一、工程概况
本项目为嘉裕·崇州羊马项目湿地公园东部P-6区商业项目,位于成都市崇州羊马镇光华大道与羊江路,羊马河交界处。
本商业建筑地下一层,地上两层,建筑高度:16.15米,建筑面积:10662.82m2,体积:约51000m3,其中负一层为设备机房和厨房,地上一、二层为餐饮及娱乐用房。地下室由公共厨房、消防水泵房、柴油机房、高低压配电房等功能空间组成。本子项±0.00标高的绝对标高为523.450 米。
二、设计范围
本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统和小型给排水构筑物,以及建筑灭火器配置。
三、系统设计
1 给水系统
1.1 本期工程最高日总用水量32.0m3/d,最高日最大小时总用水量为4.8m3/h,从北侧道路引入一根DN100的给水管。
1.2 本工程给水系统由市政直供。
1.3 热水器必须选用确保使用安全的产品。
2 污水和废水系统
2.1 本工程采用雨、污分流的排水体制,对生活污水和雨水分系统进行排放。
2.2 本工程最高日生活污水排水量为28.8m3/d。
2.3 地上卫生间和厨房污水采用单立管排水系统,仅设置升顶通气。室外生活污水由室外污水管网收集,经过化粪池处理后排至市政污水管网。
2.4 本工程地上建筑的卫生间的地漏均采用直通式地漏,下装存水弯;公共厨房的地漏采用网框地漏;所有存水弯水封均不得小于50mm;空调冷凝水、阳台雨水以及水井地漏均采用直通式地漏;所有地漏均不得采用钟罩式地漏。
2.5 对设在地下室不能采用重力流方式排放的污废水,设置集水坑和潜污泵提升排出。地下室厨房的污水经过隔油提升设备排至污水井 。
3 雨水系统
3.1 各屋面均设有雨水排水系统和排出超设计重现期雨水的溢流设施。该溢流设施的位置请详建施图。
3.2 屋面雨水排水系统按5年设计重现期设计。雨水排水系统和溢流设施的总排水能力不小于10年设计重现期,根据成都地区暴雨强度公式,10年设计重现期的降雨强度为q5=4.05/s·100m2。
3.3 屋面雨水采用重力流排水系统,有组织排至室外雨水口、沟或检查井。
3.4 阳台雨水经管道收集后,有组织地间接排至室外雨水沟。
4 消防给水系统
本工程设置自喷和消火栓系统,消防水系统按照建筑体积大于5万m3的多层公共建筑设防。
室外消防用水量:30L/s,火灾延续时间2.0h,一次灭火用水量216m3
室内消火栓用水量:15L/s,火灾延续时间2.0h,一次灭火用水量108m3
自动喷水灭火系统用水量:30L/s,火灾延续时间1.0h,一次灭火用水量108m3
大空间只能灭火用水量:10L/s,火灾延续时间1.0h,一次灭火用水量136m3
本工程室内消火栓和自喷系统按照临时高压设计。在地下一层设置消防水池和集中加压泵房。泵房内设置消火栓加压泵和自喷加压泵各两台(均为一用一备)。上述消防用水总量468m3储存地下室的消防水池中,室内消防系统的高位消防水箱设置在屋面,有效容积18m3,箱底标高14.45m,该水箱储存火灾前10min消防用水量。消防水箱不能满足最不利消火栓和自喷喷头的最低静压力要求,故在屋顶设置增压稳压设备ZW-I-XZ-10型一套。室外总图上设消火栓系统水泵接合器2套,自喷系统水泵接合器4套。
4.1 本工程设置自闭式湿式自动喷水灭火系统;按中危险Ⅰ级做,系统强度采用6L/min.m2 ,设计作用面积160 m2 。
4.2 大空间智能自动喷水灭火系统
1 本工程旋转楼梯间高度为20米,设置LZM-I型离心式自动喷洒灭火装置数台,系统火灾延续时间按1h计。
系统自喷及室内消火栓系统合用屋顶消防水箱及水池,自喷泵合用。
2 离心式自动喷洒灭火装置设置于旋转楼梯天棚,总台数2台。
3 单台离心式自动喷洒灭火装置流量为5L/s,最低工作压力0.25MPa,最大保护半径为6米,安装高度25米。
4 系统设计同时开启数为2个,系统工作压力为0.6MPa。
5 建筑灭火器及其它消防设施的配置
5.1 建筑各部位均按其火灾种类和危险等级配置建筑灭火器。
5.2 变、配电室采用气溶胶火系统。具体型号详地下室平面图。
5.3 茶地下厨房的烹饪操作区的排油烟罩及烹饪部位采用细水雾灭火设备,由专业厂家配合二装完成。
四、图纸展示
给排水、消火栓平面图
给排水、消火栓平面图2
给排水系统图
卫生间大样图
消防系统图
自喷平面图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
广东 清远 | 室内设计
10 关注
18 粉丝
31 发帖
63 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)