1.室内室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一个厂区只有2集中的车间有室内消火栓,其他均没有,室内消火栓用水量10 室外40 如合用的话室外消火栓管道为DN200,请问 是不是室外所有的管道都要用DN200还是 把这2个有室内消火栓的车间外侧做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。 2.室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧 由于其他条件限制无法布置消火栓,只在商服院内布置是否可以。
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
EVALLE
发表于2014-06-12 | 只看该作者
2
谢谢楼主,路过学习!
无法搁浅的爱
发表于2014-07-02 | 只看该作者
3
路过
来吃蛋炒饭
发表于2016-11-17 | 只看该作者
4
章鱼小马驹
发表于2018-06-06 | 只看该作者
5
我认为应该是全部都采用DN200,因为水泵的流量是按总流量设计的,既然室内外管网全部联通,也就无法区分,这栋建筑物周围用的水量多,别的地方用的水量少了。别的地方管径小了,水泵流量不变,会导致阻力很大。