵组联
合供水;
4.2.为满足用户同层用水同层控制,而不影响其它层用水的要求,本设计给水管每层走横管。
为保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa,低区地下一层至一层在横干管上设置减压阀
(自带过滤器);高区四层至七层设置减压阀(自带过滤器)。
5. 生活给水箱、给水变频调速泵组的组成及控制
a.生活水箱采用不锈钢给水箱,为保证给水水质,在水泵吸水管上设紫外线消毒器。
b.水箱内设关阀水位、溢流报警水位、停泵保护水位及回复水位。
c.变频调速泵组的组成:
变频调速泵组由二台主泵、一台小泵、一台气压罐及变频器控制部分组成,详见给水机房
详图。
d.变频调速泵组的控制:变频调速泵组的运行由设在泵组出水干管上的压力控制器控制。
泵组的全套设备及控制部分均由厂商配套提供,厂商还应负责设备调试、试运行及合同年
限内的维修事宜。
6.生活给水计量方式
院区引入管上设总水表计量。
楼内每层设水表计量。
(二). 生活热水系统
1. 热源:由室外锅炉房及换热站提供热源,供水温度为60℃,回水温度50℃。换热站不
在本次设计范围内,见其他子项设计。
2. 热水量及热负荷:
热水量:最高日用水量57.6m3/d;最大时用水量9.74m3/h;其中高区小时耗热量
120.09KW,低区小时耗热量136.10KW。
3. 生活热水系统分区
热水系统的分区同给水系统。
4.生活给水计量方式
为满足用户用水同层控制,而不影响其它层用水的要求,本设计热水管每层走横管。
楼内每层设热水表和热回水表计量。
5.生活热水系统供水方式
室外热交换机房内每个分区设两台半容积式热交换器,保证贮热量不小于20min耗热量。
各分区换热器补水由相应分区给水管补给。热交换机房不在本次设计范围内,见其他子项
设计。
6.生活热水系统供水方式采用上行下给式。
热水分区与给水相同,全天供水。热水系统采用机械循环。供水温度为60℃,回水温度为
50℃。为保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa,低区地下一层至一层在热水支管上设置
减压阀(自带过滤器);高区四层至七层设置减压阀(自带过滤器)。
(五). 开水供应
饮水各层设有开水间,每个开水间设冷热两用全自动净化电开水器
(TDK-IVV=150L,N=12kW)。电开水器必须带有确保安全的装置。
(六). 排水系统
 本工程室内排水系统采用污废合流制。
污废水排出室外后均应经过化粪池--医院污水处理池处理达标后才可排至市政污水管网。
化粪池的污水停留时间36小时,化粪池的清掏周期为1年。医院污水必须进行消毒处理。
处理后的水质,按排放条件应符合现行的《医疗机构污水排放要求》。
地下一层排水排至集水坑经潜污泵提升后排入院区排水管;本楼消防电梯的排水排至消防
排水坑,经消防排水泵排至室外。
2.%%P0.000以上污、废水重力自流,地下室污、废水集中排至地下集水坑内,采用潜水
排污泵提升排至室外污水管网。
4.连接4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管设环形通气管;病房卫生间
设汇合通气管排至屋顶以上。污水集水坑设伸顶透气管,废水集水坑的透气管高出地面3m。
5.潜水排污泵的启闭由集水坑内的水位控制器控制,当坑内达到启泵水位时,一台潜
水泵工作;当水位达到高水位时,两台泵并联工作并报警至管理处;低水位时停泵。两
台泵互为备用,轮流启动并可手动启动水泵。
陕西医院门诊综合楼给排水施工图_1
陕西医院门诊综合楼给排水施工图
陕西医院门诊综合楼给排水施工图-给排水设计说明
给排水设计说明
陕西医院门诊综合楼给排水施工图-给排水施工说明
给排水施工说明
陕西医院门诊综合楼给排水施工图-给水系统原理图
给水系统原理图
陕西医院门诊综合楼给排水施工图-排水系统原理图
排水系统原理图
陕西医院门诊综合楼给排水施工图-热水系统原理图
热水系统原理图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:16.32MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

c78700257

北京 门头沟区 | 暖通空调

37 关注

72 粉丝

137 发帖

30 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20