如果断电30~35分钟的话应该不能算报废吧,因为没到初凝时间啊. 关键是看他浇捣砼的导管是否已经拔出来了.如果没有拔出砼面,那只要继续能够浇捣下去就可以了,这时要注意导管不要拨空。 如果拔出来就算废桩,看浇捣的深度,有些断桩不深的是可以接桩的(在开挖后接,一般要通过设计院同意)。 关于谁承担责任的问题,关键看是由于谁造成的,如果是施工单位的责任(如施工不当造成断电等),那么由施工单位承担费用和由此引起的工期损失;如果非施工单位责任(如临时停电等),那么应该有业主承担责任,由业主承担费用有工期损失。 |
同意二楼的意见,半个小时不会初凝。你们当时应该小幅度、不停的摇动导管,以防卡管。我们曾经停仓4小时都没事。不过话说回来,浇注这种混凝土还是应当配备柴油发电机。这点很重要。 |
以下是引用gaochangkuan在2005-7-26 15:04:00的发言:同意二楼的意见,半个小时不会初凝。... |
其实如果初凝的话也没必要废桩,可以继续灌注的,只不过最后新老混凝土交替面要进行喷浆加固 |
一般水下混凝土都是掺加缓凝剂的初凝时间都在几小时,30分钟应该不会初凝,不知道你是采用的吊车灌注,还是采用桩机关注,如果是吊车在停电时,使导管上下东东,应该是没问题的。即使导管拔漏了,采用二次封底成功率也是很高的,特别是清水桩成功率更高 |
同意二楼的说法,半个小时应该不会初凝的,注意不能把导管拔出来,容易形成断桩。再怎么说也不应该是监理的责任啊 |
广东 衡阳 | 工程监理
2 关注
3 粉丝
29 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)