冷缝处理?

发表于2008-06-22     6515人浏览     6人跟帖     总热度:42  

扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-06-22 19:29:07

 发表于2008-06-22   |  只看该作者      

2

单纯靠砂浆接缝是起不到防水效果的,因为在冷缝处所浇筑的混凝土初凝时间不一致,所产生的收缩应力不一样还是容易产生收缩裂缝,造成地下室结构渗水。一般出现类似的处理方法是先在冷缝位置铺撒一层渗透结晶材料(比如凯盾),在铺一层结合砂浆,然后在浇筑砼。当混凝土初凝后渗透结晶材料在水泥石的缝隙里产生微膨胀从而阻断了混凝土的毛细孔,起到了防水作用!

奖励      

  • 奖励于 2008-06-22 19:29:10

 发表于2008-06-25   |  只看该作者      

3

底板的结构,应按照水平缝进行处理,插筋,在防水的问题如楼上所说一般出现类似的处理方法是先在冷缝位置铺撒一层渗透结晶材料(比如凯盾),在铺一层结合砂浆,然后在浇筑砼,这样的处理方法也可以

奖励      

  • 奖励于 2008-06-26 03:28:01

 发表于2008-06-28   |  只看该作者      

4

按加强带方法处理比较合适,否则会出现问题

奖励      

  • 奖励于 2008-06-28 22:19:16

 发表于2008-07-01   |  只看该作者      

5

表面凿毛,刷水泥桨.

奖励      

  • 奖励于 2008-07-03 03:41:09

 发表于2008-07-07   |  只看该作者      

6

冷缝两侧先刷水泥胶浆,固定膨胀止水条,然后浇注细石砼(内掺微膨胀剂,强度等级比底板砼高一号),这样应该就比较保险了!

奖励      

  • 奖励于 2008-07-08 02:53:08

 发表于2008-07-13   |  只看该作者      

7

凿毛露出下层骨料,加铅粉水泥浆,然后正常浇筑,大体积混凝土要经快交,缩短两次浇筑混凝土凝期差!.

奖励      

  • 奖励于 2008-07-16 04:09:50

建筑的民工

山东 抚州 | 建筑施工

2 关注

0 粉丝

3 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20