一、设计说明
1.本图中所标注标高为绝对标高,室内一层%%P0.00绝对标高为5.10(黄海高程)。
2.本图标高以米计,管径以毫米计。
3.本图中所注排水管道标高为管内底标高,排水管为管顶平接。
4.室外排水管污废合流,雨污分流;生活污水汇总后经化粪池处理后排至基地西侧兴国路的污水管网。基地雨水就近排至基地西侧兴国路的雨水管网。
5.排水管道坡度:
a.生活污水:DN200, i>=0.7%
b.生活废水:DN200, i>=0.6%;DN300, i>=0.5%
c.雨水:DN200, i>=0.5%; DN300, i>=0.45%; DN400, i>=0.35%; DN500, i>=0.30%; DN600,i>=0.30%; DN700, i>=0.25%;
6.基地大楼中部地下室设置389吨消防水池,室外设有2个消防水池取水口。室外共设置了4组喷淋水泵接合器,4组消火栓水泵接合器。水泵接合器周围15~40米范围内布置有室外消火栓。
二、总体内管道管材
a.市政生活、消防供水管(SXG):管径大于等于150mm时采用球墨给水铸铁给水管及配件;管径小于150mm时采用专用室外埋地给水塑料管及配件。
b.泵后有压消火栓、喷淋管采用热镀锌无缝钢管,法兰连接,二次安装,外壁应采取加强防腐措施。
c.重力流排水管:采用HDPE埋地塑料排水管。
三、图纸展示
给水管道系统图
排水管道系统图
消防平面图
消火栓管道系统图
消火栓系统图
战时给排水系统图
总平面图