一、设计说明

    本工程为国家电子器件及绿色照明产品质量监督检验中心,位于安徽省滁州市南谯南路,龙蟠大道。地上10层,地下1层为二类高层建筑,建筑物的使用功能为办公楼,火灾延续时间按2小时计。

    本工程给排水设计标高与建筑图一致,±0.00相当于绝对标高30.00,标高以米计,管径以毫米计,给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高。

二、生活给水系统

  本工程最高日生活用水量为126.5立方/日。市政给水管网接出两根DN150管道,在基地周围环通形成环状管网,供本工程使用。

       市政供水压力值为0.28MPa,本工程采用分区供水方式。四层以下为低区,采用市政压力供水;五层~九层为高区,采用“生活贮水箱→恒压变频

调速水泵→用水点”的供水方式。变频供水设备设置于地下室水泵房。供水点供水压力不大于0.35MPa。

卫生间及实验用水管路设计由二次装修及实验室专业设计而定,本次设计仅考虑立管设计。

       厨房热水采用灶台自行制备及局部设置商用容积式电热水器相结合的形式。

三、图纸展示

给水系统展开图

水泵房平面图

水泵房系统图

水系统平面图

消火栓给水系统展开图