[山西]综合展览馆给水排水虹吸雨水消防全套施工图(大院出图)

发表于2016-11-22     3801人浏览     2人跟帖     总热度:1104  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:8.44MB
  • 等级:
  • 建筑功能:文化
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:14276㎡
  • 地上层数:4层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:30张
  • 设计时间:2012
  • 地下室用途:人防,车库,设备用房
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 生产供水设计:热水系统
  • 排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,预作用系统
  • 供水设备:水泵站
  • 供水方式:市政供水,变频供水
  • 排水体制:污废合流,雨污分流
  • 排水技术:重力排水,虹吸雨水(满管)
  • 火灾危险等级:中危险级Ⅱ级
  • 特殊系统:雨水回收,虹吸雨水
  • 大样节点:水箱,水泵,卫生间,设备房布置
  • 热水供应方式:全日供应热水
  • 项目位置:山西

一、工程概况及设计范围
本项目位于山西沁水县,总用地面积6560平方米,总建筑面积14276平方米,其中地上建筑面积约9517平方米,地下建筑面积约4759平方米。建筑高度23.80米(结构中心点),地上四层,地下一层。本项目消防按多层展览建筑设计。本设计范围包括红线内的给水排水、消防等管道系统以及灭火器配置设计。

二、系统设计
本项目设有给水系统、热水系统、污废水系统、雨水排水系统、消防系统(含多个系统)等,并配置灭火器。

1.给水系统:
1.1 水源:根据业主提供的资料, 本工程从基地南侧的新建西路上引入1路DN150进水管,在基地内成环布置,供室内外消防、生活用水,市政水压最低供水水压为0.17MPa。
1.2 生活给水系统供水方式:市政水压为0.17MPa,地下室、一层由市政直接供水;二层及以上楼层采用“市政管网——生活水箱——变频泵——用水点”的供水方式,地下室水泵房内设生活水箱一只(有效容积为18吨),并设置一套变频泵组,两用一备。
1.3 屋顶冷却塔补水、屋顶消防水箱供水方式:由生活变频泵组加压供给,冷却塔补水贮水量与生活水箱合用(共计18吨)。

2.热水系统:
2.1 热水供水范围:各楼层卫生间洗手热水。
2.2 供水方式:各楼层公共卫生间内设置6L容积式电热水器(1.5Kw),电热水器必须带有保证使用安全的装置。
... ...

三、图纸展示
[山西]综合展览馆给水排水虹吸雨水消防全套施工图(大院出图)-给排水 消防总平面图.jpg
给排水 消防总平面图
[山西]综合展览馆给水排水虹吸雨水消防全套施工图(大院出图)-地下一层给排水平面图.jpg
地下一层给排水平面图
[山西]综合展览馆给水排水虹吸雨水消防全套施工图(大院出图)-一层给排水平面图.jpg
一层给排水平面图
[山西]综合展览馆给水排水虹吸雨水消防全套施工图(大院出图)-50-水泵房、水箱间、变电所详图.jpg
水泵房、水箱间、变电所详图
[山西]综合展览馆给水排水虹吸雨水消防全套施工图(大院出图)-自动喷淋系统图.jpg
自动喷淋系统图

[山西]综合展览馆给水排水虹吸雨水消防全套施工图(大院出图)-卫生间详图.jpg
卫生间详图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:8.44MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-22   |  只看该作者       筑龙币+300

2

本项目位于山西沁水县,总用地面积6560平方米,总建筑面积14276平方米,其中地上建筑面积约9517平方米,地下建筑面积约4759平方米。建筑高度23.80米(结构中心点),地上四层,地下一层。本项目消防按多层展览建筑设计。本设计范围包括红线内的给水排水、消防等管道系统以及灭火器配置设计。

 发表于2016-12-14   |  只看该作者       筑龙币+300