筑龙首页

[施工图][浙江]骏佳给排水专业施工图

VIP

发表于2017-12-27     1118人浏览     0人跟帖    筑龙币+3000  复制链接  只看楼主

筑龙币+3000

匿名

下载附件

【本资料为VIP会员专享资料, 升级VIP全站资料不限量下载>>

 版主格斯里 点评

  • 等级:
  • 文件格式:zip
  • 文件大小:2.00MB

一、工程概况

1.本项目位于温州北白象镇桥下村,用地南临104国道,东临张家湾大道。

2.本工程附属用房地上二层,建筑面积:1305.49平方米.附属用房建筑主体高度为9.85M.是汽车美容、餐饮为一体的综合公共建筑。

3.本工程图纸为该分项主体建筑,装修部分见装饰分项施工图。

二、设计范围

1、本设计范围为建筑以内的给水、排水和消防设计。

2、本设计给水管道做到出外墙1.5米处,排水管道做到出外墙第一个检查井处。

三、系统说明

本工程共设有生活给水系统、生活污、废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器配置。

(一)生活给水系统

1、本建筑最高日生活用水量为20.6m3/d,设计小时流量为5.88m3/h。生活给水质应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。

2、供水水源为城市自来水,管网供水压力为0.30MPa。根据甲方提供的本建筑物周围的给水管网现状,从用地东北侧DN150给水管上接出一根DN100给水管经总水表后进入用地红线。本建筑供水为1路,建筑的入户管从室外给水总管上接出。

3、本工程供水不分区,生活给水全部采用市政给水管网直接供给;室内管道设计成支状管网。

4、给水管道入口处室外设水表计量。

(二) 生活热水系统

1.本工程不设置集中生活热水系统。

2.职工淋浴热水用水点通过设置电热水器通过加热冷水获得热水。

3.各热水用水点电热水器位置由建筑专业定,电热水器必须带有保证使用安全的装置。

(三) 生活污、废水系统

1.污、废水量以生活用水量100%%%计,本建筑最高日污、废水量12.21m3 /d ,最大小时污、废水量为:4.07m3/h。

2.室内淋浴间、卫生间污、废水合流,机房排水排入废水管道。淋浴废水经网筐式地漏拦截毛发后排至室外污水管网;粪便污水经化粪池处理后再排入污水管道。

3、厨房洗肉池、炒锅灶台、洗碗机(池)等排水均应设器具隔油器;厨房内废水经室外隔油池处理后排入室外污水管网。

4.地面层(±0.000)以上为重力流排水,地面层(±0.000)以下排入污、废水集水坑,经潜水排水泵提升排至室外污水管。

报警;潜污泵采用固定自藕式安装。

5.污、废水集水坑设2台排水泵,互为备用,轮换工作;水泵启停由集水坑水位控制;当水位达到启泵水位时,1台泵启动,当降至最低水位时停泵;如果水位继续上升至最高水位时,2台泵同时投入工作;当水位达到报警水位时,有音响及灯光向值班室

(四)雨水系统

1.本工程雨水量按温州市暴雨强度公式计算,室外雨水设计重现期取3年;屋面雨水设计重现期取5年,降雨历时5min,与溢流设施的总排水能力不小于10年重现期的雨水量。暴雨强度公式q=8413.46(1+0.71lgP)/(t+22.51) 0.96     L(s.ha)  

2.屋面雨水采用外排水,由雨水斗和主管汇集的雨水排至室外雨水井,最后排至室外雨水管网。

(五)消防给水系统

消防系统设计原则:执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006有关规定。消防水源为市政自来水。本建筑消防用水全部存储在附楼地下一层消防水池,贮水468m3。泵房内设置室内、室外消火栓系统加压泵、自动喷水灭火系统加压泵各

两台;高位消防水箱设置在屋顶,设置1座V=18m3的高位水箱。消防用水标准和用水量

1.室外消火栓给水系统:

本工程室外消防用水全部储存于室内的消防水池中,室外消火栓系统为常低压制,采用消防水源-室外消火栓灭火系统加压泵-消防水箱联合供水方式。专设一组室外消防水泵供室外消防用水,室外消防水量30L/S。

1)本楼从地下一层消防水泵房引出两根DN150的室外消火栓给水管,在小区内形成环状管网,提供小区的室外消火栓系统用水。室外消防泵与室内消防泵同时启动,通过室内消火栓的起泵按钮同时启动室外消防泵。

2)室外消火栓供水管均由室外环状给水管道上引出。  

3)室外消火栓间距不大于120米,每个消火栓的保护半径为150米,室外设置若干套地上式室外消火栓。

4)室外消火栓距路边不超过2米,距建筑物外墙不小于5米,并不大于40米 ; 

5)每个室外消火栓的用水量按10 ~ 15L/s计算 ; 

2.室内消火栓给水系统:

1).本工程室内消火栓给水系统竖向不分区,消防泵房设室内消火栓系统加压泵2台,互为备用,供水能力15L/s,60m。

2).最高层设有效贮水容积为18m3的高位消防水箱保证灭火初期的消防用水。2具,消防按钮及指示灯各一个。

3).本系统采用薄型带灭火器箱组合式消防柜,消火栓箱内设DN65mm消火栓一个(双栓2个),DN65mm、L=25m衬胶龙带一条,DN19mm水枪一支,JPS0.8-19-25自救式消防卷盘一套,MF/ABC3kg灭火器

4).室内消火栓栓口中心安装高度距地 1.10m。消火栓的布置均保证室内任何一处有两股水柱同时到达。地下一层采用减压稳压消火栓。

5).室内消火栓泵控制:

(a).火灾时按动消火栓箱内的消防按钮,启动有关消防泵并向控制中心发出信号。

(b).平时系统压力由屋顶消防水箱维持。发生火灾时,消火栓处按钮就地手动开启消火栓加压泵, 并向消防控制中心报警,确认火灾。

(c) .泵房内可直接启闭消防泵。

(d) .消防控制中心启动消防泵。

3.自动喷水灭火系统:

1).本工程设置自动喷水湿式灭火系统,修车车间按照按中危险级II级设置,其余部分按照按中危险级I级设置的部位,喷水强度8L/min·m2,作用面积160m2。

2).本系统竖向不分区,最高层设有效贮水容积为18m3的高位消防水箱、自动喷水灭火系统增压泵稳压组保证灭火初期的消防用水。泵房设自动喷水系统加压泵2台(互为备用),供水能力40L/s,60m。持续喷水时间1h。

3).每个报警阀控制喷头数量不超过800个。

4).喷头选用:厨房灶台上采用玻璃球喷头,流量系数K为80,喷头温级为93℃,厨房其他部位采用玻璃球喷头,流量系数K为80,喷头温级为79℃。修车车间用直立型喷头, 温级为79℃,其余房间采用玻璃球喷头,流量系数K为80,喷头温级为68℃;封闭吊顶的房间采用装饰型喷头,无吊顶房间采用直立型喷头。

5).厨房设备设置的专用自动灭火装置由消防专业公司承担施工图设计(我院审核)、安装和调试。

9).除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。当在梁间布置喷头时,应符合《自动喷火灭火系统设计规范》7.2.1条的规定,确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设不小于0.12m2集热板。

10).每个防火分区(或每层)的水管上设信号阀与水流指示器,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,设末端试水装置,其它防火分区、楼层的最不利点喷头处,均设DN25的试水阀。信号阀与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

11).本工程内在报警阀间内设有2组湿式报警阀,水力警铃引到泵房外。

12).喷洒泵控制:

(a).平时系统压力由增压稳压泵和气压罐维持,由于泄露等原因,系统压力下降到Ps1=0.32Mpa时,一台增压泵自动启动,水压上升至Ps2=0.37Mpa时停泵。发生火灾时,系统压力由Ps1=0.32Mpa下降到P2=0.30Mpa时,向消防控制中心发出启动自动喷水泵报警信号并发出声光警报;自动喷水泵启动后增压泵停泵,之后由手动恢复控制功能。详见国标98S205.

(b) .火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作,向消防控制中心发出信号,同时相应报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动喷洒泵;

(c) .消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后,手动启动喷洒泵;

(d) .泵房内直接启动喷洒泵。

13).室外设3套DN100地下式水泵接合器,与自动喷水系统供水干管相连。

6.灭火器配置:

变配电间属带电火灾,配置5kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。喷漆车间、展销厅按严重危险级配置3A,5kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。

7.所有消防器材与设备需经中国消防产品质量检测中心、省市消防建审部门和设计单位认可。强、弱电控制室按中危险级配置2A,3kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。其它部位按中危险级A类火灾在每一消火栓处配2A,3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具。

四、卫生洁具

1.本工程所有卫生洁具的型式和颜色均由业主和装修设计确定。业主应在施工预留洞前确定产品。

2.卫生间蹲便器、小便器均采用感应式自动冲洗阀,洗手盆采用自动感应水龙头,坐便器采用低水箱式(水箱容积3/6L两档),浴室淋浴器采用双管冷热水混水龙头。

3.卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型配件,应符合《节水型生活用水器具》CJ 164-2002、《非接触式给水器具》CJ/T 194-2004的规定。

五、图纸展示