注册给排水之家_给排水图片
注册给排水考试、经验、资料、考后信息交流、分享
  • 828成员
  • 238主题
  • 2909回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

慢慢不规则路 发表于2015-07-28 394人浏览

本山传媒这次邀请在沈阳的抗战老战士、老功臣免费观看“绿色二人转”演出,主要目的是表达“刘老根大舞台”的全体演职员们对老战士们的崇敬之情。

最新回复:慢慢不规则路  2015-07-28  

dasautocc 发表于2014-06-09 1876人浏览 36人跟帖  

实例:给排水工程预算.rar

最新回复:nzynumber1  2015-07-26  

brightsea1 发表于2014-06-11 2283人浏览 55人跟帖  

消防水泵扬程计算.rar

最新回复:nzynumber1  2015-07-26  

guobaoqi 发表于2014-06-11 3490人浏览 77人跟帖  

众智建筑规范v4.1_ 破解版.zip国家规范,地方规范,供电局规范,范范俱到;国标图集,省标图集,地区图集,集集可谓。与大家分享下,顺便整下积分

最新回复:红星闪闪2000  2015-07-24  

陈小双jiajia 发表于2015-07-17 1141人浏览

助理工程师的认定条件是什么?

最新回复:陈小双jiajia  2015-07-17  

lengjuan0120 发表于2015-07-09 559人浏览

新的消防GB50974-2014规范中4.3.6中,容积大于500m3,做两格;大于1000做2座,两座的是从结构上独立分开的吗?两座之间的可以挨着做吗,墙与墙之间距离100mm新的消防GB50974-2014规范6.2.3.1条,转输水箱(中间避难层设置)不应...

最新回复:lengjuan0120  2015-07-09  

宝强1220 发表于2014-08-18 654人浏览 2人跟帖  

2014年度最新解析:同层排水系统设计、施工、安装要点解析——  随着经济的发展,人们的生活水平也相应的得到提高。住宅设计除满足一般居住使用要求外,还应创造方便、舒适、优美的生活空间……http://t.cn/RPQZQBm更多,更好...

最新回复:ymwatcher  2015-07-05  

相遇真好 发表于2014-11-14 874人浏览 7人跟帖  

GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范.zip

最新回复:ymwatcher  2015-07-05  

水电网王 发表于2014-06-10 730人浏览 8人跟帖  

前一段时间去一个朋友家的新房子,看到的。开始我以为是预留出来问题,后来我发现这一层都是这样的做法。想问一下这个有这么解释吗??

最新回复:lx1055034937  2015-05-20  

yanpin8580 发表于2015-05-20 615人浏览

江西注册给排水工程师 转注册 无职称 可年付 寻单位 随时办 需要单位请电联 15901996457

最新回复:yanpin8580  2015-05-20  

陈小双jiajia 发表于2015-05-17 515人浏览

如题

最新回复:陈小双jiajia  2015-05-17  

晴constance 发表于2015-05-14 509人浏览

(广东佛山)乙级资质使用寻注册给排水工程师转注要买社保不接近退休年龄(60岁退休)签1年费用11万一年

最新回复:晴constance  2015-05-14  

aifeib 发表于2014-06-11 1229人浏览 8人跟帖  

卡箍连接埋地问题:在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》中9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。而在《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中5.9.3.2中2 ...

最新回复:zlhheo  2015-04-30  

给排小达达 发表于2014-11-06 610人浏览 2人跟帖  

求教专家,情况是这样的:1.设计道路靠着规划水系,道路雨水分段排入规划水系。2.按照以前的水系标高,已经出过施工图,而且雨水管道及出水口已施工。3.前几天接上级通知,水系整体抬高2米。调整后,水系底部标高100m,水面标高...

最新回复:nitdq101  2015-04-28  

gir8927665 发表于2014-06-11 1157人浏览 15人跟帖  

太阳能资料.rar

最新回复:唐攀钢  2015-03-18  

201314520108 发表于2014-07-18 1230人浏览 13人跟帖  

E算安装包【免锁版】.rar示例工程:http://wenku.baidu.com/view/6228d14ab52acfc788ebc93f.html 1、基于Excel + AutoCAD双平台开发,简单易用、数据清晰2、含计算稿、CAD提取、电气工程、给排水、通风工程、土建工程、方格网表...

最新回复:xzlilulu  2015-03-14  

古德白 发表于2014-06-10 903人浏览 16人跟帖  

举例分析几种塑料管的应用.rar

最新回复:sweet_potato  2015-03-11  

gududefan 发表于2014-11-07 7533人浏览 9人跟帖  

想问问老师,新消规对屋面稳压设备怎么进行计算?1、现在的屋顶稳压设备还能按原图集消火栓和自动喷淋合用吗?原图集还能适用新消规吗?2、流量,按消规5.3.2.2,应该是>1L/S,按原高规7.4.8.1消火栓的是5l/s,自动喷淋是1l/s,现...

最新回复:dongli000abc  2015-03-09  

甲方施工员 发表于2014-11-05 1081人浏览 4人跟帖  

请教个问题:消防给水新规范规定消防泵房不允许房子地下室地下二层以下,我现在项目4层地下室,这样消防水池就要跟着消防泵房一同放在地下二层,消防水池2个250m³ 这样造成结构成本的增加,我设想请教一下是否这样消防水池依然...

最新回复:垅坪建筑保护  2015-01-16  

liu970825 发表于2015-01-07 466人浏览

支持筑龙

最新回复:liu970825  2015-01-07