[分享]学习!脚手架作业48条安全标准!

发表于2019-03-05     1504人浏览     3人跟帖     总热度:769  

脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。
学习!脚手架作业48条安全标准!_1
学习!脚手架作业48条安全标准!_2
        A-1:材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。

学习!脚手架作业48条安全标准!_3

A-2
安全防护设备及测量作业设备齐全。

A-3
总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。

A-4
所以脚手架作业人员必须持证上岗。

A-5
图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。
学习!脚手架作业48条安全标准!_4

A-6
基础要求:采用混凝土硬化处理,混凝土厚度≥100mm,混凝土标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。
学习!脚手架作业48条安全标准!_5

A-7
基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。
学习!脚手架作业48条安全标准!_6

A-8
纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。
学习!脚手架作业48条安全标准!_7

A-9
立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。
学习!脚手架作业48条安全标准!_8

A-10
纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。
学习!脚手架作业48条安全标准!_9

A-11
剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1m,不小于3个扣件。

学习!脚手架作业48条安全标准!_10

A-12
对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,板端距小横杆100~150mm。
学习!脚手架作业48条安全标准!_11
A-13
搭接的脚手板必须搭在小横杆上,搭接长度不小于200mm。拐弯处的脚手板必须交叉搭铺,接缝的搭接长度a≥100mm,L≥200mm,每张脚手板必须四点绑扎。
学习!脚手架作业48条安全标准!_12

A-14
脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

学习!脚手架作业48条安全标准!_13

A-15
主节点处各扣件中心点距离要求:a≤150mm。(1、立杆2、纵向水平杆3、横向水平杆4、剪力撑)

学习!脚手架作业48条安全标准!_14

A-16
连墙件采用刚性连接,按两步三跨设置,但要满足连墙杆覆盖面积≤27m2,在结构混凝土侧面预埋Φ20钢筋,钢筋预埋长度及及焊接宽度必须满足专项方案荷载要求,连墙杆靠近主节点设置,偏离主节点的距离≤300mm。
学习!脚手架作业48条安全标准!_15

A-17
钢丝绳卸载预埋件原材料要求:采用直径≥Φ20圆钢,推荐使用预埋螺母装配式预埋件,预埋长度必须满足专项方案荷载要求。
学习!脚手架作业48条安全标准!_16

A-18
钢丝绳卸载预埋件安装要求:预埋位置结构梁外侧,混凝土未够28天龄期严禁连接卸载钢丝绳。
学习!脚手架作业48条安全标准!_17

钢丝绳卸载预埋件错误做法:预埋件安装在结构梁面上,给外墙施工留下渗漏隐患。
学习!脚手架作业48条安全标准!_18

A-19
悬挑载预埋件原材料要求:采用直径≥Φ20圆钢,严禁使用螺纹钢,预埋长度必须满足专项方案荷载要求;
学习!脚手架作业48条安全标准!_19

悬挑载预埋件错误做法:严禁后期焊接固定。
学习!脚手架作业48条安全标准!_20

A-20
脚手架预埋连墙件要求:采用直径≥Φ20圆钢预埋件,并跟脚手架满焊连接,预埋件严禁使用螺纹钢,预埋长度及焊接长度必须满足专项方案荷载要求;推荐使用、预埋钢板螺母的连接方法。
学习!脚手架作业48条安全标准!_21

脚手架预埋连墙件错误做法:预埋件安装在结构梁面上,给外墙施工留下渗漏隐患。
学习!脚手架作业48条安全标准!_22

A-21
悬挑卸载设置要求:悬挑钢梁采用≥16号工字钢,工字钢悬挑架体高度(无钢丝绳卸载)不能超过24m;如高度超过24m的要有专项卸载方案,经监理及甲方确认方可实施。
学习!脚手架作业48条安全标准!_23

A-22
电梯洞口防护栏要求:护栏高度≥1.6m,竖向钢筋间距≤100mm,顶部标准楼层及警示语,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作,电梯井内侧必须设置低压照明。
学习!脚手架作业48条安全标准!_24

学习!脚手架作业48条安全标准!_25

A-23
楼梯护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度≥1.2m;临边超过3m落差的楼梯必须挂网及底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
学习!脚手架作业48条安全标准!_26

A-24
楼层内洞口长宽≥400mmх400mm的封闭防护要求:洞口内用四点膨胀螺丝固定Φ6@150钢筋网,面再封≥10mm厚胶合板,四周覆盖压边200mm,再砂浆封边。
学习!脚手架作业48条安全标准!_27

A-25
楼层内洞口长宽<400mmх400mm的封闭防护要求: 10mm厚胶合板固定,刷醒目油漆标识。
学习!脚手架作业48条安全标准!_28

A-26
临边护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度1.2m,安装完毕后再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
学习!脚手架作业48条安全标准!_29

A-27
脚手架兜底网设置要求:每3层楼设置一层兜底网,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
学习!脚手架作业48条安全标准!_30

A-28
脚手架硬封闭设置要求:材料采用10mm厚胶合板,每6层楼设置一层硬封闭防护脚手板,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
学习!脚手架作业48条安全标准!_31

A-29
基坑护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度1.2m,再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作,推荐使用混凝土反坎踢脚板。
学习!脚手架作业48条安全标准!_32

A-30
无法用胶合板封闭护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度≥1.2m;临边超过,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
学习!脚手架作业48条安全标准!_33

A-31
安全通道设置要求:材料采用10mm厚胶合板,设置双层胶合板硬封闭防护,人行通道层高度≥2 m。
学习!脚手架作业48条安全标准!_34

A-32
塔吊调运覆盖范围防护棚设置要求:材料采用10mm厚胶合板密铺,设置双层胶合板硬封闭防护。
学习!脚手架作业48条安全标准!_35

A-33
踢脚板设置要求:材料采用≥9mm厚胶合板,高度180mm,每层必须设置一层踢脚板;踢脚板设置在立杆及安全网之间。
学习!脚手架作业48条安全标准!_36

A-34
施工楼梯搭设原材料要求:采用钢管、钢网踏步板或钢板踏步板、5mm厚胶合板踢脚板;施工楼梯搭设要求:踏步板宽300mm,楼梯宽度≥1000mm,休息平台宽度≥1000mm,踢脚板高180mm,坡度宜采用1∶3,栏杆高度1.2m。
学习!脚手架作业48条安全标准!_37

学习!脚手架作业48条安全标准!_38

A-35
整体预制式卸料平台原材料要求:底盘架外围为≥[18槽钢,中间为≥[12槽钢,底板及侧板为≥3mm厚花纹钢板,吊环采用≥20mm厚的钢板,围栏四角立柱和上部扶手中间立柱、水平杆均为Ф48×3.5钢管,钢丝绳采用≥φ18.5×4;
整体预制式卸料平台标识要求:每次安装完毕后必须经监理公司验收合格后方可投入使用,并做好每次验收的书面记录,限重标志采用“傻瓜式”限重标识牌。堆放高度不能超过卸料护栏高度;如堆放钢管时,伸出卸料平台外尺寸不得超过钢管总长度的1/4;
整体预制式卸料平台搭设要求:使用前总包单位必须提供专项方案,栏杆抗侧压强度满足堆放钢管要求。安全系数不小于2,经监理及甲方确认方可实施。
学习!脚手架作业48条安全标准!_39

A-36
塔吊上下班通行通道搭设要求:采用扣件式水管护栏,高度1.2m,安装完毕后再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
学习!脚手架作业48条安全标准!_40

A-37
人货梯通道搭设要求:底部采用10mm厚胶合板密铺,防护门采用外挂锁头保护。
学习!脚手架作业48条安全标准!_41

A-38
人货梯通道插销伸出长度≥150mm,人货梯铁门中部铁板封300mm宽,上下封密钢网。
学习!脚手架作业48条安全标准!_42

A-39
悬挑平挡板及斜挡板的设置要求:材料采用10mm厚胶合板,设置双层硬封闭;禁止使用通透材料封闭,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
学习!脚手架作业48条安全标准!_43

双层防护的错误做法:双层防护没有采用硬封闭,采用竹竿代替10mm厚胶合板。
学习!脚手架作业48条安全标准!_44

A-40
悬挑平台板底部排水沟设置:有外墙展示需要的建筑物必须要安装镀锌铁皮排水沟天沟,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
学习!脚手架作业48条安全标准!_45

A-41
作业层脚手架搭设要求:脚手架高出作业面高度≥1.8m。
A-42
每层脚手架搭设完成后,必须经施工单位自验合格,并报经监理公司验收合格后方可进行楼面梁底板安装,并做好每次验收的书面记录。
A-43
安全警戒要求:脚手架搭设及拆除施工过程中必须有安全员全程负责警戒,不得中途离场,禁止非脚手架作业人员进入安全警戒区域,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。
A-44
警戒区域采用安全铁马隔离并有专人负责警戒,不得中途离场,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。
A-45
拆除脚手架的原则是先搭后拆,后搭先拆;全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;应根据检查结果补充完善脚手架拆除施工方案中的拆除顺序和措施,经甲方项目部批准后方可实施;拆除脚手架前必须先清除脚手架上杂物及地面障碍物。
A-46
连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
A-47
当脚手架采取分段时,对不拆除的脚手架两端,两端有封闭防护,按照专项方案要求增加连墙杆, 总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
A-48
当脚手架采取分立面拆除时(如人货电梯位置保留不拆),对不拆除的脚手架两端,两端有封闭防护,按照专项方案要求增加连墙杆,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
转自:筑龙监理
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-05   |  只看该作者      

2

很详细了!

 发表于2019-03-05   |  只看该作者       筑龙币+20

3

请问有没有电子版?能不能发一份!万分感谢!876036045@qq.com

 发表于2019-03-18   |  只看该作者       筑龙币+10

4

很好,非常实用 的资料

一生无痕

  | 工程监理

3 关注

4 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20