[分享]地下室侧墙防水施工工艺标准!

发表于2018-11-26     1726人浏览     1人跟帖     总热度:391  


地下室侧墙防水施工工艺标准!-building-historical-columns


一、工艺流程

1、适用范围

       地下室侧墙SBS改性沥青防水卷材施工。

2、工艺流程

      基层处理→涂刷冷底子油→附加层施工→卷材大面施工→保护层施工

3、基层处理

       割除对拉螺杆,并用水泥砂浆对对拉螺杆处进行填补;平立面交接处、转折处、阴阳角等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;对混凝土缺陷部位、施工缝等进行处理;需要在立墙上收口的部位,应预留出泛水槽:筏板鸭脚板位置、独立柱基的平面位置要清理干净;基层必须保证干燥清洁、平整。与底板卷材连接处必须将接头清理干净,保证搭接长度不小于150mm。

4、涂刷冷底子油

     冷底油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。

5、SBS卷材附加层

阴阳角、施工缝、后浇带部位应设附加层,附加层为500mm宽,每边250mm。

 6、SBS卷材大面施工:

      (1)、地下室侧壁必须满粘,采用热熔法施工,除受条件限制的采用外防内贴,其余的应采用外防外贴施工;

      (2)、对出剪力墙的安装管道防水要加强处理。在管道安装完成后,应采用柔性材料封堵。

      (3)、SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死;

      (4)、需在立面上进行收口的部位,收口高度应高出室外地面50~100cm,将接头收入泛水槽内,采用可靠措施固定好。需与平面防水层交接的,应做好保护措施,接头交叉留设。

7、保护层

      卷材防水保护层立面采用多孔砖砌筑120墙,两层以上的地下室每隔4米设240×240砖柱;筏板鸭脚板等平面采用50厚C20细石混凝土保护,也可以采用铺20厚水泥砂浆上盖一匹标砖进行保护。

二、控制标准及注意事项

1、材料品牌、胎体、厚度、型号需符合合同及规范要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用;为保证立面满粘,冷底子油应现场取样做相容性试验。

2、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,形成书面交接记录。

3、新旧卷材搭接处,应将原有卷材接口清理干净,经监理验收后方可进行搭接。

4、结构自防水是墙身防水重要保证,混凝土、后浇带浇筑及止水钢板应严格按规范实施。

5、立墙混凝土完成后,应将与底板接槎的接头揭开,各层清量干净,如有损伤的应修补,搭接长度不小于150mm。

6、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲,搭接部位应检查粘接牢固程度、搭接长度及粘接饱满度。立面防水与基层粘接必须满粘,不得有空鼓。

7、防水施工过程监理应全过程站。完成后应报质监站进行专项验收。如地下室未进行结构验收,防水施工前,应先报质监站进行墙身混凝土感观质量验收

三、记录控制

1、原材进场检验及见证取样复试报告

2、工作面移交单理旁站记录、隐蔽验收记录


扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-26   |  显示全部楼层      

2

地下室侧墙防水施工工艺标准!

593781595

北京 大兴区 | 工程造价

3 关注

999+ 粉丝

991 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20