钻孔灌注桩

发表于2005-07-26     1789人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

2

如果断电30~35分钟的话应该不能算报废吧,因为没到初凝时间啊.
关键是看他浇捣砼的导管是否已经拔出来了.如果没有拔出砼面,那只要继续能够浇捣下去就可以了,这时要注意导管不要拨空。
如果拔出来就算废桩,看浇捣的深度,有些断桩不深的是可以接桩的(在开挖后接,一般要通过设计院同意)。
关于谁承担责任的问题,关键看是由于谁造成的,如果是施工单位的责任(如施工不当造成断电等),那么由施工单位承担费用和由此引起的工期损失;如果非施工单位责任(如临时停电等),那么应该有业主承担责任,由业主承担费用有工期损失。

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

3

同意二楼的意见,半个小时不会初凝。你们当时应该小幅度、不停的摇动导管,以防卡管。我们曾经停仓4小时都没事。不过话说回来,浇注这种混凝土还是应当配备柴油发电机。这点很重要。

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

4

以下是引用gaochangkuan在2005-7-26 15:04:00的发言:同意二楼的意见,半个小时不会初凝。...
同意楼上的意见,特别是我做过的浙江,做钻孔灌注桩时不自备发电设备是自己开自己的玩笑。

 发表于2009-10-12   |  只看该作者      

5

其实如果初凝的话也没必要废桩,可以继续灌注的,只不过最后新老混凝土交替面要进行喷浆加固

奖励      

  • 奖励于 2009-10-13 15:32:42

 发表于2009-10-12   |  只看该作者      

6

一般水下混凝土都是掺加缓凝剂的初凝时间都在几小时,30分钟应该不会初凝,不知道你是采用的吊车灌注,还是采用桩机关注,如果是吊车在停电时,使导管上下东东,应该是没问题的。即使导管拔漏了,采用二次封底成功率也是很高的,特别是清水桩成功率更高

奖励      

  • 奖励于 2009-10-13 15:32:31

 发表于2009-10-13   |  只看该作者      

7

同意二楼的说法,半个小时应该不会初凝的,注意不能把导管拔出来,容易形成断桩。再怎么说也不应该是监理的责任啊

奖励      

  • 奖励于 2009-10-14 20:33:08

axiong123

广东 衡阳 | 工程监理

2 关注

3 粉丝

29 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20