独立基础网片钢筋长短方向那应在下?

发表于2007-02-04     15321人浏览     13人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-02-05 07:46:03

 发表于2007-02-05   |  只看该作者      

2

基础是双层钢筋(承台顶上有一层),那么承台顶这层钢筋长短方向怎么放???

奖励      

  • 奖励于 2007-02-05 22:11:26

 发表于2007-02-05   |  只看该作者      

3

根据受力结构分析,一般情况下短方向的钢筋放在最底端,长方向的放在上端!

奖励      

  • 奖励于 2007-02-05 22:19:57

 发表于2007-02-07   |  只看该作者      

4

哈哈、今天刚好我们工地就碰到这样的情况,应该是长方向的钢筋放在下面、短的在上,后来我要求施工班组全部整改。

奖励      

  • 奖励于 2007-02-08 05:00:15

 发表于2007-02-07   |  只看该作者      

5

这个看图纸上是否有说明~~
有的图纸上长方向的钢筋放在下面、短的在上。
有的图纸上长方向的钢筋放在上面、短的在下面。
还有的一个独立基础二种情况都有。
我也找过相关的资料,也问了设计,都没有得到肯定的回答・~

奖励      

  • 奖励于 2007-02-08 05:00:16

 发表于2007-03-05   |  只看该作者      

6

这个看图纸上是否有说明~~
有的图纸上长方向的钢筋放在下面、短的在上。
有的图纸上长方向的钢筋放在上面、短的在下面。
我见过的和做过的一般是长的在下面!!

奖励      

  • 奖励于 2007-03-07 03:53:50

 发表于2007-03-05   |  只看该作者      

7

长的应该放在下面,短的放在上面,因为基础受到土的压力是向上的,其受力和楼板相仿(方向不同),然后再依靠上部结构的压力使其保持平衡,我所从事的这类工程都是这样的,我也问过不少设计院,解释都差不多,就是长下短上.

奖励      

  • 奖励于 2007-03-07 03:53:50

 发表于2007-03-10   |  只看该作者      

8

独立基础在地基反力作用下,按照悬臂构件计算内力和配筋,构件的内力是构件长度的二次幂,当矩形独立基础长短边之 边长比为1.2,内力比就是1.44;当边长比为1.5,内力比就是2.25;当边长比为1.732,内力比就是3。内力愈大, 抗力也得跟着大。因为长边内力远大于短边内力,设计会把基础底板有效高度h0大的优先用于长边方向。
因此,独立基础合理的做法应该是长边方向钢筋在最下方,短边方向钢筋放在长边方向钢筋的上面。

奖励      

  • 奖励于 2007-03-11 06:35:07

 发表于2007-03-15   |  只看该作者      

9

应该根据实际情况处理,首先看图纸是如何设计的,如果图纸没有,应该在征得监理同意后再施工

奖励      

  • 奖励于 2007-03-16 04:42:19

 发表于2009-08-01   |  只看该作者      

10

还有一种情况:基础是正方形,配筋也一样,间距也一样,那么那边在下那边在上?(设计不写)