叶子451


近年来,建筑工地模板支架坍塌事故频繁发生,而且一旦发生,往往是伤亡惨重,因此,必须要加强模板支架搭设施工的现场管控,不给事故发生的机会。


模板支架施工的17个常见问题

可对照检查,防范于未然


1、模板支架搭设前,未对基础进行处理,其承载力达不到要求


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_1


2、模板支架基础不坚实、平整;支架底部未按要求设置底座及垫板


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_2


3、模板支架搭设过程中,纵、横向扫地杆未按要求设置到位,一方向缺失


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_3


4、模板支架梁底立柱为独立支撑,未与支撑体系练成整体,在浇筑顶板混凝土过程中,导致支架立柱严重变形


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_4


5、梁底支撑立杆未与支模系统同步搭设




6、模板支架搭设时,将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平杆上




7、相邻立杆接头在同一步距内,对接接头未按要求进行有效错开




8、边梁的外支撑斜立杆未与内支撑架连成一个有机整体,且纵、横向扫地杆缺失


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_5


9、可调顶托自由长度大于200mm,偏心受力


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_6


10、可调顶托支托板上未按要求背双钢管


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_7


11、模板支架搭设过程中,钢管立柱顶部使用的空心可调顶托


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_8


12、模板支架搭设时,架体上部自由端高度大于500mm,上部缺失一道纵、横向水平杆


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_9


13、模板支架搭设过程中未按要求设置剪刀撑


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_10


14、后浇带的支撑体系未单独设置,存在拆除后回顶现象


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_11


15、模板支架与外脚手架连接在一起


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_12


16、作业时,材料集中堆载,荷载过大


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_13


17、模板支架搭设过程中,人员高处作业,未采取任何安全防护措施


导致模板支架坍塌的17个施工通病:对照检查工地,实用!_14


对照检查一下自己的工地吧