[分享]不小心把PHC管桩打深了怎么办

发表于2017-03-16     1340人浏览     5人跟帖     总热度:23  

某次打桩由于操作失误,有一根PHC管桩打深了1m左右。这意味着现在已经没有接桩的条件了,怎么办?
接不接桩
这是个问题
如果还能接桩,最好进行接桩处理,要等到土方开挖时,将钢筋伸到管桩的内部,用混凝土进行浇注接桩,将桩接长锚入到承台50~100mm,钢筋深入管桩内的长度、混凝土的强度等级和灌注长度,应参照当地图集。
但如果已经没有接桩条件了该怎么办?有人说试着与设计协商,是否可以增加复合地基;有人说降低承台标高,将柱子做长一点;还有人说在旁边重打一根。虽然回答各不相同,但有一点可以确定:PHC管桩打桩时一定要注意以下问题。
不小心把PHC管桩打深了怎么办_1
桩内出水
【原因分析】
管桩开口部分在沉桩时不断挤入土质,形成土堵塞管口,土质进入管口长度约为桩长的1/3~1/2。正常情况下管桩内没有水,但由于施工质量等原因(比如:①管桩接头部分焊接质量差,存在气孔、夹渣等质量缺陷;②锤击数过多导致接头处开裂;③桩身存在裂缝等),在超静孔隙水未消散前,在水压差的作用下地下水进入管桩内。
【处理措施】
桩内出水时,应待孔隙水压力消散后,抽出管内地下水,并采用C30混凝土灌满管桩内空芯部分使地下水不能流出管口外,以提高管桩的耐久性,提高设计使用寿命。
桩顶上浮
【原因分析】
造成桩顶上浮的原因主要有以下3方面。
(1)挤土效应。沉桩过程中挤密了土体,使土的孔隙率减少,土体在水平方向被挤密后,然后土体被动地向上挤密或蠕动,土体由于竖向应力相对减少,造成土体向上移动地面隆起,桩身受到向上的摩擦力使桩体上浮。另外在饱和粘性土中,由于沉桩挤土产生了超静孔隙水压力,也会造成桩体上浮。
(2)应力波相互作用。利用锤击法沉桩,当落锤作用在桩顶时,桩顶下移,桩身产生竖向应力波,此时应力波通过桩周土向桩四周传播,同时,桩周土也产生向上的应力波,从而使其他相邻桩受到向上的力并移动。
(3)土体回弹。根据设计要求某些桩顶高程在自然地面以下,如框构桥基底采用管桩加固时,桩顶高程在自然地面以下,需要采用送桩器把管桩送到地面以下5~6m,基坑开挖后,由于基底卸载使土体回弹,造成桩顶上浮。
【处理措施】
当出现桩顶上浮现象后,应立即进行复打,复打效果不明显时,可间隔一段时间后再复打,复打时锤重或复压值应适当加大。
预应力混凝土管桩技术规程要求,桩顶标高允许偏差为±50.000mm,当采用负偏差控制桩顶标高时,虽然能缓解桩上浮现象,但桩上浮后对桩的承载力影响较大。因此,负偏差控制桩上浮并不可取,沉桩完成后应及时对桩顶标高进行监控,发现桩顶上浮时采取措施进行处理。
不小心把PHC管桩打深了怎么办_2
以上质量通病及防治办法具有一定的普遍性,具体情况还需结合实际情况,采取针对性的预防和控制,使预应力混凝土管桩施工质量得以保证。
---------------------------------------------------------------------------------------------------
精品资料推荐:
升级VIP
100万套精品资料随意挑选
千元课程随便看
不小心把PHC管桩打深了怎么办-T1sLJTBTVT1RCvBVdK.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-03-16   |  只看该作者      

2

学习了,谢谢楼主

 发表于2017-03-16   |  只看该作者      

3

具体情况还需结合实际情况

 发表于2017-03-16   |  只看该作者       筑龙币+10

4

降低承台标高,将柱子做长一点

 发表于2017-06-28   |  只看该作者       筑龙币+10

5

感谢楼主分享资料。。。

 发表于2017-09-04   |  只看该作者      

6

具体情况具体对待,没毛病


ymdxiaoguai

北京 门头沟区 | 项目管理

284 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

53 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20